Kampa Fertighaus aus 1978 - Doch Muffiger Geruch.

4,80 Stern(e) 5 Votes
D

dhtdrh

Weitere Neuigkeiten.
Hab mit einem Trotec BQ16 die Raumluft messen können.

Formaldehyd: 24h ohne zu lüften überall um die 0,15mg/m^3, nach 20Minuten lüften um die 0,06mg/m^3.
Damit etwas über dem Grenzwert von 0,12mg/m^3.

TVOC: ohne Lüften bei um die 1mg/m^3., nach dem Lüften bei 0,5 mg/m^3. In den stinkenden Räumen einmal 2,5 und einmal 1,8mg/m^3. vor dem Lüften.
 
D

dhtdrh

Weitere Neuigkeiten:
Raumluftmessung wurde gemacht. Die Ergebnisse der wichtigen Stoffe mit der Bitte um Kommentare:

1. Formaldehyd: 0,1mg/m^3 also genau am Grenzwert. Der Wert des Messgerätes lag zu dem Zeitpunkt bei 0,16mg/m^3. Der Sachverständige sagte dazu, dass diese Messgeräte oft auf andere Stoffe (Wasserdampf, Atem z.B.) sehr empfindlich reagieren und daher die Messwerte sehr oft höher liegen.
Fazit, nicht gut, aber auch nicht schlecht.
2. PCP und Lindan: PCP liegt bei 10ng/m^3 und Lindan bei 70ng/m^3. Also beide Werte deutlich bis zumindest etwas unter dem allgemeinen Zielwert von 100ng/m^3.
Fazit: Es geht besser, aber nicht besorgniserregend.
3.Chlornaphthaline: Diese waren unter der Nachweisgrenze!
Fazit: Juhu!
4.Chloranisole. Siehe dazu die Tabelle. Nachweisgrenze je bei 0,1-0,2ng/m^3.
TrichloranisolUnter Nachweisgrenze
Geruchsschwelle2ng/m^3
Tetrachloranisol1,6ng/m^3
Geruchsschwelle100ng/m^3
Pentachloranisol9,9ng/m^3
Geruchsschwelle200.000ng/m^3
So das ist etwas überraschend. Denn Geruch ist vorhanden, der scheint aber wohl eine andere Quelle zu haben.

Mein Vorschlag hier wären winddichte Hohlwanddosen und eine Abdichtung des Lochs des der Deckenlampe. Das sollte die Schadstoffe weiter hindern un somit nicht deutlich verschlimmern. Um eine weitere Analyse in 5-10Jahren wird man sicher nicht herum kommen.
Was wäre euer Fazit?

Alternative:
Wie kritisch wäre es von der Statik des Hauses her, die innen liegende Spanplatten zu entfernen, neue Dämmung einzufügen und dann innenliegend als Wand Gipsfaserplatten einzusetzen? Das ganze nur an den Wänden, Decke würde ich nur mit einer Dampfsperrenden Folie etwas zuher machen.
Heißt Wandaufbau alt und drunter neu.
Klinker-Hinterlüftung-Spanplatte-Dämmwolle-Spanplatte-Gipskarton
Klinker-Hinterlüftung-Spanplatte-Dämmwolle-Gipsfaserplatte
 
Zuletzt bearbeitet:
Elina

Elina

Wir haben ebenfalls ein Holzständerhaus, Bj 1976. Wandaufbau ähnlich wie bei dir, nur außen Holzschindeln statt Klinker. Die Schindeln haben wir schon runter und durch Holzschalung ersetzt.
Innen stinkt es zwar nicht, aber dennoch entfernen wir nach und nach alle Gipsplatten, darauf ist hässlicher Pickelputz, also unmöglich zu tapezieren, daher kommen der Einfachheit halber die Platten runter. Darunter weiß gestrichene Spanplatte. Diese bleibt aber darauf, unter anderem, weil ich keine Lust habe mich mit der merkwürdigen und möglicherweise gesundheitsschädlichen Dämmwolle zu befassen. Außerdem ist es eine Riesenschweinerei. Da wir eh draußen mangels Dachüberstand nur 6 cm zusätzliche Dämmung anbringen konnten, nutzen wir die Gelegenheit um eine Innendämmung zu machen. Das ist bei Holzständer absolut problemlos, da eh die ganze Wand aus Dämmung besteht. Also Gipsplatten runter, alles absolut glatt spachteln (besonders um die Fenster rum, hier wurde vergrößert und sehr schlampig gearbeitet von den Fensterleuten), dann Klimamembran darauf (nur geklebt!), dann Lattung, noch mal 6 cm Dämmung, OSB, Rigidur (keine Rigips mehr, ich hasse dieses Pappmascheezeugs).
Diese Variante finde ich wesentlich angenehmer und schneller, sauberer, günstiger und zweckmäßiger als komplett alles aufzureißen. Die Klimamembran sollte das Geruchsproblem lösen, soweit es von den Wänden kommt. Zumindest ist auf der Membran so ein Babyicon mit der Aufschrift "zuverlässig aromadicht"
Wie gesagt wir haben weder Geruchs- noch Schimmelprobleme. Daher stelle ich keinen Unterschied fest.

Ach ja wegen der Mäuse: da fehlt wahrscheinlich das Schutzgitter am Lüftungsspalt. War bei uns ebenfalls! Wir hatten quadratmetergroße Wespennester IN der Fassade. Das haben wir alles im Zuge der Fassadenarbeiten komplett geschlossen. Es gibt Winkelgitter mit verschiedenen Schenkellängen, die wurden dann oben und unten angebracht so dass jetzt die Luft durchzieht, aber nichts mehr reinkommt das größer als 3 mm ist. Überprüft das mal und evtl. schließt ihr den Spalt. Ansonsten kann man Mäuse bekämpfen wie man will, die kommen immer wieder rein.
 
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 506 Themen mit insgesamt 11803 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Kampa Fertighaus aus 1978 - Doch Muffiger Geruch.
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
2Fertighaus - Wandaufbau 20
3Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
4Ehemalige Sünden im Fertighaus 13
5Hosby-Fertighaus von 1983 - problematsche Raumluftanalyse 27
6Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 327
7Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
8Wandaufbau eines Landhauses 25
9Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
10Der ideale Wandaufbau beim Massivhaus 19
1124er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 763
12Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
13Material für Außenwand ohne Dämmung sinnvoll? - Seite 211
14Bewertung Wandaufbau - Stahlskelett Fertighaus 11
15Dach Zwischensparrendämmung: Dünne oder dickere Dämmwolle nehmen? - Seite 211
16Klinker direkt an Ytong? - Seite 419
17Klinker nach Bau in Eigenleistung empfehlenswert? - Seite 314
18Klinker oder Putzfassade - Welche Kostenunterschiede? - Seite 210
19Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
20Wandaufbau Vergleich Heinz von Heiden vs. Team Massivhaus - Seite 316

Oben