是的,所以浴室里的缺口对我来说确实是个问题。但我也认为,这个问题还是可以解决的。

基本上,我更倾向于在起居室和卧室使用15厘米的铺设间距。用计划中的系统是不行的。全部降到12厘米,可能有点过头了……

这个规划是他委托的规划办公室做的。但电话里听起来,好像也会按这个方案来实施。我现在已经请求和他约个时间,到时候我们看看他会提出什么优化建议。谈话的结果,我会很乐意分享。

祝你地暖工程顺利。
 

OWLer

2023-02-20 10:29:06
  • #2
为什么你们实际上想在走廊和洗衣房保持15°C,而其他地方只保持20°C?这是不是有点凉?
 

dream2023

2023-02-20 11:10:55
  • #3
门厅让我感到非常惊讶。我们并没有这样设定这些数值。住宅区合适的温度应该是多少?20°C会太低吗?合适的温度是多少?22°C?
 

Nida35a

2023-02-20 11:18:07
  • #4
22 可以,始终可以通过调低供水温度来调节。在15度时,如果铺设间距过大,不能随意提高温度。
 

Pacmansh

2023-02-20 11:22:09
  • #5
因为规范中就是这样规定的,浴室24°,起居室20°,附属房间15°。如果暖气工按设计师的计算来安装的话,我也会稍微调高一点。这会导致起居室的铺设间距变小,(反而更合理)。注意他们不要为了达到这些数值就简单地把供水温度调高。
 

Daniel-Sp

2023-02-20 13:09:34
  • #6
早上好,
在KfW 55标准下,24°C与15°C的温差是无法达到的。如果按照计划实施,你实际上是用已经热过头的浴室来给其他房间供暖。
建议浴室设定24°C,其余房间设定22°C。
会安装机械控制的居室通风系统吗?
 