नवीन निर्माण - फर्श हीटिंग असमान गर्म (Vaillant aurocompact)

  • Erstellt am 06/05/2021 18:24:41

Bardamu

07/05/2021 10:10:15
  • #1
नमस्ते,

तो मेरे साथ भी ऐसा ही एक समस्या हुई थी, वह एक किराए के मकान में थी और हर मकान में एक अपनी थर्म और वितरण बॉक्स था। हमारे यहां कमरे का तापमान लगभग स्थिर रूप से 21 डिग्री पर रहता था, जो हमारे लिए पूरी तरह से पर्याप्त था। अगर बहुत ठंडे दिनों में इसे गर्म रखना चाहा तो वह हमारे यहां भी काम नहीं करता था। मैंने थर्मोस्टैट को बढ़ाया, पूर्वलाभ तापमान बदला आदि... चूंकि यह किराए का मकान था, किसी को यह इस बात की परवाह नहीं थी कि हीटिंग कैसे सेट की गई थी। मुख्य बात शिकायत न होना थी और हर कोई अपनी सहायक लागतें देता था। बाद में वे भी बहुत अधिक हो गईं, क्योंकि किसी ने हीटिंग को ठीक से सेट नहीं किया था।

लेकिन चूंकि यह तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारी जगह पर एक हीटिंग तकनीशियन को बुलाने की सलाह दूंगा, जो कमरे के आकार के अनुसार पूर्वलाभ तापमान की गणना करे, जो देखे कि हीटिंग सर्किट सही तरीके से वितरण बॉक्स से जुड़े हैं या नहीं और मैं तुम्हारी जगह पर यह भी समझने का प्रयास करूंगा कि तुम खुद कैसे तापमान सेट कर सकते हो बिना अत्यधिक उपयोग या बहुत उच्च पूर्वलाभ तापमान के जोखिम के (यह सामग्री को नुकसान पहुंचा सकता है)।
 

MaxMustaman92

07/05/2021 11:16:27
  • #2
कमरे का तापमान वास्तव में हमारे अनुभव के अनुसार सभी कमरों में लगभग समान गर्म महसूस होता है, केवल फर्श की गर्मी में काफी अंतर होता है, लेकिन वह भी लगातार उन्हीं कमरों में होता है।



यह फोटो कल लगभग 6 बजे लिया गया था। इससे पहले कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया था, न ही कोई नया सेटिंग और न ही कोई अन्य परिवर्तन। मैंने केवल सुरक्षा ढक्कन खोला था, ताकि हीट डिस्ट्रीब्यूटर की तस्वीर ले सकूं।
फ्लो इंडिकेटर वे हैं जिनके ऊपर लाल कैप लगी है, सही? मुझे क्या बदलना चाहिए?

पीएस: सभी उत्तरों के लिए धन्यवाद, जिन्हें मैं बहुत उपयोगी मानता हूँ!
 

T_im_Norden

07/05/2021 13:02:37
  • #3
अगर सभी कमरे आपके लिए पर्याप्त गर्म हैं तो पहली बात तो यह सुनिश्चित हो जाती है।

अब देखा जा सकता है कि सिस्टम प्रभावी ढंग से काम कर रहा है या नहीं।

मैं मानता हूँ कि बाथरूम का फर्श सबसे गर्म होगा?

पहले के लिए हमें आपसे जानकारी चाहिए:
- घर के लिए कितनी हीटिंग लोड की गणना की गई है।
- आपके पास कितने हीटिंग सर्किट हैं (हीटिंग सर्किट डिस्ट्रीब्यूटर में कनेक्शनों की संख्या)।
- जब हीटिंग चल रही हो तो लाल ढक्कन वाले हिस्से कितनी फ्लो दिखा रहे हैं।
- प्रत्येक सर्किट की लंबाई कितनी है।
- जब हीटिंग चल रही हो तो आपकी प्री-फ्लो और रिटर्न तापमान क्या हैं।
- कमरों में मापी गई तापमान क्या हैं।
- क्या सभी ERR (कमरों में तापमान नियामक) चालू हैं, या कुछ बंद या 0 पर सेट हैं।
 

T_im_Norden

07/05/2021 13:03:50
  • #4
यह कि ज़मीनें अलग-अलग गर्म होती हैं, उतनी ही सामान्य बात है।
 

MaxMustaman92

08/05/2021 06:43:36
  • #5
नमस्ते,

मैंने दस्तावेज़ों में देखा ताकि मूल्यांकन के लिए और अधिक डेटा उपलब्ध कर सकूँ। एक हाइड्रोलिक संतुलन किया गया था, मैं उद्धृत करता हूँ:

विस्तार पात्र की जांच: हाँ, फिल्ड प्रेशर 1.5 बार



हीटिंग सर्किट सेटिंग की गणना (फुटफ्लोर हीटिंग):


