रॉथ हीट पंप एकल परिवार का घर सेटिंग / अनुकूलन

  • Erstellt am 08/11/2021 10:39:39

Hockey6

15/11/2021 12:08:52
  • #1


मैंने पिछले सप्ताह बिजली मीटर पर निम्नलिखित पढ़ा:

साधारण बिजली मीटर
06.11.2021: 1439
11.11.2021: 1475
अंतर: 36 = प्रतिदिन लगभग 7.2 किलोवाट घंटा

हीट पंप बिजली मीटर:
06.11.2021 HT: 166
11.11.2021 HT: 180
अंतर: 14 = प्रतिदिन लगभग 2.8 किलोवाट घंटा

06.11.2021 NT: 502
11.11.2021 NT: 531
अंतर: 29 = प्रतिदिन लगभग 5.8 किलोवाट घंटा

हीट पंप कुल उपयोग:
5 दिन = 43 किलोवाट घंटा
1 दिन = 8.6 किलोवाट घंटा
 

Hockey6

15/11/2021 12:10:36
  • #2


हाँ, मैंने भी यह पढ़ा है, जो वाकई बहुत निराशाजनक है... लेकिन मैं अपने हीटिंग विशेषज्ञ या रोथ कंपनी से संपर्क करूँगा और पूछूँगा कि वह/वे इसके बारे में क्या सोचते हैं।
 

driver55

15/11/2021 12:34:48
  • #3

AZ = बिछाने की दूरी?
यह 15 सेमी और 20 से काफी उदार है। 10 सेमी के साथ बाथरूम वास्तव में बहुत बड़ा है।
इसलिए आपको तापमान थोड़ा ऊपर रखना होगा -> हीटिंग कर्व/कमरे का सेट पॉइंट, जब गर्मी चाहिए।
100 मीटर से अधिक की हीटिंग सर्किट की लंबाई भी उपयुक्त नहीं है। लगभग 17 वर्ग मीटर के कमरों में हमारे पास दो हीटिंग सर्किट होते हैं।
 

Hockey6

15/11/2021 12:55:46
  • #4


हाँ, बिल्कुल AZ ही Verlegeabstand है।
नीचे ग्राउंड फ्लोर में मुझे तापमान प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं है, या नीचे बाथरूम में मुझे 24 डिग्री की आवश्यकता भी नहीं है।
ऊपर तापमान थोड़ा कठिन है...

फिलहाल मैंने Heizkurve को 27.5 / 23 / 0 पर सेट किया है। ग्राउंड फ्लोर के लिए मैं थोड़ा कम तापमान भी चला सकता हूँ लेकिन फिर बच्चों के कमरे लगभग 21 डिग्री पर ठंडे होंगे, जैसा कि मेरी पत्नी ने तय किया है।

ऊपर बाथरूम में मैं लगभग 22.5 डिग्री, बच्चों के कमरे में 21.5 और ऑफिस में 20.5 डिग्री पहुँच पाता हूँ।
क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊपर फैले पानी के प्रवाह की मात्रा ज्यादा नहीं है?

नीचे लिविंग/डाइनिंग एरिया में मैं आराम से 23 डिग्री पर पहुँच जाता हूँ, और नीचे तापमान अधिक है जो कि वैसे भी होना चाहिए...
 

Hockey6

15/11/2021 14:45:29
  • #5


मेरे पास एक और सवाल है... अगर मैं उदाहरण के लिए बाथरूम को अभी की तुलना में ज्यादा गर्म रखना चाहता हूँ लेकिन हीटिंग कर्व की सेटिंग बदलने से ज्यादा गर्मी नहीं मिलती है। तो क्या मैं बाथरूम के लिए वर्टेलर पर फ्लो रेट बढ़ा सकता हूँ? क्या ऐसा करने का कोई मतलब होगा? या अगर मैं वहां बदलाव करूंगा तो अन्य फ्लो रेट्स/सेटिंग्स भी स्वतः बदल जाएंगी क्योंकि सब कुछ किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है?
 

Alessandro

15/11/2021 16:27:26
  • #6
तुम बाथरूम में फ्लो थोड़ा बढ़ा सकते हो। लेकिन इससे बाकी हीटिंग सर्किट्स भी थोड़ा प्रभावित होंगे और तुम्हें थोड़ा समायोजन करना पड़ेगा।
मुझे लगता नहीं कि तुम बाथरूम को 22.5°C से ज्यादा गर्म कर पाओगे।

तुम्हारा उपयोग तो बिलकुल ठीक है! कम से कम वहा कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है।
 

समान विषय
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
12.01.2019नई निर्माण - हीट पंप / इलेक्ट्रिक हिटर की ऊर्जा खपत19
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
20.12.2019गैस पंप या हीट पंप की खरीद लागत में अंतर74
20.12.2019बच्चों के कमरे में फर्श हीटिंग? कुछ कमरे बिना फर्श हीटिंग के योजनाबद्ध हैं? एयर-वाटर हीट पंप हटा दिया गया है?48
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
02.01.2022हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप109
20.01.202130 किलोवाट घंटा प्रति दिन पर एयर-टू-वाटर हीट पंप की खपत52
10.02.2021वायु हीट पंप - हीटिंग बढ़ाएं11
03.01.2022BAFA और फोटovoltaik के संयोजन में हीट पंप के लिए बिजली मीटर22
02.03.2023KfW55 घर के लिए हीट पंप 148 वर्ग मीटर99
25.04.2023वॉर्मपंप LWZ 403 Sol सोलर थर्मल में उच्च पूर्व प्रवाह + वापसी। फर्श हीटिंग काम नहीं कर रही है...13
11.11.2023स्थानांतरण अवधि में हीट पंप34
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144
22.02.2024हीट पंप को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह शोर करता है73
07.02.2024फ्लोर कूलिंग के लिए इंस्टालेशन का उचित दूरी क्या है?46
28.01.2024हीट पंप, पानी और बिजली की लागत20

Oben