¿Igualación de potencial? Tierra de anillo o tierra de fundación...

  • Erstellt am 23.09.2014 22:16:31

roger26

24.04.2016 19:07:54
  • #1
Todo esto fuera de la norma. Sé que un EFK registrado debe medir y verificar. A mí solo me interesa una conexión fiable y estética entre la equipotencialidad y el electrodo de tierra con una malla de 5x5 en V4A. El electricista dijo simplemente que saque dos lengüetas de conexión desde la losa de hormigón (WU) hacia afuera, pero no lo haré porque entonces tendría una conducción no estanca. Por eso también mi pregunta de si puedo insertar 4 puntos de puesta a tierra en la losa de hormigón.
 

Dipol

24.04.2016 20:48:21
  • #2

Si además de la aleta de conexión dos aletas NIRO más son suficientes para cumplir con la regla máxima de 20 m, no se puede juzgar sin un plano.

Dudo que exista un electricista encargado de la dirección, porque si lo hubiera daría instrucciones claras. Los puntos de tierra se instalan en el encofrado principalmente por encima de la capa impermeable, también por debajo en ejecución resistente a la presión del agua.



Querer instalar una pieza así en la losa es una idea destinada al fracaso.

Si son posibles cuatro (!) mangas impermeables a la presión del agua debe decidirlo tu arquitecto/fisico de la construcción.


 

T21150

24.04.2016 21:02:59
  • #3


Cita arriba solo extracto.

Contribuciones de alta cualificación.

Conocimiento experto. Así, simplemente dicho.

Esto caracteriza a este foro. Los profesionales también dicen algo sin esperar ganar dinero.

Excelente. Genial. Me gusta (aunque entiendo solo el 66% a medias..., ya que no soy un experto en electricidad).

Sigan así.

Además: Mi buen amigo (maestro electricista) me asesoró entonces extensamente sobre el equipotencial ("puesta a tierra"). Es un asunto muy importante para la seguridad. Debe funcionar de forma fiable durante muchos años. Recién hablé con él nuevamente sobre el tema. Finalmente, eligió una solución costosa y me explicó nuevamente por qué y cómo.

Estoy muy contento de que este asunto en (y de) mi casa haya sido realizado profesionalmente por un experto con dedicación y sentido común.

OK. Dipol viene de BaWü. La gente allí sabe todo, excepto el alemán estándar.
Lo sé. No puedo hablar con él. Una pequeña broma - solo soy medio de BaWü, medio de Baviera y aquí en NRW en el exilio.

Saludos
Thorsten
 

roger26

24.04.2016 22:15:40
  • #4

La casa tiene el plano de 10x11 m. Así que un poco más, pero medio metro no debería ser un problema.


Electricista. Está ahí porque de otro modo no tendría buen acceso a mis KNX componentes. Él hace para mí las inspecciones finales y me proporciona el equipo de medición para mi medición 0100-600.



Sí, esta conducción es solo para paredes y lógicamente no funciona en losas de suelo.

Yo pensaba más en uno así.
También es para conectar armaduras y puesta a tierra, como se ve en las imágenes, yo diría que también es una losa de suelo.

Saludos, Roger
 

Dipol

25.04.2016 08:55:53
  • #5
¿Por qué hacerlo simple cuando puede ser complicado? Un cable NIRO con manguito realizado, en mi opinión, es más estanco y además soporta una corriente de rayo de 200 kA.

Este punto de conexión a tierra está diseñado para uso aéreo y certificado según DIN EN 62561-1 Clase N = soporta una corriente de rayo de 50 kA.

La barra de extensión es una total tontería y una "invitación" para que alguien pise sobre ella al hormigonar.
 

Temas similares
21.10.2011Aislamiento de losa de suelo "¡Sí!" o "¡No!"14
18.09.2012Construcción de losa base con faldón antihielo pero sin cimiento10
31.05.2015Tubo de aguas residuales encementado en la losa del suelo en un lugar equivocado29
14.09.2012Financiación de la casa - casa, garaje y placa de cimentación aprox. 290.000 EUR11
26.10.2012Aislamiento perimetral exterior de la losa de piso, riesgo de moho en el sótano11
30.01.2013Plano de planta de más de 200 m² - ¿Qué opinan los expertos al respecto?13
21.11.2013¿Todavía es posible la losa de cimentación este año?15
16.03.2014¿Qué plano de baño?22
15.07.2014¿Placa base para bungalow Danwood? ¿Empresa para trabajos completos?11
23.11.2014¿Lanzamiento de piedra sobre la losa de cimentación - seguro de responsabilidad civil para propietarios?16
22.07.2019Encofrado de cimentación de ladrillos Poroton39
28.10.2019Placa base - armadura visible desde el lateral15
20.02.2020¿Qué hace el electricista durante la fase de obra gruesa?19
01.05.2022Nuestro diseño de plano para una casa económica348
23.03.2020Derecho de construcción: El electricista se niega a continuar78
21.07.2021Problema con el electricista - ¿qué harías?78
14.05.2021Plano de casa de 100m² - ¿Demasiado pequeño?56
26.10.2024Plano de casa con apartamento independiente - ¿sugerencias de mejora?221
23.02.2024Casa unifamiliar construida en 1946 - ¿qué se debe tener en cuenta?11
10.10.2024Plano de casa unifamiliar 2 plantas completas 195 m² techo a dos aguas en Baviera25

Oben