1978年的Kampa预制房屋——但是有霉味。

  • Erstellt am 2018-09-13 14:02:08

dhtdrh

2018-09-28 17:35:16
  • #1
更多新闻。
用Trotec BQ16测量了室内空气质量。

甲醛:24小时不通风时,遍布各处约为0.15mg/m^3,通风20分钟后约为0.06mg/m^3。
略高于限值0.12mg/m^3。

TVOC:不通风时约为1mg/m^3,通风后为0.5mg/m^3。
在有异味的房间里,通风前分别为2.5mg/m^3和1.8mg/m^3。
 

dhtdrh

2018-09-28 17:52:32
  • #2


为什么?
甲醛含量过高,好的,其他的可能是什么都有,也可能什么都不是。
 

dhtdrh

2018-10-21 12:15:38
  • #3
更多消息:
室内空气测量已完成。重要物质的结果及请您提出意见:

1. 甲醛:0.1mg/m^3,正好在限值。测量仪当时显示为0.16mg/m^3。专家表示这些仪器对其他物质(如水汽、呼吸等)非常敏感,因此测量值通常偏高。
结论,不好,但也不是很差。

2. PCP 和 Lindan:PCP 为10ng/m^3,Lindan 为70ng/m^3,均明显低于或稍低于一般目标值100ng/m^3。
结论:可以更好,但不至于令人担忧。

3. 氯萘:低于检测限!
结论:太好了!

4. 氯苯酚类。请参阅表格。检测限均为0.1-0.2ng/m^3。
三氯苯酚 低于检测限
气味阈值 2ng/m^3
四氯苯酚 1.6ng/m^3
气味阈值 100ng/m^3
五氯苯酚 9.9ng/m^3
气味阈值 200,000ng/m^3
这是有点惊讶。气味存在,但似乎来自其他来源。

我的建议是使用防风中空墙盒,并封闭天花板灯的孔洞,这应能进一步阻挡有害物质,避免明显恶化。5-10年后肯定还需要做进一步分析。

你们的结论是什么?

备选方案:
从建筑结构安全角度来看,移除内侧的刨花板,加入新保温层,然后内部贴石膏纤维板,墙面仅做处理,天花板只用防潮膜稍作处理,这样如何?
即保留老墙体结构,内部新建结构。
墙体结构:砖墙-通风层-刨花板-保温棉-刨花板-石膏板
砖墙-通风层-刨花板-保温棉-石膏纤维板
 

Elina

2018-10-21 12:52:54
  • #4
我们也有一栋木结构房屋,建于1976年。墙体结构和你的一样,只是外面是木质瓦片代替了砖砌。我们已经把瓦片拆掉,换成了木质护墙板。
里面虽然没有臭味,但我们还是逐渐拆除所有的石膏板,石膏板上有丑陋的小颗粒涂层,根本无法贴壁纸,所以为了简单起见,石膏板必须拆掉。下面是刷了白漆的刨花板。刨花板会保留下来,部分原因是我不想处理奇怪且可能有害健康的保温棉。此外,这也是一件极其脏乱的活儿。因为屋檐较短,外面只能加装6厘米的额外保温层,我们趁机做了内墙保温。这对木结构房屋来说非常简单,因为整个墙体本来就是由保温材料组成的。所以先拆石膏板,全部刮腻子做平整(尤其是窗户周围,这里窗户安装时被扩大了,工人干得很马虎),然后贴气候膜(只用胶粘),接着装木龙骨,再加6厘米保温层,铺OSB板,再铺Rigidur板(不再用Rigips,我讨厌那种纸浆材料)。
我觉得这种方法比全部拆了重做要舒服得多,也更快、更干净、更便宜、更实用。气候膜应该能解决墙体引起的异味问题。至少膜上印有一个婴儿图标和“气味密封可靠”的字样。
如前所述,我们既没有异味也没有霉菌问题,所以我没有发现什么区别。

哦,对了,关于老鼠:可能是通风缝没装防护网漏出来了。我们也有这种情况!我们墙面里甚至有平方米大小的黄蜂窝。墙面施工时我们彻底封闭了它们。市面上有不同尺寸的角形防护网,安装在通风缝的上下两端,现在空气可以流通,但直径超过3毫米的东西进不去了。你们检查一下,必要时封住缝隙。否则无论怎样驱鼠,它们总会再次进入。
 

类似主题
10.07.2011Kfw 70 房屋的墙体结构和保温,行吗?19
06.03.2018粘土砖还是抹灰?耐久性/外观?19
27.04.2014砖块直接放在Ytong上?19
07.04.2015乡村房屋的墙体结构25
21.10.2015哪种阁楼隔热类型更合理?12
02.06.2015实体房屋中的理想墙体结构18
04.04.2016预制房屋 - 墙体结构20
27.03.201724厘米Ytong + 保温层或36.5厘米Ytong63
07.05.2017预制房中的过去罪恶13
17.01.2018自行施工后推荐使用粘土砖吗?14
21.01.2018砖面或灰泥立面——成本差异有哪些?10
06.02.2018蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿27
15.11.2018外墙材料不加隔热合理吗?11
27.11.2018墙体结构评估 - 钢结构预制房屋11
06.05.2020屋顶椽间保温:选择薄型还是厚型保温棉?11
14.02.2021墙体结构36.5 Poroton T8含粘土砖32
12.10.2023混合外墙 / 可更换外墙 壁结构15
31.01.2024墙体结构比较:Heinz von Heiden 与 Team Massivhaus16
12.07.2025霍斯比1983年预制房屋 - 有问题的室内空气分析33

Oben