Guten Abend,

ich hätte mal eine Frage bzgl. der Abdichtung der Bodenplatte.
Ist es grundsätzlich immer notwendig, die Bodenplatte innen mit einer Bitumenschweißbahn abzudichten ?
Ich sehe viele Rohbauten, wo die Sanitär- und Elektroinstallationen auf dem Rohboden liegen (also kein Bitumen drunter).

Folgenden Aufbau haben wir:
- Geotextil
- 60 cm Gründungspolster
- Sauberkeitsschicht
- 12 cm Dämmung
- 22 cm Bodenplatte
Später kommt noch 20 cm Fußbodenaufbau hinzu.

Kann mir da jemand was zu sagen ?
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
H

Harakiri

Ob und wo eine Abdichtung notwendig ist, hängt davon ab was sie leisten muss: die Bodenplatte kann man auch unten (mit Folie oder aber auch anders) gegen z.B. aufsteigende Bodenfeuchte abdichten, deswegen ist diese Abdichtung später nicht mehr sichtbar.

Man muss dann lediglich die Bodenaufbauschichten gegen Restfeuchte aus der Bodenplatte selbst schützen, dies kann dann auch in eine andere Ebene erfolgen.
 
WilderSueden

WilderSueden

Bei mir ist auf der BP eine Mauersperrbahn an den Rändern, innen kommt alles direkt auf die BP. Außerdem wurde die erste Steinreihe der Außenmauern mit 24er Steinen gemacht (normal 42er) und der Übergang zwischen Bodenplatte und erster Steinreihe abgedichtet. Vor den Sockel dann XPS.

Zwischen Dämmung und BP ist noch eine dünne Folie
 