..Nous envisageons de faire fonctionner le chauffage au sol avec la géothermie (forage). Y a-t-il des problèmes à basses températures extérieures ? Après tout, le rez-de-chaussée et l’étage doivent être alimentés.
Les pompes à chaleur nécessitent, pour un fonctionnement efficace (coefficient de performance annuel), une température de départ vers les surfaces chauffantes d'environ <= 35°C. En même temps, il faut s’assurer que la puissance produite puisse effectivement être utilisée. (dimensionnement des surfaces chauffantes, hydraulique). La puissance calorifique doit donc correspondre aux besoins réels (DIN 12831). De plus, la source doit être durablement capable (puissance, énergie extraite) d’alimenter la pompe à chaleur de manière suffisante et permanente. Si les besoins
réels (puissance, énergie) pour le chauffage et la production d’eau chaude ne sont pas connus, il pourrait être relativement difficile d’établir un concept global économique. En cas de planification/dimensionnement imprécis voire inexistant, on risque de se construire un gouffre financier. L’investissement, ou le service de la dette correspondant, ainsi que les coûts de consommation futurs devraient être en équilibre économique raisonnable.
...Qui a de l’expérience sur la température ambiante maximale pouvant être régulée.
Les températures ambiantes souhaitées sont contractuellement définies dans le formulaire V de la norme DIN 12831. Selon leur définition résultent les charges thermiques des pièces, le dimensionnement des surfaces chauffantes, l’hydraulique des tuyauteries, le générateur de chaleur ainsi que la conception de la source.
v.g.