KFW 55住宅带通风系统的地暖设计

  • Erstellt am 2023-02-17 16:29:34

HnghusBY

2023-02-20 14:59:32
  • #1

我们是和总承包商合作的,你会遇到很多阻力。我也尝试过类似的做法,但一直以来都是这么做的,这个系统大家都很熟悉,农夫不认识的东西他是不接受的……
我们也是用35度来计算的,我们厨房的铺设间距也是20厘米,我也找过验房师看过。他当然理解我的想法,但也明确表示,总承包商对我没有别的义务。现在我不会再和总承包商合作,但两年前固定价格是决定性的因素,而且那个价格依旧有效。

我建议你再去沟通一下这个整体问题。
 

dream2023

2023-02-20 15:06:02
  • #2
惠,我已经看到了,先收集一下你们的想法。
如有必要,可以降低预供水温度,
室温22度,浴室温度24度。

我刚才至少看到,同一厂家也有不同铺设间距的带凸点板。


这里我得说,我知道他不欠我什么。但肯定可以找到妥协方案。如果额外工作量合理,我们当然也愿意支付超出标准的费用。
 

kbt09

2023-02-20 15:07:04
  • #3
嗯,这取决于 Leistungsbeschreibung 中的具体措辞。我肯定会让专业人员进行审核。因为这是房屋建成后无法更改的事项。
 

KarstenausNRW

2023-02-20 15:17:16
  • #4

是的。这些问题(不幸的是)只有在与总承包商/开发商建造时才会出现。他欠你的是一个普通标准的地暖。

无论是间距设计还是供回水温度,都很符合他向你们提供对他最有利(=最便宜)的方案。在新建筑中,今天不应设计超过30度的温度。这会导致更多的管道、散热器阀、时间等成本。

因此,报价自然会更贵,在竞争中——尤其是当前建筑价格上涨的情况下——最终价格才是关键。

如果你们能调整成功,我会为你们感到高兴。这也是对未来的投资。
 

kbt09

2023-02-20 15:28:45
  • #5
嗯,标准的定义每年都会变化。

预定使用什么样的供暖设备?热泵吗?比如说,我认为35°的[Vorlaut]不是标准,而是过时的。
 

HnghusBY

2023-02-20 15:55:31
  • #6

我们这边一直以“DIN”标准为依据,但如果暖气安装工至少能接受比如说前进温度设为30度的额外费用,那就太好了——我们这里就没有这种情况。祝你们好运!
 