SirSydom
30.03.2016 09:13:04
- #1
Ah, sí - y bajo la losa de cimentación equipado con una toma de tierra de cimentación, como en realidad solo está prescrito para sellados especiales - comúnmente a partir de la bañera blanca.
Esto no es del todo correcto.
Lo correcto es que en una bañera blanca siempre se debe instalar un anillo de tierra separado. Pero este no reemplaza la equipotencialidad DENTRO de la losa de cimentación.
Sin embargo, un anillo de tierra separado también es obligatorio cuando se espera una "resistencia aumentada al paso de tierra".
Un anillo de tierra profesionalmente NO se instala BAJO la losa de cimentación, ya que allí está seco.
Regularmente se requiere un anillo de tierra, porque casi ninguna losa de cimentación se realiza sin una capa de grava que impide la capilaridad con una capa de limpieza, y a menudo se aísla bajo la losa.
Atención: Todavía se cometen muchos errores en el área de la toma de tierra. Dicha toma solo puede ser instalada por un especialista en electricidad – esto es regularmente ignorado por los constructores de obra gruesa.
También existen obligaciones de documentación, por ejemplo, planos y documentación fotográfica de todas las conexiones, empalmes, etc...
A continuación, algunos extractos de la DIN18014
3.4
Toma de tierra de cimentación
Parte conductora que está incrustada en el hormigón de una cimentación de edificio como un anillo cerrado.
3.5
Anillo de tierra
Parte conductora que está incrustada fuera de la cimentación de un edificio en el suelo como un anillo cerrado.
Nota 1 sobre el término: El anillo de tierra se denomina en la DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540) como „toma de tierra de cimentación, instalada en tierra“.
[...]
Según esta norma, se denomina toma de tierra de cimentación a una toma incrustada en el hormigón. Si una cimentación de hormigón se realiza por razones técnicas con una resistencia aumentada al paso de tierra, la toma de tierra debe colocarse en tierra, denominándose entonces anillo de tierra.
[...]
Si se instala un anillo de tierra fuera de las cimentaciones de un edificio, es necesario un conductor adicional para equipotencial funcional para controlar el potencial dentro de las cimentaciones del edificio.
[...]
5.3 Anillo de tierra
El anillo de tierra debe instalarse en contacto directo con la tierra fuera de las cimentaciones.
Para conseguir una resistencia de propagación de tierra constante y baja, el anillo de tierra debe disponerse en la zona húmeda y libre de heladas fuera de la cimentación en contacto directo con la tierra.
NOTA Esto debe tenerse especialmente en cuenta, por ejemplo, en los grandes aleros.
Ejemplos de montaje:
lateralmente en el espacio de trabajo de la excavación, si es necesario debajo de una capa de drenaje (ver imagen 5 a), o
debajo de la cimentación en la zona de las paredes exteriores (ver imagen 5b), o
fuera de una zanja antifrostal (ver imagen 5c).
[...]
5.7 Cimentaciones con resistencia elevada al paso de tierra
5.7.1 General
Si no se da la conductividad necesaria del electrodo en la cimentación, por ejemplo debido a:
hormigón impermeable según DIN EN 206 y DIN 1045-2 (bañera blanca), ver imagen 9;
impermeabilizaciones bituminosas (bañera negra) por ejemplo láminas bituminosas, recubrimiento bituminoso modificado con plástico (KMB), ver imagen 10;
láminas plásticas resistentes a golpes;
aislamiento térmico (aislamiento perimetral) en la parte inferior y paredes laterales de las cimentaciones, ver imagen 11;
capas de suelo adicionales anticapilares y con mala conductividad eléctrica, por ejemplo materiales reciclados,
se debe instalar un anillo de tierra.