Sí, más silencioso - se ve en los valores por modelo.

Aquí la tenemos en el sótano - otra vez una ventaja del mismo.

Aunque 42dB son muy silenciosos...
 

Legurit

24.08.2015 19:59:34
  • #2
¿Cómo es esto en realidad con la refrigeración pasiva? Según mi entendimiento, ¿no debería con ello regenerarse el taladro también un poco, o no?
Y una pregunta más:
Nuestro instalador de calefacción ahora dice que quiere conectar una calefacción de 8 kW a un pozo de 6 kW – ¿es eso sensato? No tendría miedo a que se congele, ya que la demanda máxima es de aproximadamente 6 kW – el COP de la calefacción de 8 kW también es casi igual. ¿Entonces son solo los costos mínimos más altos de adquisición, o qué se opone a hacerlo?
 

Sebastian79

24.08.2015 20:18:51
  • #3
No puedo decírtelo - nuestra calefacción y el pozo de perforación han sido escogidos juntos. La calefacción puede enfriar activamente.

Pero la calefacción entregaría 8kW, porque no puede modular.

¿Por qué no toman 5kW para una carga térmica de 6kW?
 

toxicmolotof

24.08.2015 21:45:56
  • #4
¿Puede vuestro operador de red cortaros la electricidad de la bomba de calor? Entonces, los 8 kW tienen sentido para compensar el déficit en cierta medida.

¿Qué quieres regenerar en la fuente? ¿Especialmente en invierno? Ahí no se regenera nada mediante refrigeración, porque no hay refrigeración. Y el cambio verano/invierno probablemente sea despreciable o solo tenga un efecto a corto plazo.
 

Legurit

24.08.2015 21:55:54
  • #5
No, la bomba debe estar conectada al contador secundario en la electricidad doméstica.
Refrigeración en verano: las temperaturas del circuito de agua con sondas también disminuyen a largo plazo alrededor de ~1-2 °, de eso se trataba.
 

toxicmolotof

24.08.2015 22:03:08
  • #6
¿Y por qué debería ser así? La electricidad para bombas de calor está bastante subvencionada. Pero entonces, una bomba de 8 kW no tiene sentido, ¿o los 6 kW son solo para calefacción? (sin Solar) también se añade agua caliente.
 

Temas similares
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
02.10.2015Comparación de los costos de electricidad para calefacción de bombas de calor aire-agua de diferentes proveedores24
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
21.10.2019¿Bomba de calor con tarifa para bomba de calor?37
06.02.2017¿Experiencias con bombas de calor aire-aire?45
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
14.09.2018Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?14
01.02.2019Ventilación controlada de espacios habitables con refrigeración: ¿bomba de calor geotérmica de salmuera en lugar de bomba de calor aire-agua?30
08.10.2019¿Nueva calefacción con preparación de agua caliente?!20
05.11.2019¿Qué bomba de calor utilizar en construcción monolítica?33
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
11.06.2021¿Cuánto cuesta una buena bomba de calor nueva? ¡Buscando experiencias!58
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
06.08.2021Bomba de calor aire-agua activa y pasiva: diferencia en la refrigeración18
05.07.2022Renovar la calefacción antigua con bomba de calor o caldera de gas y bomba de calor para agua caliente sanitaria58
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14

Oben