हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप

  • Erstellt am 03/01/2021 23:07:06

T_im_Norden

12/01/2021 07:12:11
  • #1
जब सारे सर्कल जैसे कहा गया बंद हों तो आधे से ज्यादा पानी की मात्रा गायब हो जाती है, तब तुम्हारे पास एक अलग हाइड्रोलिक सिस्टम होता है।

अब जब तुम आगे कुछ टेस्ट करने वाले हो तो मैं पहले योजना के अनुसार आगे बढ़ने की सलाह दूंगा।
तो कमरे ऐसे डरोस्ल करें कि तुम्हें हर जगह मनचाहा तापमान मिले।

अगर तुम्हारे पास 900 mbar पर 2 K स्प्रेडिंग है, तो वॉल्यूम फ्लो बढ़ाने से ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि तब स्प्रेडिंग और भी कम हो जाएगी।
 

lesmue79

12/01/2021 08:06:16
  • #2
749 l/h से अधिक वॉल्यूम फ्लो मुझे हाइड्रोलिक्स के साथ स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाता।

हाँ, यह सही है, मैं आज थ्रॉटलिंग शुरू करूंगा। हीटिंग कर्व के साथ मैं नीचे नहीं जा सकता, इसलिए थ्रॉटलिंग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। मैं आज दीले, गेस्ट रूम और संभवतः स्लीपिंग रूम थ्रॉटल करूंगा।
 

T_im_Norden

12/01/2021 08:32:31
  • #3
क्या बाथरूम अभी भी गर्म है?
फिर ही अपनी मनचाही तापमान नीचे करो इससे पहले कि तुम कम करो।
इससे तुम हीटिंग कर्व फिर से बदलोगे।
और एक समय में केवल एक कमरा/हीटिंग सर्किट कम करो, उसके बाद फिर इंतजार करो।
 

lesmue79

12/01/2021 08:50:58
  • #4
लगभग सभी कमरे आज सुबह कम से कम 20.0 - 20.8°C थे

रहना, खाना, किचन 21°C पूरी तरह खुला
दालान/हॉल 20.8°C पूरी तरह खुला
अतिथि कमरा 20.3°C पूरी तरह खुला
सोने का कमरा 19°C पूरी तरह खुला
बाथरूम 20.4°C पूरी तरह खुला
हाउसवर्क रूम 20°C (कम किया हुआ है)
अतिथि शौचालय 19.7°C (कम किया हुआ है)

विचार यह होगा कि या तो कर्व को 0.10 से 0.15 तक बढ़ाया जाए ताकि बाथरूम में सुरक्षा के लिए 21°C हो जाए और फिर बाकी को फिर से कम किया जाए।

या मैं तीव्रता बढ़ाऊं?
सिद्धांत में मुझे 0.15 पर जाना चाहिए क्योंकि फर्श हीटिंग -12°C पर 30° प्रीहेटिंग के साथ डिज़ाइन की गई है... लेकिन सिद्धांत और व्यवहार अलग हैं...
साथ में मूल Vaillant हीटिंग कर्व है

 

T_im_Norden

12/01/2021 09:27:47
  • #5
मैं नीचे कर्व रखूंगा, और अगर बाथरूम ऐसा ही फिट बैठता है तो इसे कम कर दूंगा।
इसके साथ ही रोजाना उपयोग और सप्लाई तापमान की तुलना बाहरी तापमान से करें।
यह केवल मानों की बात नहीं है, बल्कि एक प्रभावी हीटिंग की भी बात है।
पहले इसे देखना और इंतजार करना होगा।
 

lesmue79

12/01/2021 09:43:26
  • #6
ठीक है, चलो कोशिश करते हैं
 

समान विषय
24.04.2017दालान और रसोई में प्रकाश: छत के एक्सबॉक्स स्पॉटलाइट की आवश्यकता है?19
21.01.2016क्या हीटिंग अधिक साइज की है؟44
27.11.2017ताप पुनर्प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन प्रणाली, स्थापना स्थान का तापमान11
24.12.2017300 लीटर गर्म पानी के टैंक के लिए सही तापमान क्या है?17
10.02.2018छत के स्पॉट हॉलवे या रसोई और बाथरूम के लिए10
19.02.2020हीटिंग पानी का रंगत बदलना (केवल पूर्व प्रवाह)20
11.12.2021दीवार हीटर वांछित तापमान तक नहीं पहुंचते हैं53

Oben