मेरे पास अब एक कारीगर का बयान है, कि हमारे घर के लिए 7 किलоват से 8 किलоват तक की हीटिंग पावर आदर्श होती और 12 किलоват नहीं।
एक पड़ोसी जिसकी घर की आकार और ऊर्जा मानक समान हैं, ने लगभग एक ही समय में वही हीट पंप स्थापित कराया।
उनके यहाँ मान निम्नलिखित हैं।
घंटे: 28545
स्टार्ट्स: 10997
स्टार्ट्स/घंटा: 0.385
1) उनके लिए "स्टार्ट्स प्रति घंटा" की संख्या समझ में आती है। यह ठीक ऊपर दोनों संख्याओं का भागफल है।
2) ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे यहाँ उनके मुकाबले पाँच गुना अधिक स्टार्ट्स हैं। यह निश्चित रूप से कारण है कि कंप्रेसर पहले 30 वर्षों के बजाय सिर्फ छह वर्षों में ही खराब हो गया।
अब केवल यह पता लगाना बाकी है कि हीट पंप को इस तरह कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए कि भविष्य में ऐसा फिर न हो।
मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि कैसे ऐसा हो सकता है कि इंस्टाल करने वाली कंपनी
क) एक बहुत बड़ी क्षमता वाला हीट पंप बेच दिया, और
ख) हीट पंप को गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किया और रखरखाव के दौरान भी इसे नहीं पहचाना।