Kinderzimmer ist zu warm im Neubau

4,00 Stern(e) 10 Votes
J

Joedreck

Hat das Bad denn nur Fußbodenheizung?

Kann sein, dass es es von der Lüftung kommt. Nützt ja aber nichts. Ist das Ventil denn beim Bad voll offen?
 
B

boxandroof

Im Gäste-WC kommt die Temperatur nicht über 21 Grad obwohl der Boden spürbar warm ist. Ich habe die Vermutung jedoch das durch die Lunos Lüftung kalte Luft in den Raum strömt.
Vielleicht ist dein Gäste-WC der Raum, der die Vorlauftemperatur bestimmt. Logisch, weil nur wenig Heizfläche vorhanden ist. Du könntest die umgebenden Räume stärker beheizen falls diese deutlich kühler sind: Flur, Hauswirtschaftsraum oder was ihr da habt. Falls die Vorlauftemperatur ohne das Gäste-WC deutlich absenkbar wäre, dann musst Du überlegen wie wichtig 21 statt z.B. 20° dort sind.

Beim Einstellen ist besser Kreise der kalten Räume öffnen statt zu warme Kreise zu drosseln, damit insgesamt viel Durchfluss möglich ist.
 
G

guckuck2

Oder die Fläche reicht schlicht nicht aus, um den Raum stärker zu beheizen.
Wenn der Durchfluss voll aufgedreht ist, bleiben dir nur die Option die Vorlauftemperatur insgesamt anzuheben oder es zu akzeptieren
 
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Kinderzimmer ist zu warm im Neubau
Nr.ErgebnisBeiträge
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
2Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
3Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
4Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
5Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
6Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
7Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
8Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
9Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
10Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
11Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
12Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
13Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
14Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? - Seite 6192
15Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm - Seite 32241
16Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
17Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
18Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
19Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
20Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70

Oben