ᐅ Wärmepumpe in der Übergangszeit
Erstellt am: 12.10.2023 14:42
KingJulien 12.10.2023 20:41
Nimm dir mal die Anleitungen deiner Wärmepumpe vor, das ist erst mal das A und O.
Ich finde die Kurven sehen nicht gut aus, Übergangszeit hin oder her.
Die Takte sind viel zu kurz. Die Wärmepumpe braucht 4 Takte bis sich die Rücklauf Temperatur überhaupt ändert.
Sieh mal ob du sie auch (größtenteils) Rücklauf gesteuert fahren kannst. Das ist eine Herangehensweise.
Außerdem kannst du versuchen die Regelung generell träger zu machen. K. A. welche Einstellungen deine Heizung da bietet.
ERR sind alle auf und etwaige Überstromventile zu?
Ich finde die Kurven sehen nicht gut aus, Übergangszeit hin oder her.
Die Takte sind viel zu kurz. Die Wärmepumpe braucht 4 Takte bis sich die Rücklauf Temperatur überhaupt ändert.
Sieh mal ob du sie auch (größtenteils) Rücklauf gesteuert fahren kannst. Das ist eine Herangehensweise.
Außerdem kannst du versuchen die Regelung generell träger zu machen. K. A. welche Einstellungen deine Heizung da bietet.
ERR sind alle auf und etwaige Überstromventile zu?
GePrest 12.10.2023 21:26
KingJulien schrieb:
Nimm dir mal die Anleitungen deiner Wärmepumpe vor, das ist erst mal das A und O.
Ich finde die Kurven sehen nicht gut aus, Übergangszeit hin oder her.
Die Takte sind viel zu kurz. Die Wärmepumpe braucht 4 Takte bis sich die Rücklauf Temperatur überhaupt ändert.
Sieh mal ob du sie auch (größtenteils) Rücklauf gesteuert fahren kannst. Das ist eine Herangehensweise.
Außerdem kannst du versuchen die Regelung generell träger zu machen. K. A. welche Einstellungen deine Heizung da bietet.
ERR sind alle auf und etwaige Überstromventile zu?Die Anleitung habe ich nur die am häufigsten erwähnten Punkte gelesen. ERR alle auf. Überströmventil muss ich morgen mal schauen. Rücklaufgesteuert? Woran lässt sich das feststellen? Träger bedeutet größere Hysterese? Gebäude auf leicht? Buschreiter 13.10.2023 07:42
Üblicherweise kann man Heizungen erst bei um die 5°C Durchschnittstemperatur einstellen. Dann nochmal bei Temperaturen deutlich unter 0°C. Das wird bei einer Wärmepumpe nicht anders sein wie bei einer Gas-/Ölheizung.
i_b_n_a_n 13.10.2023 09:19
GePrest schrieb:
Das ist ein Screenshot von WEM Portal von Weishaupt. 5 Hahrespreis ca. 75 €die nehmen dafür laufende Gebühren? 😱 😳 🙄 🤨 😡 KingJulien 13.10.2023 10:02
Buschreiter schrieb:
Üblicherweise kann man Heizungen erst bei um die 5°C Durchschnittstemperatur einstellen. Dann nochmal bei Temperaturen deutlich unter 0°C. Das wird bei einer Wärmepumpe nicht anders sein wie bei einer Gas-/Ölheizung.Dann kann man sie richtig einstellen. Es spricht aber nichts dagegen schon einmal EH zu leisten, bei augenscheinlich grottigem Regelverhalten. KingJulien 13.10.2023 10:31
PS: Du hast natürlich recht, für einen Neubau (?) halte ich es auch noch zu früh zum heizen.
Warten wir doch mal den Wetterumschwung ab, dann kann man mehr sagen.
Warten wir doch mal den Wetterumschwung ab, dann kann man mehr sagen.
Ähnliche Themen