ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Musketier16.10.20 10:43
Die Temperatur des Rücklauf kann doch nicht über die Temperatur des Vorlauf ansteigen, es sei denn du hast dort eine weitere Wärmequelle drin.
Mit was heizt du eigentlich? Luft, Sole oder Hybrid mit Gas?
Mit was heizt du eigentlich? Luft, Sole oder Hybrid mit Gas?
Daniel-Sp16.10.20 10:47
Meine Vermutung, die Fühler sind vertauscht!
Alessandro16.10.20 10:59
Musketier schrieb:
Die Temperatur des Rücklauf kann doch nicht über die Temperatur des Vorlauf ansteigen, es sei denn du hast dort eine weitere Wärmequelle drin.
Mit was heizt du eigentlich? Luft, Sole oder Hybrid mit Gas?Luft
Alessandro17.10.20 11:24
dadurch dass es so kalt war im Bad habe ich gestern um ca. 22:00 die Heizkurven nach oben geschraubt.
Wärmepumpe (Rücklauf geregelt):
RL_soll 18° = 24°
RL_soll 0° = 29°
RL_soll 15° = 32°
Mischer (Vorlauf geregelt):
RL_soll 18° =30°
RL_soll 18° = 35°
RL_soll 18° = 38°
mit dem Ergebnis dass es im EG überall ca. 23° hat.
Im OG:
Schlafzimmer: 20,5°
Kinderzimmer: 22°
Flur: 22,2°
Bad: 21,6°
Der Verdichter hat bislang nur einmal fürs Heizen gestartet.
Allerdings seh ich am Wärmepumpe Zähler dass von 22:00 bis jetzt 18kWh verbraucht wurden (inkl. einmal Warmwasseraufbereitung).
Ist das normal?
Die Heizkurven finde ich arg hoch, aber ansonsten wird es nicht warm. Liegt es wirklich daran dass Vorlauf und Rücklauf Fühler vertauscht sind und es dadurch keinen Sinn macht weiter an den Heizkurven bzw. Durchflüssen zu basteln?
Ich frage mich nämlich, warum es damals als die ERR aktiv war, funktioniert hat?!
eine andere Frage:
Wenn der Durchfluss des Mischer konstant mit 1,8m³/h läuft und ich den Durchfluss der Räume die zu warm sind verringere, müsste dann nicht automatisch mehr Durchfluss durch die zu kalten Räume gepumpt werden und somit die Temperaturen in diesen Räumen erhöhen?
Wärmepumpe (Rücklauf geregelt):
RL_soll 18° = 24°
RL_soll 0° = 29°
RL_soll 15° = 32°
Mischer (Vorlauf geregelt):
RL_soll 18° =30°
RL_soll 18° = 35°
RL_soll 18° = 38°
mit dem Ergebnis dass es im EG überall ca. 23° hat.
Im OG:
Schlafzimmer: 20,5°
Kinderzimmer: 22°
Flur: 22,2°
Bad: 21,6°
Der Verdichter hat bislang nur einmal fürs Heizen gestartet.
Allerdings seh ich am Wärmepumpe Zähler dass von 22:00 bis jetzt 18kWh verbraucht wurden (inkl. einmal Warmwasseraufbereitung).
Ist das normal?
Die Heizkurven finde ich arg hoch, aber ansonsten wird es nicht warm. Liegt es wirklich daran dass Vorlauf und Rücklauf Fühler vertauscht sind und es dadurch keinen Sinn macht weiter an den Heizkurven bzw. Durchflüssen zu basteln?
Ich frage mich nämlich, warum es damals als die ERR aktiv war, funktioniert hat?!
eine andere Frage:
Wenn der Durchfluss des Mischer konstant mit 1,8m³/h läuft und ich den Durchfluss der Räume die zu warm sind verringere, müsste dann nicht automatisch mehr Durchfluss durch die zu kalten Räume gepumpt werden und somit die Temperaturen in diesen Räumen erhöhen?
OWLer17.10.20 12:57
Alessandro schrieb:
Wenn der Durchfluss des Mischer konstant mit 1,8m³/h läuft und ich den Durchfluss der Räume die zu warm sind verringere, müsste dann nicht automatisch mehr Durchfluss durch die zu kalten Räume gepumpt werden und somit die Temperaturen in diesen Räumen erhöhen?So wie ich thermischen und hydraulischen Abgleich verstanden habe: ja.
Allerdings kann es sein, dass die Widerstände der Heizkreise zu hoch sind und einfach nicht mehr Volumenstrom durchgeht.
Alessandro17.10.20 13:12
aber der Volumenstrom bleibt ja durch die Einstellung des Mischers konstant oder?