Rez-de-chaussée :
CH1 Garde-manger : EP 15 cm, 34,3 m ; 3,3 m², 0,5 l/min, 20 degrés
CH2 Cuisine : EP 15 cm, 85,2 m ; 11 m², 1,1 l/min, 20 degrés
CH3 Salle à manger : EP 15 cm, 125,2 m ; 17 m², 1,6 l/min, 20 degrés
CH4 Salon : EP 15 cm, 124,1 m ; 18 m², 1,6 l/min, 20 degrés
CH5 Salle de bain : EP 10 cm, 66,9 m ; 6,5 m², 2,1 l/min, 24 degrés
CH6 Entrée : EP 20 cm, 80,9 m ; 13,8 m², 1,3 l/min, 20 degrés
CH7 Buanderie : EP 20 cm, 59,0 m ; 9,4 m², 1,4 l/min, 20 degrés
Étage :
CH1 Bureau : EP 15 cm, 110 m ; 14,7 m², 1,4 l/min, 20 degrés
CH2 Salle de bain : EP 10 cm, 102,6 m ; 13 m², 1,7 l/min, 24 degrés
CH3 Enfant 1 : EP 15 cm, 94,5 m ; 12,4 m², 1,2 l/min, 20 degrés
CH4 Enfant 2 : EP 15 cm, 97,2 m ; 12,8 m², 1,2 l/min, 20 degrés
CH5 Couloir : EP 20 cm, 53,4 m ; 8,3 m², 0,8 l/min, 20 degrés
CH6 Parents : EP 15 cm, 110,1 m ; 14,7 m², 1,4 l/min, 20 degrés