Fundamenterder V4A - Was ist Pflicht?

4,00 Stern(e) 3 Votes
J

joken74

Hallo Hausbau-Kollegen,

folgende Frage: Bei der Leistungsanpassung am Ende der Planungsphase bietet mir die Baufirma den "Fundamenterder in V4A anstelle Standard" an.

Nun meine Frage: Kann er dafür Aufpreis verlangen?
Ist die o.g. Güteklasse nicht mittlerweile Pflicht beim Bau (DIN 18014)?

In der Baubeschreibung steht:
"In die Fundamentplatte wird eine Fundamenterdung aus verzinktem Bandstahl nach VDE Vorschrift eingebaut. Bei der Grundkalkulation gehen wir von einem Bodenkennwert Steifemodul >= 15 MN/m2 und einem maximalen Mutterboden von 20 cm sowie einer Frostschürzentiefe von 80 cm aus."
Hintergrund: Schon in der Angebotsphase haben wir die schwarze Wanne mit beauftragt nach welcher jetzt auch gebaut wird (DIN 18533 W2.1-E)

Vielen Dank & viele Grüße aus Stuttgart.
 
Nordlys

Nordlys

Fundamenterder liegen im Beton auf der Stahlbewehrung der Bodenplatte, da ist Stahl verzinkt völlig ok.
Bei weisser oder schwarzer Wanne geht das nicht. Da muss die Erdung rund ums Haus ins Erdreich. Daher dann V 4 a nötig. Das nennt man dann Ringerdung.
 
Zuletzt aktualisiert 29.04.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 482 Themen mit insgesamt 4806 Beiträgen


Ähnliche Themen
Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben