ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Alessandro schrieb:
Um möglichst lange Heiztakte zu haben sollte die Spreizung der Fußbodenheizung größer/gleich der Wärmepumpe Spreizung sein oder?Ja das wäre im Idealfall so. Nun leider hast du eben keine Ideale Anlage wie es schon an vielen Stellen sichtbar wurde. Ich denke du hast das Maximum quasi schon erreicht.Hast du nun die Regler in den Zimmern deaktiviert?
A
Alessandro27.11.20 10:37die ERR ist nur im Schlafzimmer aktiviert.
Auch hier zum wiederholtem Mal...der Rat diese überall abzustellen. Die "Notbremsen" versauen dir die Temperaturen und alles andere.
Aus der Ferne erklärt das auch deine Bedenken dass der Estrich die Wärme nicht aufnimmt, möglicherweise sperren die Regler die Kreise und dann hast du genau diese Verhalten. Ich denke ich muss dir das auch nicht erklären, da du selbst bestens weißt wie das funktioniert.
Aus der Ferne erklärt das auch deine Bedenken dass der Estrich die Wärme nicht aufnimmt, möglicherweise sperren die Regler die Kreise und dann hast du genau diese Verhalten. Ich denke ich muss dir das auch nicht erklären, da du selbst bestens weißt wie das funktioniert.
A
Alessandro27.11.20 11:24das ist mir klar.
Im Schlafzimmer soll es aber 18°C haben. Soweit kann ich den Heizkreis gar nicht einregulieren dass dann noch irgend ein Durchfluss herrscht, da das Schlafzimmer von den umliegenden Räumen mitgeheizt wird und auch ohne Durchfluss 18°C hält.
Also kann ich mit der ERR das Schlafzimmer gleich sperren...
Im Schlafzimmer soll es aber 18°C haben. Soweit kann ich den Heizkreis gar nicht einregulieren dass dann noch irgend ein Durchfluss herrscht, da das Schlafzimmer von den umliegenden Räumen mitgeheizt wird und auch ohne Durchfluss 18°C hält.
Also kann ich mit der ERR das Schlafzimmer gleich sperren...
D
Daniel-Sp27.11.20 11:37Hast du jetzt den Volumenstrom im Mischkreis gedrosselt. Der war ja 50% höher als im Wärmepumpenkreislauf. Durch den hohen Fluss hast du ja wie beschrieben eine geringe Spreizung im Mischkreis und das führt zum schnellen Anstieg der Rücklauftemperatur. Damit erreicht du auch schneller und vielleicht verfrüht die Abschalttemperatur im Rücklauf.