En caso de emergencia, se puede seguir la recomendación, pero en ese punto ya se han tirado miles de euros por la ventana. Así que es bastante tonto. Es así en el estándar porque se ha vuelto obligatorio para algunas clasificaciones de la ordenanza de ahorro energético. Se podría suponer que el lobby es la razón principal. Tal vez un poco de atraso. Antes no era tan tonto no calentar.
la razón es que la bomba de calor se apaga antes cuando la ERR reduce el flujo al alcanzar la temperatura objetivo del ambiente. Esto hace que la bomba de calor no funcione continuamente y tenga tiempos de parada más frecuentes.
A su vez, esto alivia la red eléctrica. Y ese es precisamente el objetivo.
Al mismo tiempo, tu bomba de calor comienza más veces, lo que afecta la vida útil de la máquina (al menos con un número anormalmente alto de arranques).
Lo fundamental es el diseño de la calefacción por suelo radiante y la dimensión de la bomba de calor según la carga térmica.
Todo lo demás es un ajuste fino del sistema...
Lamentablemente, al instalador no le gusta ni calcular ni discutir con el propietario. Por eso lo hace como siempre lo ha hecho y hace circular agua a 45°C por las tuberías...