KFW 55住宅带通风系统的地暖设计

  • Erstellt am 2023-02-17 16:29:34

dream2023

2023-02-22 11:55:39
  • #1
你好,

我再次感谢你的反馈。我现在和总承包商(GU)以及Heizi约了一个时间。总承包商建议的。我们会在那里再把所有内容过一遍。下面的管道长度还有一定的余地,而且我们大多数房间可以不用额外的暖气回路。上面确实很紧,目标大约是100米。但我先等着看结果。
 

Allthewayup

2023-02-22 12:55:10
  • #2
由于这个帖子,我又和我的总承包商就此进行了讨论。关于供回水温度低于35摄氏度的说明是:“这意味着超出了设计规范范围……基本设定是依据通用的规定来进行的”。

哪个标准规定了计算的数值?
所依据的标准是否可能已经过时,只是为了避免被攻击而严格遵守?

我认为我们现在很难在设计上将系统调整到30度,而是必须根据现有系统来看看,在后续如果我们自己简单地降低供回水温度时,是否还能达到舒适温度。这就是在这一点上总承包商的“诅咒”。
 

Pacmansh

2023-02-22 13:17:25
  • #3
这确实没错。用总承包商(GU)往往很难做出合理的规划。在这里, 显然情况好一点,至少愿意进行沟通。如果无法做出合理的规划,那就必须设法创造条件,以便以后让供暖更有效率。也就是说,把最关键的房间,通常是浴室,尽可能多地装入(铺设间距5厘米,尽量大面积,必要时加装分集水器),其他房间则减少。试着和暖通师傅讨论,尽管浴室按规划是5厘米,客厅等居住空间能不能铺设10厘米会增加多少工作量。

对GU方面,可以稍微摆摆架子。出示热泵厂商的建议(他们已经不再推荐40度了),通知会请专家验收,并说将会严格检查间距。对暖通师傅,可以稍微提一下会非常仔细地检测温度,可能需要他跑2到3次。稍微缩小铺设间距几乎不会增加工作量,尤其是这样可以避免返工。也许会有帮助。
 

KarstenausNRW

2023-02-22 13:39:04
  • #4

这个问题相对容易回答。没有规范规定预设流温限制为35度。
供暖系统的设计是依据DIN EN标准进行的。必须遵循这些标准。如果你希望地暖管道铺设间距始终为5厘米,那么设计可能要求最高预设流温大约为27度。这是完全合理的。
这也是一个很好的借口,因为客户通常不会进一步追问 ;-)
 

Tolentino

2023-02-22 13:59:44
  • #5
供回水温度只是达到目的的手段。DIN EN 12831标准大约用100页详细说明了如何进行供暖负荷计算。
其中还涉及规范温度,如规范室外温度和根据使用情况的室内温度。
这些甚至是最低温度。但这第一并不意味着它们是绝对的标准值(如果有人想要更暖和,可以协商),第二这只是描述供暖负荷。
如何产生这些供暖负荷则是设计的问题。你需要一定温度的散热面积来满足供暖负荷。
如果你想降低温度,散热面积就必须增加。

因此,我会非常无辜地把要求在设计中规定最低供回水温度的规范问题交给总承包商。

可惜在实践中,如果暖通工不愿意协商,这其实没有区别。

我的经历是,他干脆放弃了,我只能自己找一个。
 

Pacmansh

2023-02-22 14:51:50
  • #6

我还想到一点,也让我有些困惑:我们使用了错误的室外温度来计算(-14度而不是-11度),并且用了错误的地面材料(实木地板而不是乙烯基地板)。因此,暖气并没有变好,但这可能是导致与当前合理标准存在较大偏差的原因。也许你的“40度”实际上按照现行规范是“37度”。不过这还是不太好。
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
08.08.2015供暖组合正常吗?32
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
09.11.2018根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?15
18.10.2018根据DIN 27的成本估算中的露台等建筑成本19
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
24.11.2020采暖负荷计算及布置计划DIN:是否需要新的计算?41
08.10.2021颗粒锅炉 正确的锅炉尺寸是20千瓦还是25千瓦?14
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
07.03.2022前置温度从40度降到35度,是否“调整”31
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
07.11.2024根据DIN 5034-2021-08,窗户规划是否强制性?13
20.11.2024楼梯 DIN 18065 是强制性的吗?82
14.02.2025策划人在DIN 276标准下不进行任何计算60

Oben