डिज़ाइन सप्लाई तापमान: 43°C

हीटिंग सर्किट रिटर्न टेम्परेचर: 32.4°C

मापा गया कुल प्रवाह दर: 7.08 l/h

कुल गर्मी लोड: 6983 वाट

फुटफ्लोर हीटिंग की शक्ति: 6977 वाट

कुल जल मात्रा: 708.2 kg/h

अधिकतम दबाव हानि: 17200 Pa

फुटफ्लोर हीटिंग का कुल हीटिंग क्षेत्रफल: 122.3 m2

कुल कमरे का क्षेत्रफल: 132.8 m2

पंप हेड (कुल प्रवाह दर पर): 1.06 m

फ्लो रेगुलेटर / स्ट्रैंग रेगुलेटिंग वाल्व (सिंगल पाइप हीटिंग): उपलब्ध



टीकेएम फ्लोर हीटिंग सिस्टम DIN EN 1264 के अनुसार, डिज़ाइन:

डिस्ट्रीब्यूटर 1: टेकर सिस्टम सिमेंट स्ट्रेचिंग पाइप के ऊपर: 45mm, 1.2 W/mK

डेली, किचन, लिविंग रूम, WC, हाउसकीपिंग रूम, गेस्ट रूम => सभी EG में

7 हीटिंग सर्किट, जल मात्रा 337.6 kg/h PE-RT हीटिंग पाइप 17x2



डिस्ट्रीब्यूटर 2 : ट्रैकर सिस्टम

कॉर्पिडोर (सप्लाई पाइप), बेडरूम, बच्चों का कमरा 1, बच्चों का कमरा 2, बाथरूम

4 हीटिंग सर्किट, जल मात्रा 370.7 kg/h



एनर्जी पासपोर्ट:


अंतिम ऊर्जा की मांग: 52.5 kWh

प्राथमिक ऊर्जा की मांग: 58 kWh

नवीकरणीय ऊर्जा ताप कानून की कुल पूर्ति: 130% पूर्ति स्तर



DIN 4701-10 के अनुसार प्रणाली मूल्यांकन

-
हीटिंग: केंद्रीय ताप उत्पादन, कोंबि बॉयलर 15 kW, प्राकृतिक गैस E, पूर्ण लोड पर बॉयलर दक्षता: 98%, वैलाइन्ट VSC S/D 146/4-5 190; दो फ्लैट सोलर कलेक्टर्स गर्म पानी के लिए

वितरण: डिज़ाइन तापमान: 35/28°C

एयर कंडीशनिंग दो-स्टेप कंट्रोलर 0.5 K स्विच अंतर के साथ

कोई रीसर्कुलेशन पंप नहीं है

ताप की जरूरत: 7165 kWh/a (प्राथमिक ऊर्जा: 7371 kWh/a)


-गर्म पानी: अपार्टमेंट सेंट्रल हॉट वाटर प्रिपरेशन, 2 हीट उत्पादन यूनिट्स (हीट उत्पादन इकाई 1 का कवरिंग हिस्सा 68% सोलर सिस्टम सूर्य ऊर्जा वैलाइन्ट auroTHERM VFK 145 V; हीट उत्पादन इकाई 2 का कवरिंग हिस्सा 32% हीटिंग सिस्टम के जरिए गर्म पानी उत्पादन

स्टोरेज: द्विध्रुवीय सोलर स्टोरेज 270 l"




ये सभी डाटा हैं जो मैं Baumappe में ढूँढ सका।

ERR (जो कभी-कभी "क्रैकिंग साउंड" करते हैं) सोमवार को लगभग सभी कमरों में "6" (अधिकतम) पर सेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे ब्रैंडेनबर्ग में अगले कुछ दिन बहुत गर्म मौसम होगा।

विभिन्न कमरों में तापमान मीटर के साथ मापन भी कुछ दिनों में किया जाएगा।
 

T_im_Norden

08/05/2021 07:17:38
  • #6
जानकारी थोड़ी उलझन भरी है, जबकि ऊर्जा प्रमाणपत्र में

Auslegungstemperaturen: 35/28°C

दिया गया है, हीटिंग सर्किट की सेटिंग में

43/32

दिया गया है।

जब गर्मी होगी तो तुम ERR को 6 पर क्यों सेट करना चाहते हो?

इस समय तुम थर्मल बैलेंसिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पहले से ही बहुत गर्म है और बहुत अधिक सौर लाभ हो रहे हैं।

कृपया ऑपरेशन के दौरान गैस हीटर पर प्रीमिक्स का तापमान भी पढ़ें।
 

समान विषय
13.06.2012फ्लोर हीटिंग और केडब्ल्यूएल, सामान्य रैडिएटरों का प्रतिस्थापन23
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
28.08.2017पुरानी इमारत का नवीनीकरण - गैस हीटिंग + रेडिएटर्स या फ्लोर हीटिंग?10
12.11.2021ERR फ्लोर हीटिंग के लिए केंद्रीय कमरे का तापमान नियंत्रक76
09.11.2021वैलंट थर्म प्लस VWL 75/6 A मेंटेनेंस लागत ऊंचाई ठीक है?20
26.12.2021सर्कुलेशन पंप की क्षमता और ओवरफ़्लो वाल्व15
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19