Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante

  • Erstellt am 15.12.2019 16:52:05

M4rvin

15.12.2019 19:24:26
  • #1

Octubre y noviembre y las primeras dos semanas de diciembre.
Hace apenas una semana que hace algo de frío...

¿Primero a 0,2 o primero quitar todos los límites?
 

WingVII

15.12.2019 19:25:32
  • #2

He entendido lo del equilibrado hidráulico de la siguiente manera: lo mejor es primero abrir todos los termostatos o quitarlos por completo, y también abrir completamente las válvulas en el distribuidor del circuito de calefacción. Después se cierran manualmente y lentamente las válvulas del distribuidor del circuito de calefacción hasta que se alcance la temperatura deseada. Si ahora hace más frío o más calor afuera, la bomba de calor aire-agua regula automáticamente mediante el sensor exterior. Una vez bien ajustado, no necesitas regulación de cada habitación que, debido a la bomba de calor aire-agua y la calefacción por suelo radiante, es absurda por la inercia del sistema. Todo esto tiene la ventaja de que las variaciones de carga en la bomba de calor aire-agua se reducen al mínimo (mejor comportamiento operativo). Esto conduce a un menor consumo eléctrico y reduce el desgaste.
 

bernie

15.12.2019 19:32:14
  • #3

De manera muy aproximada:
Tu casa necesita 9000 kWh de CALOR al año, con un COP de 3,0 a 3,5 eso son aproximadamente 2500 a 3000 kWh de electricidad. La calefacción funciona hasta marzo/abril. Tus 800 kWh de electricidad hasta ahora encajan en el panorama, ¿o me equivoco?
 

WingVII

15.12.2019 19:34:29
  • #4
Tampoco me parece tan mal el consumo de electricidad. En el promedio anual podrías terminar con costos de calefacción mensuales de 50-70 €.
 

Mycraft

15.12.2019 19:47:33
  • #5

Eso es demasiado. Se debería realizar un balance hidráulico aproximado en el HKV y bajo ninguna circunstancia abrir todo. Porque entonces se desordena todo y el ajuste llevará semanas o meses.

Las válvulas en el HKV deberían estar ajustadas aproximadamente según el cálculo (cuanto mejor sea el cálculo, menos trabajo). Los motores de regulación o bien completamente apagados o en abierto sin corriente.

Luego se pueden hacer los ajustes finos del caudal en las válvulas.
 

M4rvin

15.12.2019 19:51:57
  • #6
No creo que aquí se haya calculado nada. Tampoco se ha configurado nada hasta ahora.
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
09.06.2015¿Gas, bomba de calor y solar para una casa unifamiliar?36
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
02.10.2015Comparación de los costos de electricidad para calefacción de bombas de calor aire-agua de diferentes proveedores24
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
18.09.2016Operar la bomba de calor de forma autónoma con un sistema fotovoltaico.88
27.03.2016¿Bomba de calor aire-agua, gas, casa prefabricada solar térmica, ventajas y desventajas?18
01.05.2016Bomba de calor, precios de la electricidad, precios del gas - ¿hacia dónde va el viaje?20
10.05.2016¿Bomba de calor con electricidad doméstica o separada? ¿Cómo calcular?24
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
10.07.2016Bomba de calor aire-agua con fotovoltaica o pellet con solar25
21.10.2019¿Bomba de calor con tarifa para bomba de calor?37
06.02.2017¿Experiencias con bombas de calor aire-aire?45
11.05.2017Cambiar gas por bomba de calor27
19.06.2017Compra de casa posible - bomba de calor aire-agua posiblemente un pozo sin fondo57
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48

Oben