压缩机六年后坏了(Ecoforest 地热泵/ Heth 井建造)

  • Erstellt am 2023-03-24 09:38:55

Reggert

2023-03-25 08:49:32
  • #1
确实有那些研究,将分体设备和单机进行老化测试,我记得是介于五万到十万次启动之间,压缩机才会坏掉……即使一年启动三千次,这已经很多了,泵依然可以用17到18年,到时候只是“外机”坏了。我所以不觉得这有多严重。

关于脚温暖问题我只能否认,我们的供水温度是23度……我的另一半抱怨说她希望脚能更暖和些 ;)
 

NatureSys

2023-03-25 12:54:27
  • #2


只有在高供水温度下,脚部才会持续感到温暖。我们这里的地板摸起来并不热。
 

WilderSueden

2023-03-25 15:47:53
  • #3
不完全是。我觉得当我赤脚从有暖气的走廊走到没有暖气的卧室时,差别还是能感觉到的。两边都是木地板。当然,瓷砖上也不可能真的很暖和,毕竟供水温度只有30度。
 

Bookstar87

2023-03-25 22:07:01
  • #4

也别夸张了。冬天零下的时候,你的供回水温度肯定不是23度,而是大概27到32度。那个时候你会感觉瓷砖是暖的。但那很舒服,和90年代房子里的地暖完全不能比。

关于热泵:维护根据厂家不同不是强制的。我用Novelan,保修承诺不需要像汽车那样做定期维护。因为几乎不需要做什么维护,基本上是免维护的。

你的启动次数很高。我五年8000次,也挺多的,因为第一年没优化的时候我有4000次。
 

kati1337

2023-03-25 23:01:38
  • #5
但如果进行了维护,可能也不会有坏掉的压缩机,因为技术人员可能会注意到你们启动次数这么多。
 

jx7

2023-03-25 23:31:29
  • #6


我们做过一次维护。但是之后就没有再做维护了。在这第一次维护时,本应该注意到这些问题。
 