压缩机六年后坏了(Ecoforest 地热泵/ Heth 井建造)

  • Erstellt am 2023-03-24 09:38:55

Tolentino

2023-03-27 20:37:25
  • #1
所以我才说是软件,意思是,这种情况在新的燃油车上也可能发生,因为它们也是完全由软件控制的。
 

jx7

2023-03-28 17:20:47
  • #2
我现在得到了一个工匠的说法,说对于我们的房子来说,理想的供暖功率是7千瓦到8千瓦,而不是12千瓦。

一位邻居,他的房子大小和能源标准都类似,几乎同时安装了同样的热泵。

他的数据如下。

小时数:28545
启动次数:10997
启动次数/小时:0.385

1)对他们来说,“每小时启动次数”这个数字是有意义的。它正好是上面两个数字的商。

2)显著的是,我们的启动次数是他们的五倍。这肯定是压缩机在六年而不是三十年后就坏了的原因。

现在只需找出如何配置热泵才能让这种情况将来不再发生。

我仍在想,安装公司怎么会发生以下情况:
a)卖了一台功率过大的热泵;
b)热泵配置错误,并且在维修时没有发现这个问题。
 

Bookstar87

2023-03-28 18:13:25
  • #3
我可以帮你。我们的暖气系统也是完全一样,同样是过大设计且参数设置错误。最重要的是所有的供暖回路都一直开着,最大输出。没有ERR激活。然后尽可能降低供水温度,通过地板分配器上的调节装置将房间调到所需温度。网上有很好的指导。

你必须理解它为什么会频繁启停。它会在无法释放功率或者需要大量功率的时候这样做。其实就像开车一样。你可以以恒定的80公里/小时均匀到达目的地,或者时而全速180公里/小时,时而又降到30公里/小时交替前进。第一种方式更好,通常也更节能,因为更接近理想的性能曲线。

我把压缩机启动次数减少到了至少六分之一,节省了大约30%的取暖费用。
 

KarstenausNRW

2023-03-28 19:55:59
  • #4

糟糕,我本来就是这么预期并写的。你的压缩机确实用了很长时间。解决方案见 。
 

CC35BS38

2023-03-29 08:20:29
  • #5

许多公司遗憾的是根本不懂行。无论是因为缺乏培训、兴趣还是能力。
然后他们宁愿安装一台过大的热泵,也不愿让客户来抱怨不热。至于热泵是否会在“短时间内”损坏,他们根本不在乎。
 

HeJoe64

2024-01-11 19:20:25
  • #6
你好 JX7!
我非常感兴趣地阅读了你关于故障热泵的文章。当地的暖通空调公司能帮你把热泵修好吗?我也非常需要帮助。我们的 Ecoforest,大约7年了,从2023年10月底开始出现故障……这真的很糟糕。你能告诉我那个可能帮到你的公司名字吗?那太好了。非常感谢你!
 

类似主题
12.09.2014生活用水加热与空气-水热泵的效率比较11
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
19.05.2021盐水热泵的经验491
08.06.2017光伏系统,如何利用类似热泵的经验?64
27.03.2016空气-水热泵,燃气,太阳能热能预制房,优点和缺点?18
12.04.2016热泵:装在屋内好还是花园好?38
04.04.2016热泵在独立计量器上或与家用电一起使用20
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
19.03.2021将空气-水热泵与带水暖功能的壁炉结合起来57
11.06.2020新建建筑中的主动制冷功能热泵或空调12
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
06.08.2021主动和被动空气-水热泵:制冷的区别18
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
28.06.2023带地埋探头的盐水热泵经验?42
22.02.2024热泵需要大量能源并且会产生噪音73
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72
28.02.2024维修5,000-7,500欧元的热泵还是更换新的热泵?18

Oben