Si la conexión a tierra en la losa de cimentación está DEBAJO de la impermeabilización en el suelo natural (también debajo de la impermeabilización de betún y la capa de limpieza), eso está inicialmente correcto.
Entonces, se trata de un anillo de tierra que, desde la derogada norma DIN 18014:2007-09, debe estar hecho de acero inoxidable resistente a la corrosión NIRO, número de material 1.4571 (V4A), con un diámetro mínimo de 10 mm redondo o plano de 30 mm x 3,5 mm.
En el armado de cimientos/fundaciones/no conductores a tierra, además debe instalarse un conductor de equipotencial funcional COMO un electrodo de cimentación y conectarse cada 2 m con el armado, así como cada lengüeta de conexión o un máximo de cada 20 m del perímetro del edificio con el anillo de tierra. La máxima malla permitida para ambos sistemas es de 20 x 20 metros.
La resistencia a tierra puede ser comprobada mediante medición, se debe hacer y también forma parte del procedimiento.
La medición de la resistencia de dispersión a tierra es recomendable, pero desde las primeras
directrices VDEW para la incorporación de electrodos de cimentación en fundaciones de edificios de 1964, y sus predecesoras DIN 18014 derogada, curiosamente
NO es obligatorio. Incluso con sistemas de protección contra rayos, los valores anteriormente obligatorios > 10 ohm son ahora solo un valor orientativo recomendado.
Con o sin sistema de protección contra rayos, la medición de resistencias de continuidad es obligatoria. El valor fue cambiado de ≤ 1 ohm a actualmente ≤ 0,2 ohm.
Las instalaciones de protección contra rayos son requeridas legalmente solo para ciertos edificios, pero pueden ser necesarias tras un análisis detallado de riesgos conforme a IEC 62305-2. Esto es prácticamente posible solo con soporte de software utilizando DEHN-Toolbox, que pocas de las empresas de techado que habitualmente trabajan en protección contra rayos poseen y dominan.
Para instalaciones fotovoltaicas, contractual y aseguradoramente puede ser requerido un sistema de protección contra rayos a partir de ≥ 10 kW y no solo a partir de 30 kW, si las directrices no vinculantes VdS forman parte del contrato.
Con sistema de protección contra rayos, para el anillo de tierra se exige una malla más estrecha de máximo 10 m x 10 m y los conectores deben estar certificados según IEC 62561-1 para soportar la corriente de rayo. Los módulos fotovoltaicos están protegidos por aislamiento de protección, por lo que, contrariamente a afirmaciones frecuentes, sin sistema de protección contra rayos tampoco se exige normativamente conexión equipotencial de los bastidores.