Pude medir la calidad del aire interior con un Trotec BQ16.

Formaldehído: 24h sin ventilar, alrededor de 0,15mg/m^3 en todas partes, después de ventilar 20 minutos alrededor de 0,06mg/m^3.
Esto está un poco por encima del límite de 0,12mg/m^3.

TVOC: sin ventilar alrededor de 1mg/m^3, después de ventilar 0,5 mg/m^3. En las habitaciones malolientes, una vez 2,5 y otra vez 1,8mg/m^3 antes de ventilar.
 

dhtdrh

28.09.2018 17:52:32
  • #2


¿Por qué?
Formaldehído demasiado alto, está bien, lo otro puede ser cualquier cosa o nada.
 

dhtdrh

21.10.2018 12:15:38
  • #3
Otras noticias:
Se realizó la medición del aire interior. Los resultados de las sustancias importantes con la petición de comentarios:

1. Formaldehído: 0,1 mg/m^3, justo en el límite permitido. El valor del aparato de medición en ese momento fue de 0,16 mg/m^3. El experto dijo que estos aparatos suelen ser muy sensibles a otras sustancias (vapor de agua, por ejemplo al respirar) y por eso los valores medidos suelen ser más altos.
Conclusión, no está bien, pero tampoco mal.
2. PCP y Lindano: PCP está en 10 ng/m^3 y Lindano en 70 ng/m^3. Así que ambos valores están claramente, al menos algo, por debajo del valor objetivo general de 100 ng/m^3.
Conclusión: Puede mejorar, pero no es preocupante.
3. Cloronafthalinos: ¡Estos estaban por debajo del límite de detección!
Conclusión: ¡Hurra!
4. Cloranosoles. Ver la tabla al respecto. Límite de detección entre 0,1 y 0,2 ng/m^3.
Tricloranisol por debajo del límite de detección
Umbral de olor 2 ng/m^3
Tetracloranisol 1,6 ng/m^3
Umbral de olor 100 ng/m^3
Pentacloranisol 9,9 ng/m^3
Umbral de olor 200.000 ng/m^3
Esto es algo sorprendente. Porque hay olor, pero parece tener otra fuente.

Mi propuesta aquí sería utilizar cajas huecas herméticas al viento y sellar el agujero de la lámpara del techo. Eso debería impedir que las sustancias contaminantes avancen y por tanto no empeorar significativamente. Seguro que no se podrá evitar un nuevo análisis en 5-10 años.
¿Cuál sería vuestra conclusión?

Alternativa:
¿Qué tan crítico sería desde el punto de vista estructural de la casa quitar los tableros de partículas internos, poner aislamiento nuevo y luego colocar tableros de fibrocemento como pared interior? Esto solo en las paredes, el techo lo trataría con una lámina de barrera de vapor.
Es decir, construcción de pared antigua y debajo nueva.
Revestimiento de ladrillo-ventilación-tablo de partículas-lana aislante-tablo de partículas-yeso carton
Revestimiento de ladrillo-ventilación-tablo de partículas-lana aislante-tablero de fibrocemento
 

Elina

21.10.2018 12:52:54
  • #4
También tenemos una casa de entramado de madera, construida en 1976. La estructura de la pared es similar a la tuya, solo que por fuera tiene tejas de madera en lugar de klinker. Ya hemos quitado las tejas y las hemos reemplazado por revestimiento de madera.
Aunque el interior no huele mal, todavía estamos quitando poco a poco todas las placas de yeso, sobre ellas hay un revoco feo tipo “piel de naranja”, por lo que es imposible empapelar; por eso, para simplificar, las placas se quitan. Debajo hay tableros de partículas pintados de blanco. Estos se quedan, entre otras cosas, porque no tengo ganas de lidiar con la lana aislante extraña y posiblemente perjudicial para la salud. Además, es un gran desastre. Ya que por falta de alero solo pudimos añadir 6 cm de aislamiento adicional por fuera, aprovechamos la ocasión para hacer un aislamiento interior. En casas de entramado de madera esto es completamente sin problemas, ya que toda la pared está hecha de aislamiento. Entonces, quitamos las placas de yeso, alisamos todo perfectamente (especialmente alrededor de las ventanas, que fueron ampliadas y muy mal instaladas por los operarios), luego colocamos una membrana climática (solo pegada), después rastreles, otros 6 cm de aislamiento, OSB y Rigidur (ya no Rigips, odio ese material parecido a cartón papel maché).
Esta variante me parece mucho más agradable, rápida, limpia, económica y práctica que romperlo todo completamente. La membrana climática debería resolver el problema de olor, en caso de que provenga de las paredes. Al menos, en la membrana hay un icono de un bebé con el texto “hermético y aromáticamente fiable”.
Como dije, no tenemos problemas ni de olor ni de moho. Por eso no noto diferencia.

Ah, y sobre los ratones: probablemente falta la malla protectora en la ranura de ventilación. ¡También nos pasó a nosotros! Teníamos nidos de avispas del tamaño de un metro cuadrado dentro de la fachada. Lo cerramos todo completamente al hacer los trabajos de la fachada. Hay rejillas de ángulo con diferentes longitudes de alas, que se colocaron arriba y abajo para que ahora el aire circule, pero que no entre nada mayor de 3 mm. Revisad eso y, si es necesario, cerrad la ranura. Si no, se pueden combatir los ratones como se quiera, que siempre vuelven a entrar.
 

Temas similares
10.07.2011Construcción de paredes y aislamiento para casa Kfw 70, ¿está bien?19
06.03.2018¿Adoquín o yeso? ¿Durabilidad / apariencia?19
27.04.2014¿Klinker directamente sobre Ytong?19
07.04.2015Construcción de la pared de una casa de campo25
21.10.2015¿Qué tipo de aislamiento para el ático es sensato?12
02.06.2015La estructura ideal de la pared en una casa sólida18
04.04.2016Casa prefabricada - estructura de la pared20
27.03.2017Ytong de 24 cm + aislamiento o Ytong de 36,5 cm63
07.05.2017Pecados antiguos en la casa prefabricada13
17.01.2018¿Se recomienda el clinker después de la construcción realizada por cuenta propia?14
21.01.2018Fachada de clinker o de enlucido - ¿Qué diferencias de costo hay?10
06.02.2018La barrera de vapor tiene una posición marrón, el aislamiento está húmedo27
15.11.2018¿Es razonable utilizar material para la pared exterior sin aislamiento?11
27.11.2018Evaluación de la construcción de paredes - casa prefabricada con estructura de acero11
06.05.2020Aislamiento entre vigas del techo: ¿usar lana aislante delgada o más gruesa?11
14.02.2021Estructura de pared 36,5 Poroton T8 incluyendo clinker32
12.10.2023Fachada mixta / Fachada intercambiable estructura de pared15
31.01.2024Comparación de la construcción de paredes Heinz von Heiden vs. Team Massivhaus16
12.07.2025Casa prefabricada Hosby de 1983 - análisis problemático del aire interior33

Oben