Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen

4,00 Stern(e) 12 Votes
A

Adunoh1983

Hallo, wir lassen ein Haus Bauen Kfw 40 Holzrahmen Haus ohne Lüftungsanlage....
Heute habe ich die Daten vom blower Door Test bekommen.

Ergebnis 1,7
Mit zwei Hinweisen auf Lufteintrittstellen

Konstruktionsbedingt an allen Revisionsöffnungen der Rollladen undicht

Und Loch in der Dampfsperrfolie der Geschossdecke möglicher Feuchtigkeitsausfall in dämmebene.

Test ist bestanden muss ich das dann so hinnehmen?

Bin absoluter Laie und für jeden Tipp dankbar
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
B

boxandroof

Ich hatte auch bescheidene Ergebnisse und Drama gemacht.
Hinnehmen musst Du vielleicht den bestandenen Test, aber alle Baumängel sollten beseitigt werden. Speziell bei der Dampfsperre.
Wie weit ist der Bau, Innenverkleidung schon darauf?

Mache einen zweiten Test bei oder nach Mängelbeseitigung.
 
A

Adunoh1983

Hey ja keine Lüftungsanlage

Ja alles schon von innen verkleidet... Test wurde schon vor einen Monat gemacht aber habe erst jetzt die Ergebnisse bekommen...
 
A

Adunoh1983

Ne war vorher schon verspachtelt und verkleidet...

Auf Fotos wurden die Löcher festgehalten wo die Stromkabel aus der Decke kommen für Lampen bzw Spots.

Behoben wurde glaub nichts...
Werde morgen aber beim Bauunternehmen anrufen...

Aber die müssen dann doch die festgehalten Sachen beseitigen oder ?
 
seat88

seat88

Fenster sicherlich mit Fensterfalzlüftung oder? Dafür ist das Ergebnis OK. Der Grenzwert liegt bei 3,0. Die genannten Hinweise, gerade in der Dampfsperre können doch eh nicht nachgewiesen werden, also auch schwer zu beheben.
 
Zuletzt aktualisiert 10.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
2Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 535
3Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
4Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
5BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
6Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
7Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? - Seite 215
8Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
9KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
10Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
11Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung - Seite 2221420
12Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? - Seite 746
13Generalunternehmer Zahlungsplan akzeptabel? Danke für Tipps - Seite 368
14Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? - Seite 354
15Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 - Seite 443
16Lüftungsanlage im Neubau 12
17KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
18Kosten für Lüftungsanlage Erfahrungen - Seite 318
19Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
20Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18

Oben