Ventilación controlada en viviendas - Planificación de las posiciones de aire de suministro / extracción

  • Erstellt am 05.05.2021 02:01:37

mwinkelm

18.05.2021 23:40:02
  • #1
El responsable en el GU me ha proporcionado ahora el contacto con el fabricante y ha puesto a disposición los documentos de planificación detallados hasta ahora. Ahora puedo aclarar todas las preguntas detalladas directamente con Vallox. Lo bueno es que la conversación de hoy fue honesta y transparente. Él mismo dijo que no tiene el conocimiento técnico detallado necesario para responder a mis preguntas. De alguna manera, ya sabía que tendría que involucrarme yo mismo en ello. Porque ya antes de firmar el contrato quedó claro que el GU instala este tipo de sistemas más bien rara vez.

La cuestión es cómo convencer al contacto del fabricante de que me gustaría separar el aire de suministro y el aire de extracción. Parecen estar convencidos de que su rejilla combinada funciona y cumple con todas las normas. Ya veremos... seguiré informando.
 

mwinkelm

18.05.2021 23:45:19
  • #2
¿Cuál debería ser la tasa de renovación de aire en la práctica? Existe ese valor mínimo ominoso de 0,5 1/h para habitaciones residenciales según las normas. Para una oficina con dos personas no será suficiente, al igual que para una zona de estar/comedor.

¿Con qué valores habéis diseñado vuestra instalación o habéis utilizado en la práctica (para un buen resultado)?
 

Mycraft

19.05.2021 05:51:53
  • #3

Y también tienen razón.

Funciona(c).
 

K1300S

19.05.2021 07:10:52
  • #4
La pregunta sería más bien cuánto cuesta si las tuberías se instalan por separado. En realidad, no me imagino una gran diferencia de precio.
 

mwinkelm

19.05.2021 21:21:12
  • #5
1 contra 1! :p ¿Hay más opiniones sobre el tema? ;) Sigo interesado en los valores prácticos de otros propietarios.

En serio: Para un aficionado es realmente difícil decidir cuál es la mejor opción y qué es lo que más se disfruta al final. Probablemente también se pueda pensar demasiado.
 

mwinkelm

07.06.2021 00:20:20
  • #6
Mientras tanto he hablado con un técnico de Vallox.

En general recomienda, si es posible, tomar el aire exterior por el lado norte de la casa (debido a las temperaturas en verano). Pero como aquí tenemos la terraza, deberíamos tomar mejor el lado oeste, ya que de otro modo los olores de la barbacoa o de fumadores ocasionales podrían entrar más fácilmente en la casa. Que la combinación de rejillas funciona me lo confirmó, como era de esperar.

En cuanto a la dimensionamiento del sistema y los caudales individuales, sí que ha habido cambios significativos respecto al cálculo inicial. Si se dimensionara el sistema según DIN, la 270 MV sería suficiente. Aunque entonces ya funcionaría en modo normal con un 60%. Considerando todos los requisitos (secar la ropa, número de personas en la oficina, etc.), llegamos a la variante siguiente más grande, la 350 MV.

Además, se eliminó la entrada de aire de la zona de entrada (zona de sobrepresión) y se incrementó la potencia en la oficina (dimensionada para 2 personas). El diseño del sistema lo realizamos conjuntamente con valores individuales en lugar de utilizar valores estándar por válvula. En el salón habrá ahora 2 válvulas que serán alimentadas cada una por un conducto para conseguir una mejor distribución y no sobrecargar tanto la válvula.

Para todos los que todavía están en la fase de búsqueda, aquí mis humildes consejos:

    [*]Decidir antes del primer borrador del plano de planta si se quiere o no un sistema centralizado de ventilación controlada - así se puede prever inteligentemente y de manera discreta el espacio para los conductos en el plano.
    [*]Informarse previamente sobre los aspectos técnicos básicos de un sistema de ventilación controlada para poder cuestionar los planes críticamente y no aceptar ciegamente.
    [*]Dimensionar el sistema un poco más grande de lo necesario según DIN para que funcione con más calma. Pero no debería ser demasiado grande desde el punto de vista económico, ya que podría aumentar el consumo eléctrico innecesariamente.
    [*]Insistir en una planificación individual basada en el concepto de uso previsto de las habitaciones
 

Temas similares
03.03.2012¿Posición de ventilación residencial controlada en el sótano subterráneo?16
28.02.2013Cálculo de la demanda de calor según DIN 1283112
24.03.2014Comprobante de calefacción: ¿Cálculo de carga térmica según DIN 12831 o DIN 4708?10
10.09.2015DIN 4109 Ruido - ¿Qué se debe tener en cuenta?13
27.02.2016Dónde colocar las tuberías para ventilación residencial controlada en el techo del último piso21
28.11.2016¿Es relevante el aislamiento acústico según la norma DIN 4109 para la licencia de construcción?16
09.11.2018¿Es obligatorio instalar protección contra sobretensiones según DIN VDE 0100-443/543?15
18.10.2018Costos de construcción de terrazas, etc. en la estimación de costos según DIN 2719
07.05.2020Instalación de ventilación residencial controlada en el sótano - aire exterior / aire de escape, ¿consejos?15
14.05.2020Aislamiento acústico según la directriz VDI 4100 y DIN 4109 en la construcción de casas prefabricadas49
17.07.2020Construcción del suelo en altura con la conducción de tuberías KWL Vallox cuestionable34
24.11.2020Cálculo de carga térmica y plan de distribución DIN: ¿Es necesario un nuevo cálculo?41
27.06.2023¿Es suficiente el aislamiento acústico según la norma DIN 4109-1 en una casa adosada central?19
15.12.2022Planificación del baño de invitados en una construcción nueva - ¿Qué tamaño debería tener? (DIN?)107
27.12.2022Puerta DIN izquierda o derecha – ¿son ambas posibles?17
07.11.2024¿Es obligatorio el diseño de ventanas según DIN 5034-2021-08?13
20.11.2024¿La escalera DIN 18065 es obligatoria o no?82
14.02.2025La planificadora no realiza ningún cálculo según DIN 27660

Oben