Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis

4,50 Stern(e) 4 Votes
D

DragonyxXL

A pros pros neue Generation WP. Unsere Hausbaufirma bietet uns die Junkers Supraeco STM 80-1 an (Cop-Wert laut Bafa 4,55). Ich hatte eigentlich auf die neue Generation Supraeco STM 120-2 spekuliert, aber die hat laut Bafa einen Cop-Wert von 4,36 und wäre ja damit gar nicht förderfähig. Kann das jemand erklären?
 
S

SirSydom

Kann das jemand erklären?
Du verwechselst Cop und JAZ nach VDI 4650.
Für die Bafa kommt es auf die JAZ nach VDI4650 an. Die kannst du selber berechnen, gibt Rechner beim BWP. Google JAZ Rechner.

Ich würde generell Inverter-WPs empfehlen. Also mit Leistungsregelung. Was glaubst du wie eine 8kW Pumpe in der Übergangszeit taktet??
 
D

DragonyxXL

Du verwechselst Cop und JAZ nach VDI 4650.
Für die Bafa kommt es auf die JAZ nach VDI4650 an. Die kannst du selber berechnen, gibt Rechner beim BWP. Google JAZ Rechner.

Ich würde generell Inverter-WPs empfehlen. Also mit Leistungsregelung. Was glaubst du wie eine 8kW Pumpe in der Übergangszeit taktet??
Wieso habe ich etwas verwechselt? Ich habe doch nur die Werte aus der Bafa-Tabelle wiedergegeben!?

Was die Taktung anbelangt habe ich keine Ahnung. Was willst du mir damit sagen?
 
S

SirSydom

aber die hat laut Bafa einen Cop-Wert von 4,36 und wäre ja damit gar nicht förderfähig. Kann das jemand erklären?
Wie kommst du darauf dass durch den Cop-Wert von 4,36 aus der Liste diese WP nicht förderfähig wäre?
Und warum Sie es doch ist, und was du verwechselst hast, steht oben.


Was willst du mir damit sagen?
Nimm eine andere WP. Eine "leistungsregeregelte" um in der Bafa-Terminologie zu bleiben.
 
D

DragonyxXL

Soll also heißen, dass die Bafa in ihrer Liste zwar den Cop-Wert angibt, aber weder ich noch die Bafa etwas damit anfangen kann. Die Jahresarbeitszahl ist individuell und liegt aber mit großer Wahrscheinlichkeit über 4,5?
Und ich soll nicht eine andere Wärmepumpe nehmen sondern bspw. die leistungsgeregelte Supraeco STM 120-2, richtig?
 
S

SirSydom

Soll also heißen, dass die Bafa in ihrer Liste zwar den Cop-Wert angibt, aber weder ich noch die Bafa etwas damit anfangen kann. Die Jahresarbeitszahl ist individuell und liegt aber mit großer Wahrscheinlichkeit über 4,5?
Und ich soll nicht eine andere Wärmepumpe nehmen sondern bspw. die leistungsgeregelte Supraeco STM 120-2, richtig?
Der Cop sagt etwas über die Effizienz der Wärmepumpe an sich, bei bestimmten Umgebungsbedingungen.

Die JAZ nach VDI 4650 sagt etwas über die Effizienz deiner kompletten Heizungsanlage in deinem Haus bei normierten Umgebungsbedingungen.

Die "echt" JAZ am Ende bestimmt deine Stromrechnung.

2) ja.
 