WU-Beton - verpressen während der Bauphase

4,80 Stern(e) 9 Votes
S

summoner

Kurzes Update:
1. Die Tage kommt ein Mitarbeiter der "Kellerfirma", schaut sich die neuen Stellen an und verpresst diese. Die Schweißbahn nehmen wir (also Bauleiter/Mitarbeiter und wir als Bauherren) komplett ab (nur teils hingeklebt) und prüfen jede Außenwand auf etwaig feuchte "Stellen". Zum Glück regnet es zeitnah bei uns, bzw Estrich kommt erst in ein paar Monaten, sodass wir bis dahin schauen können, ob noch irgendwo Wasser eintritt.

2. Nach Rücksprache mit dem Bauleiter teilte dieser mit, dass er sich bereits mit dem Tiefbauer in Verbindung gesetzt hat: die "Kellerfirma" habe wohl (sorry, jetzt wird's unfachlich) bei der Betoneinfüllung etwas nicht beachtet, sodass es wohl schwierig beim verdichten des Betons war/der Beton zu trocken war (hier kann ich den genauen Wortlaut nicht wiedergeben).

3. Der Gutachter teilte mir mit, dass er quasi nur schauen könne, ob die "Probleme" durch verdichten ordnungsmäß beseitigt wurden.
 
D

derdietmar

Hallo,

ich denke das Problem lässt sich so nicht mehr lösen, der Beton selbst scheint undicht (vermutlich minderwertige Güte). Evtl. wurde zusätzlich das Fugenblech nicht korrekt ausgeführt. Wer garantiert, dass wirklich alle undichten Stellen verpresst wurden? Man müsste wohl alle Wände flächig verpressen.

Eine weiße Wanne wird das daher nicht mehr. Aus dem Betonkeller muss also eine schwarze Wanne werden. Das heißt, alles aufgraben, Dämmung entfernen, Bitumenabdichtung gegen drückendes Wasser, neu Dämmen und verfüllen. Alternativ abreißen und neu machen.

Viele Grüße
 
A

Allthewayup

Hallo,

ich denke das Problem lässt sich so nicht mehr lösen, der Beton selbst scheint undicht (vermutlich minderwertige Güte). Evtl. wurde zusätzlich das Fugenblech nicht korrekt ausgeführt. Wer garantiert, dass wirklich alle undichten Stellen verpresst wurden? Man müsste wohl alle Wände flächig verpressen.

Eine weiße Wanne wird das daher nicht mehr. Aus dem Betonkeller muss also eine schwarze Wanne werden. Das heißt, alles aufgraben, Dämmung entfernen, Bitumenabdichtung gegen drückendes Wasser, neu Dämmen und verfüllen. Alternativ abreißen und neu machen.

Viele Grüße
Das würde nicht gehen, da zeitweise stauendes Sickerwasser vorhanden - so hatte ich es verstanden. Gegen drückendes Wasser ist die schwarze Wanne nicht lange ausreichend.

Ich würde auf Vertragserfüllung bestehen und wenn das bedeutet den Keller abzureißen.

An den betroffenen Bauherrn: Ich würde den Sachverständigen Fragen wie er das entscheiden würde wäre das sein Keller, das liefert immer die ehrlichste Antwort.
 
D

derdietmar

Hallo,

eine Schwarze Wanne kann durchaus dicht gegen drückendes Wasser sein. Ggf. muss auch das Wasser zusätzlich um das Gebäude geleitet werden.

Abriss und Neubau wäre aber in der Tat wohl die bessere Variante.

Viele Grüße
 
S

summoner

Danke für dich Rückmeldungen. Ich denke Haus abreißen und neu bauen wird wohl nicht klappen, da der Rohbau schon komplett fertig ist.

Wir werden sehen was passiert.
 
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen


Ähnliche Themen zu WU-Beton - verpressen während der Bauphase
Nr.ErgebnisBeiträge
1Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
2Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 328
3weiße Wanne als Wohnraum 11
4Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
5Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E - Seite 219
6Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
7Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
8Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
9WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? - Seite 335
10Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
11Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus - Seite 10155
12Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
13Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? - Seite 210
14Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 315
15Ideal Standard Wanne Hotline 13
16Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
17Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
18Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
19Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? - Seite 636
20Ersttermin Bauleiter - Tipps? 11

Oben