Débit de la pompe de circulation et soupape de trop-plein

  • Erstellt am 24.12.2021 10:58:00

lesmue79

25.12.2021 06:29:04
  • #1
Hmm, il n’y a tout simplement rien de plus à dire sur cette vieille pompe qui se trouve dans l’unité intérieure. Et peu importe ce que je règle, ce ne sont que les chiffres de litres mentionnés ci-dessus. Ce qui me surprend, c’est que la pompe ne fonctionne qu’à environ 60 % de sa capacité. En mode eau chaude, elle pousse environ 1100 litres.

 

Daniel-Sp

25.12.2021 11:17:05
  • #2
Joyeux Noël à tous.
Peux-tu vérifier si la commande de la pompe à chaleur exige la puissance maximale de la pompe de circulation ?
La pompe à chaleur chauffe-t-elle directement dans le circuit de chauffage et est-elle commutée pour l'eau chaude sanitaire à l'aide d'une vanne trois voies ?
Quel type de pompe à chaleur as-tu, module-t-elle sa puissance ?
 

lesmue79

25.12.2021 14:22:24
  • #3
Pompe à chaleur air-eau Vaillant Arotherm-Split avec unité intérieure 3,5 kW de puissance de chauffage, l'installation alimente directement le chauffage par le sol mais est équipée de la dite soupape de surpression et d'un accumulateur tampon en ligne de 18 litres. Le répartiteur de circuit de chauffage (14 circuits de chauffage) est raccordé avec un tuyau en cuivre de 28 mm, espacement de pose partout VA 10. ERR hors service ou débranché.
 

Daniel-Sp

25.12.2021 14:51:55
  • #4
Modulant ?
Quelle est la dimension des tubes des serpentin de chauffage ?
 

lesmue79

25.12.2021 15:58:41
  • #5
Oui, la pompe à chaleur air-eau module, les circuits de chauffage ont été posés avec des tuyaux Pex de 16 mm. La charge thermique calculée est de 3,2 kW à -12°C et le chauffage par le sol est conçu pour un départ à 30°C et un retour à 25°C. Dans les 3,2 kW se trouvent environ 750 watts de pertes de ventilation, et dans ces 750 watts la ventilation contrôlée des pièces n’a pas été prise en compte. En conséquence, la charge thermique réelle ne devrait être que de 2,8 kW si l’on considère un rendement de 50 % pour la récupération de chaleur de la ventilation contrôlée des pièces.
 

Daniel-Sp

25.12.2021 16:24:38
  • #6
Avec combien de "pourcent" de puissance la HUP est-elle commandée par la pompe à chaleur ?
Peux-tu la commander manuellement à 100 % ?
Ma pompe à chaleur régule aussi la puissance de la HUP afin d'obtenir la meilleure écart optimal pour la meilleure efficacité à la puissance de chauffage présente. La plupart du temps, elle ne demande que 600 l/h, puis au début du cycle de chauffage, à une puissance plus élevée, environ 900-1000 l/h.
À 100 % de puissance HUP, je serais à 1800 l/h. J'ai calculé 1200 l/h toutefois avec NAT. installé avec un tuyau de 17 mm.
Je ne connais pas la commande de Vaillant, mais je peux imaginer que là aussi, la puissance de la HUP est adaptée à la puissance de chauffage présente.
 

Sujets similaires
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
06.06.2019Refroidissement en été avec pompe à chaleur air-eau, chauffage au sol et/ou système de ventilation ?29
13.07.2020Pompe à chaleur & ventilation centrale des pièces à vivre21
24.08.2021Refroidissement avec pompe à chaleur via chauffage par le sol ?117
08.05.2021Nouvelle construction - chauffage au sol inégalement chaud (Vaillant aurocompact)12
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
14.05.2022Appartement dans un immeuble ancien avec chaudière à gaz - chauffage au sol maintenant, pompe à chaleur plus tard14
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10
30.11.2022Ventilation contrôlée des logements & pompe à chaleur : Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder ?47
11.08.2023Conseils d'achat, comparaison de pompes à chaleur : Daikin ou Vaillant ?19

Oben