Las válvulas en el HKV deberían estar ajustadas aproximadamente según el cálculo (cuanto mejor sea el cálculo, menos trabajo). Los motores de accionamiento o bien completamente apagados o sin corriente abiertos.
Luego se pueden hacer los ajustes finos del caudal en las válvulas.
No creo que aquí se haya calculado algo. Hasta ahora tampoco se ha ajustado nada.
Por lo que parece, no hay ningún cálculo. Al menos no se ha entregado ninguno.
Si no hay documentación, será difícil. ¿Cómo va a obtener ahora datos importantes como la longitud de los tubos, la longitud de la línea de conexión, la distancia de instalación, el diámetro de los tubos, la conexión del HKV, si el suelo ya está colocado? ¡No puede calcular por sí mismo cómo debería ser el caudal en el circuito térmico! Solo queda medir la temperatura de retorno y la temperatura ambiente con los ERR abiertos al máximo (o los motores de accionamiento desmontados). Si la temperatura ambiente es igual en todas partes y la temperatura de retorno es aproximadamente igual, el equilibrio hidráulico es correcto y puede dedicarse al equilibrio térmico.
¡Pero el caudal total debe ser suficiente para la bomba de calor! Lamentablemente, esto a menudo no se tiene en cuenta en el cálculo de la hidráulica, ni siquiera por los profesionales. Por lo general, solo parten de suposiciones y ni siquiera calculan la carga térmica por habitación a la temperatura deseada por el propietario, ni consideran la bomba de calor utilizada (¡caudal nominal!).
Tampoco lo hacen los propietarios que constantemente reducen el caudal de la bomba de calor a través de los ERR utilizados y así la hacen funcionar de forma ineficiente hasta desgastarla.
Algunos consejos se pueden encontrar en un hilo paralelo:
"Bodenheizung, es wird so warm im Haus wenn die Sonne scheint"