summoner
21/01/2025 08:34:51
- #1
संक्षिप्त अपडेट:
1. कुछ दिनों में "केलरफिर्मा" का एक कर्मचारी आएगा, नई जगहों को देखेगा और उन्हें दबाएगा। हम (यानी निर्माण प्रबंधक/कर्मचारी और हम निर्माता के रूप में) पूरी तरह से वेल्डिंग बीम को हटा देंगे (केवल कुछ हिस्से चिपकाए गए हैं) और हर बाहरी दीवार की संभावित गीली "जगहों" की जांच करेंगे। सौभाग्य से, हमारे यहाँ जल्द ही बारिश हो रही है, या ईंट की चादर कुछ महीनों में आएगी, इसलिए तब तक हम देख सकते हैं कि कहीं पानी तो नहीं घुस रहा।
2. निर्माण प्रबंधक से परामर्श के बाद उन्होंने बताया कि वे पहले ही टिफ़बाउर से संपर्क में हैं: "केलरफिर्मा" ने संभवतः (माफ़ करें, अब यह विशेषज्ञता से बाहर हो रहा है) कंक्रीट भरने के दौरान कुछ ध्यान नहीं दिया, जिससे कंक्रीट को दबाना मुश्किल हो गया था/कंक्रीट बहुत सूखा था (यहाँ मैं सही शब्दावली नहीं दोहरा सकता)।
3. तजुर्बेकार ने मुझे बताया कि वह मात्र यह देख सकता है कि "समस्याएँ" दबाने से सही तरीके से ठीक हुई हैं या नहीं।
1. कुछ दिनों में "केलरफिर्मा" का एक कर्मचारी आएगा, नई जगहों को देखेगा और उन्हें दबाएगा। हम (यानी निर्माण प्रबंधक/कर्मचारी और हम निर्माता के रूप में) पूरी तरह से वेल्डिंग बीम को हटा देंगे (केवल कुछ हिस्से चिपकाए गए हैं) और हर बाहरी दीवार की संभावित गीली "जगहों" की जांच करेंगे। सौभाग्य से, हमारे यहाँ जल्द ही बारिश हो रही है, या ईंट की चादर कुछ महीनों में आएगी, इसलिए तब तक हम देख सकते हैं कि कहीं पानी तो नहीं घुस रहा।
2. निर्माण प्रबंधक से परामर्श के बाद उन्होंने बताया कि वे पहले ही टिफ़बाउर से संपर्क में हैं: "केलरफिर्मा" ने संभवतः (माफ़ करें, अब यह विशेषज्ञता से बाहर हो रहा है) कंक्रीट भरने के दौरान कुछ ध्यान नहीं दिया, जिससे कंक्रीट को दबाना मुश्किल हो गया था/कंक्रीट बहुत सूखा था (यहाँ मैं सही शब्दावली नहीं दोहरा सकता)।
3. तजुर्बेकार ने मुझे बताया कि वह मात्र यह देख सकता है कि "समस्याएँ" दबाने से सही तरीके से ठीक हुई हैं या नहीं।