Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen

4,90 Stern(e) 7 Votes
B

Bookstar

Außentemperatur aktuell 5,1 Grad, Rücklauf 24,2 Vorlauf 24,4. Raumtemperatur 22-24 Grad
Wie kann der Spread zwischen Rücklauf und Vorlauf nur 0,2 Grad sein? deine Wärmepumpe steht und läuft nicht.

meine Daten aktuell 5 Grad draußen: Vorlauf 29,8 Grad Rücklauf 25 Grad, Raumtemperatur 22,5 Grad

Du darfst nicht vergessen, die meisten (alle?) Wärmepumpen sind Rücklaufgesteuert. D.h. du stellst an deiner Heizkurve die max. Rücklauftemp ein! die liegt meist irgendwo bei 27-30 Grad. D.h. dann im extrem Fall eine Vorlauf bis 33-35 Grad. Wobei es eigentlich nie so kalt wird.
 
B

Bookstar

Wie kann der Spread zwischen Rücklauf und Vorlauf nur 0,2 Grad sein? deine Wärmepumpe steht und läuft nicht.

meine Daten aktuell 5 Grad draußen: Vorlauf 29,8 Grad Rücklauf 25 Grad, Raumtemperatur 22,5 Grad

Du darfst nicht vergessen, die meisten (alle?) Wärmepumpen sind Rücklaufgesteuert. D.h. du stellst an deiner Heizkurve die max. Rücklauftemp ein! die liegt meist irgendwo bei 27-30 Grad. D.h. dann im extrem Fall eine Vorlauf bis 33-35 Grad. Wobei es eigentlich nie so kalt wird.
ich aktualisiere nochmal mit aktuelleren Daten: 29 Grad Vorlauf, 26,4 Grad Rücklauf IST, 26,4 Rücklauf Soll. Hystere bei 1,5 Grad, deshalb heizt sie aktuell auch. AT ist bei 1 Grad Celsius.
 
L

lesmue79

Okay das klingt schon interessanter hab mich halt gefragt ob bei 20-21°C RT ca 26°C Vorlauf normal sind wenn's draußen ca. 8°C sind. Weil laut Berechnung muss bzw. soll die Anlage im maximalen Fall bei minus 12°C ja mit 30°Vorlauf auskommen deswegen hab ich mich gewundert wenn ich jetzt schon bei 26°Vorlauf bin und es friert noch nicht mal.
 
blackm88

blackm88

Meine Wärmepumpe läuft tatsächlich nur von 8 bis 17 Uhr. Dann aber nur mit einem Takt. Aktuell AT 3,1 Grad, Vorlauf nun 24,9 Grad bei 20L
 
B

Bookstar

Okay das klingt schon interessanter hab mich halt gefragt ob bei 20-21°C RT ca 26°C Vorlauf normal sind wenn's draußen ca. 8°C sind. Weil laut Berechnung muss bzw. soll die Anlage im maximalen Fall bei minus 12°C ja mit 30°Vorlauf auskommen deswegen hab ich mich gewundert wenn ich jetzt schon bei 26°Vorlauf bin und es friert noch nicht mal.
Ja das wird nicht klappen. Da musst du schon höhere Vorlauf fahren. Woher kommt die Annahme?
 
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
2Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 61690
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 171439
5Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
6Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
7Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
8Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
9Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
12Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
13Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
14Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
16Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
18Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
19Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
20Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 12103

Oben