J'ai entre-temps la déclaration d'un artisan selon laquelle une puissance de chauffage de 7 kW à 8 kW aurait été idéale pour notre maison et non de 12 kW.
Un voisin avec une taille de maison similaire et un standard énergétique comparable a installé presque en même temps la même pompe à chaleur.
Chez lui, les valeurs sont les suivantes.
Heures : 28545
Démarrages : 10997
Démarrages/heure : 0,385
1) Chez eux, le chiffre « démarrages par heure » a du sens. C’est exactement le quotient des deux chiffres ci-dessus.
2) Il est remarquable que nous ayons cinq fois plus de démarrages qu’eux. C’est certainement la raison pour laquelle le compresseur est tombé en panne après seulement six ans et non après 30 ans.
Il faut maintenant seulement découvrir comment configurer la pompe à chaleur pour que cela ne se reproduise plus à l’avenir.
Je me demande toujours comment il a pu arriver que l’entreprise installatrice
a) a vendu une pompe à chaleur surdimensionnée et
b) a mal configuré la pompe à chaleur et ne l’a pas remarqué lors de l’entretien effectué.