Si la instalación del acero de banda, incluyendo la lengüeta de conexión, cumple con la norma o no, dejo a el privilegio de argumentar qué se ejecutó incorrectamente.
Eso probablemente fue demasiado pedir y, en caso de que aún no se haya encofrado, a corto plazo proporcionaré jerga normativa (cita literal de ) o charlatanería (cita literal de ):
[*]El acero redondo o de banda para la toma de tierra del cimiento debe colocarse como un anillo cerrado en la zona de las paredes exteriores y no diagonalmente a través del armado.
[*]El acero redondo o de banda para conductores de equipotencialidad funcional en losas de suelo no en contacto con tierra debe instalarse de manera similar a lo largo de las paredes exteriores.
[*]Según la DIN 18014, el acero redondo o de banda debe atornillarse al armado cada 2 m; según la serie de normas de protección contra rayos no aplicable aquí, esto solo sería exigido cada 5 m, pero según las fotos tampoco se cumple.
[*]En edificios nuevos, las lengüetas de conexión galvanizadas en caliente para la toma de tierra del cimiento están expresamente prohibidas según 6.3 Materiales para componentes de conexión; las normas de protección contra rayos siempre han exigido al menos un aislamiento en la salida para el acero de banda galvanizado en caliente como protección contra la corrosión. En mi función como jefe de obra técnica habría aceptado un conductor circular de acero/galvanizado en caliente con revestimiento plástico.
[*]Según la DIN 18014, se requiere documentación de medición tanto para la falda antifrost como para la losa de suelo.
[*]No se puede evaluar la conformidad con la norma de la falda antifrost por falta de imágenes; no se observaron conexiones al armado de la losa de suelo.
[*]No se puede deducir de las imágenes si al menos la losa de suelo está en contacto con tierra y si no es necesario un electrodo anular.
Si alguna vez he molestado a algún usuario lector formulando de manera demasiado académica o técnicamente compleja, o posiblemente también con referencias normativas, pido de antemano indulgencia como especialista en protección contra rayos apasionado por las normas del VDE.