WU béton - compression pendant la phase de construction

  • Erstellt am 04.01.2025 13:51:08

summoner

21.01.2025 08:34:51
  • #1
Brève mise à jour :
1. Dans les prochains jours, un employé de la [Kellerfirma] viendra, regardera les nouveaux endroits et les étanchéifiera. Nous (c’est-à-dire le chef de chantier/le personnel et nous en tant que maîtres d’ouvrage) retirerons complètement la membrane d’étanchéité (posée seulement en partie) et vérifierons chaque mur extérieur pour d’éventuelles zones humides. Heureusement, il pleut bientôt chez nous, ou la chape ne sera posée que dans quelques mois, ce qui nous permettra de vérifier d’ici là s’il y a encore des infiltrations d’eau quelque part.
2. Après avoir consulté le chef de chantier, celui-ci m’a informé qu’il avait déjà contacté le terrassier : la [Kellerfirma] aurait apparemment (désolé, c’est un terme peu technique) négligé quelque chose lors du coulage du béton, ce qui aurait rendu le compactage du béton difficile / le béton était trop sec (je ne peux pas reproduire le terme exact ici).
3. L’expert m’a indiqué qu’il pouvait essentiellement seulement vérifier si les "problèmes" ont été correctement résolus par le compactage.
 

summoner

21.01.2025 08:55:36
  • #2
*Frein vapeur, pas membrane d'étanchéité, désolé. Je ne peux malheureusement plus changer ça
 

derdietmar

21.01.2025 08:57:59
  • #3
Bonjour,

je pense que le problème ne peut plus être résolu ainsi, le béton lui-même semble perméable (probablement de qualité inférieure). Peut-être que la plaque de joint n'a pas été correctement installée. Qui peut garantir que toutes les zones perméables ont vraiment été injectées ? Il faudrait probablement injecter toutes les parois de manière étendue.

Ce ne sera donc plus une cuve blanche. La cave en béton doit donc devenir une cuve noire. Cela signifie tout déterrer, enlever l'isolation, appliquer une étanchéité au bitume contre l'eau sous pression, ré-isoler et remblayer. En alternative, démolir et refaire.

Cordialement
 

Allthewayup

21.01.2025 09:21:42
  • #4

Cela ne serait pas possible, car de l’eau d’infiltration stagnante est présente par moments – c’est ainsi que je l’avais compris. Contre l’eau sous pression, la cuve noire ne suffit pas longtemps.

J’insisterais pour une exécution conforme au contrat et si cela signifie démolir la cave.

Au maître d’ouvrage concerné : je demanderais à l’expert comment il déciderait s’il s’agissait de sa propre cave, cela donne toujours la réponse la plus honnête.
 

derdietmar

21.01.2025 10:00:45
  • #5
Bonjour,

une cuve noire peut tout à fait être étanche contre l'eau sous pression. Il peut être nécessaire de détourner l'eau autour du bâtiment.

La démolition et la reconstruction seraient en effet probablement la meilleure option.

Cordialement
 

summoner

21.01.2025 10:27:53
  • #6
Merci pour tes retours. Je pense que démolir la maison et la reconstruire ne sera probablement pas possible, car la structure est déjà entièrement terminée.

Nous verrons ce qui se passe.
 

Sujets similaires
01.04.2020Chef de chantier secteur Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel)10
10.02.2014Engagements du chef de chantier - Relation de confiance13
19.04.2015Robinetterie encastrée baignoire avec douchette11
24.08.2021Position en pente, cave ouverte à l'avant, baignoire31
09.11.2016cuve blanche comme espace habitable11
10.01.2017Hotline de la baignoire Ideal Standard13
01.02.2017Cave initialement partiellement en béton, maintenant éventuellement entièrement maçonnée28
31.07.2019Remblayer et compacter le terrain pour la maison155
10.07.2017Béton WU + boîtes encastrées dans la cave résidentielle - comment peut-on résoudre cela ?33
27.08.2017Taches de rouille sur béton - plafond à mur - construction neuve12
15.07.2020Cave en tant que cuve blanche - chauffage ?!16
24.03.2021Des fissures ont été détectées dans le mur extérieur en béton du sous-sol, quelle est la procédure à suivre ?33
06.05.2021Nouvelle construction avec sous-sol | Béton WU plus drainage annulaire21
20.05.2014Dois-je choisir une baignoire en acrylique ou en émail d'acier ?10
22.09.2022Baignoire autoportante - Avantages et inconvénients15
28.01.2023Faible couverture en béton dans le sous-sol « cuve blanche »12
06.04.2023Cuve blanche - Classe d'exposition à l'eau W2.2-E19
29.01.2024Sous-sol en béton WU ou Poroton ?17
23.02.2024Installation ultérieure de baignoire ou douche ?27
03.04.2024Recherche d'informations sur les sous-sols avec cuve blanche11

Oben