Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

4,90 Stern(e) 24 Votes
A

Alessandro

Mir sind die Solltemoeraturen im Mischerkreis noch zu niedrig, gehe da nochmal mindestens 5K rauf. Der Handtuchheizkörper wird kaum zur Erwärmung des Badezimmers beitragen, birgt aber die Gefahr eines hydraulischen Kurzschlusses. Wenn du ihn im Heizkreis lässt, stelle den Durchfluss auf 0,2 ein, nicht höher . Am besten wäre es ihn auszubinden und mit einer elektronischen Heizpatrone zu versehen zum bedarfsgerechtem Zuheizen.
Das Bad scheint nicht für die Wunschtemperatur ausgelegt zu sein.
hab ich gemacht. Jetzt sind die Heizkurven der Wärmepumpe und vom Mischer gleich.
Was meinst du mit 0,2?
Egal was ich am Ventil des HTHK mache (voll auf oder voll zu), das Röhrchen verharrt im gleichen Zustand.
Bei Kreis Nr. 5 übrigens auch.

@tomtom79 du musst mit mir über die Heizung leider sprechen wie mit einem kleinen Kind Entdrosselt?

Ich kann bei der Mischerpumpe übrigens 3 Modi einstellen. Zur Zeit ist der auf stetigen Durchfluss eingestellt und die Pumpe läuft durchgehend.
Passt das so oder soll ich das ändern?

broetje-blw-neo-8-heizkurve-einstellungen-440909-1.jpg
 
D

Daniel-Sp

Fluss 0,2 in der Anzeige maximal
Um die Durchflussröhrchen soll sich der Heizungsbauer nochmal kümmern, wie soll man sie sonst korrekt einstellen.
Mischkreispumpeneinstellung so lassen.
Die Heizkurve für den Mischerkreis soll mindestens 5K über der Kurve vom Wärmepumpenkreis liegen.
 
Musketier

Musketier

Das Bad scheint nicht für die Wunschtemperatur ausgelegt zu sein.
Konsequenz ist doch eigentlich, wenn die beheizte Fläche nicht mehr geändert werden kann, dass die Temperatur steigen muß.
Ich hab das gleiche Problem bei mir. Ich habe deshalb meine Kurve parallel um ein paar Grad verschoben und dafür den Durchfluss in den anderen Räumen nochmal etwas reduziert.
 
A

Alessandro

ist es dabei egal dass die Wärmepumpe vorlauf- und der Mischer rücklaufgeregelt sind?


dann stell ich die Heizkurven jetzt wie folgt ein:

Wärmepumpe ist RL geführt:
RL_soll bei 15°: 22°
RL_sol bei 0°: 28°
RL_soll bei -15°: 30°

Mischer ist VL geführt:
RL_soll bei 15°: 27°
RL_sol bei 0°: 33°
RL_soll bei -15°: 35°

hier das Ventil vom HTHK.
Alle anderen sind auch so eingestellt.

broetje-blw-neo-8-heizkurve-einstellungen-440919-1.jpg
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen

Ähnliche Themen
24.11.2023Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation Beiträge: 46
16.10.2020CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung Beiträge: 17
06.10.2021Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? Beiträge: 55
22.05.2017Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 17
25.03.2022Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe Beiträge: 31
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
03.08.202230000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? Beiträge: 16
11.03.2022Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? Beiträge: 18
19.02.2021Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren Beiträge: 60
18.10.2023Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? Beiträge: 20
15.01.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? Beiträge: 21
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
10.08.2022Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? Beiträge: 26
22.02.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage Beiträge: 17
14.06.2023Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler Beiträge: 25
25.07.2022Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung Beiträge: 29
14.09.2018Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? Beiträge: 14
05.07.2022Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe Beiträge: 58
15.02.2022Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? Beiträge: 32
31.05.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage Beiträge: 15
25.12.2022Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt Beiträge: 50
14.12.2020Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe Beiträge: 78
10.12.2020Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage Beiträge: 41
10.01.2022Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln Beiträge: 45
12.02.2023Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? Beiträge: 26
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
14.04.2020Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen Beiträge: 15
22.11.2019Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! Beiträge: 46
02.03.2023Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm Beiträge: 99

Oben