La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido

  • Erstellt am 17.01.2024 18:26:01

jens.knoedel

18.01.2024 10:30:20
  • #1

Esa es la opinión que se defiende ahora. Poner todos los ERR completamente abiertos o dejarlos directos y regular las temperaturas a través de la calefacción.

YO abriría TODOS los ERR completamente. Ajustaría el caudal en la válvula termostática (HKV) según lo calculado, es decir, como está previsto en el equilibrio hidráulico.
Luego haría el equilibrio térmico. Es decir, regular para que todas las habitaciones al final tengan la temperatura que deseas, sin que tengas que tocar los ERR.

Se puede ajustar para la habitación de los niños entonces. ¿Pero desperdicio? No, aún no lo has entendido. Si no calientas suficientemente la habitación de los niños, entonces las habitaciones adyacentes calientan esa habitación. Siempre vas a consumir esa energía, solo que en otro lugar. Dormitorio a 18 grados y cuarto de niños a 22 grados ya es problemático en sí – palabra clave nevera o termo. Las temperaturas se igualan, no obtendrás grandes diferencias en una construcción nueva.

Eso también ayuda mucho. También encontrarás mucho al respecto en este foro.
 

jens.knoedel

18.01.2024 10:33:16
  • #2

muy inexacto y a ojo de buen cubero.

Más preciso se ve entonces por ejemplo así:

 

Eldirwars

18.01.2024 10:59:30
  • #3
¿Pero no es así que si abro todos los ERR, la bomba intenta constantemente alcanzar la temperatura y siempre quiere "dar gas", pero no lo logra? En el propio aparato también hay una temperatura optimizada o un modo automático, en el cual por la noche baja unos grados. Actualmente la temperatura optimizada está ajustada a 22 grados, ¿está eso de alguna manera relacionado?
 

jens.knoedel

18.01.2024 11:08:59
  • #4

¿Por qué la bomba de calor no lo lograría? Hace lo mismo que ahora: calentar. Pero no tiene que trabajar a máxima potencia porque tú quieres calentar una casa de 140 m² con 80 m² (no sé cómo están las superficies).

Como comparación: si un motor V8 en un coche de 3 toneladas en modo ahorro sólo tiene 4 cilindros activos, el motor tiene que trabajar a tope. Con 8 cilindros funciona con potencia baja de manera relajada. Incluso con menos consumo.

¿Qué aparato?

Ya no se hace reducción nocturna con bomba de calor. Eso viene de la época del petróleo y el gas.

No sé qué es una temperatura optimizada. En la mía - y en muchas otras bombas de calor - se controla según la temperatura exterior y la curva de calefacción.
¿Dónde se mide esa temperatura optimizada? Ojalá en la habitación de los niños, que no se calienta... :rolleyes:
 

i_b_n_a_n

18.01.2024 11:51:51
  • #5
¿Por qué asumes que la "bomba" no alcanza la temperatura objetivo de 22°? Si se suministra suficiente energía desde el exterior a tu casa (y en invierno no estás abriendo ventanas y puertas constantemente), esa energía permanece dentro (se conserva) y solo tienes que reponer el delta perdido por la ventilación u otras pérdidas (ningún aislamiento es perfecto). P.D. Respecto a las diferentes temperaturas en las habitaciones, se aplica la primera ley de la termodinámica (en un sistema "interno" cerrado no se pierde energía). De otras leyes se deduce que las temperaturas se igualan en ese sistema cerrado. Las pequeñas diferencias (delta) pueden existir temporalmente. Las grandes no, para eso un suelo radiante es a) generalmente demasiado lento y b) las paredes interiores no están suficientemente aisladas entre sí.) La reducción nocturna no tiene sentido en casas modernas. Solo tiene sentido en casas antiguas con mala estanqueidad o aislamiento. Muchos técnicos no configuran bien la bomba de calor. Hice venir el servicio técnico oficial. La primera acción fue desprogramar la resistencia eléctrica :cool: y limitar la temperatura máxima. Desde entonces (más de 2 años) la bomba funciona perfectamente sin que yo tenga que intervenir mucho (solo aumento la temperatura máxima 1° en invierno). Pero aún no tenemos suficiente información tuya. ¿Qué estándar tiene tu casa, qué bomba de calor (exactamente)? ¿Fotos de la instalación de calefacción? P.D.P.S: Dejé esto abierto 45 minutos sin enviar y ya alguien intervino ;/
 

Eldirwars

18.01.2024 12:19:59
  • #6
No parto de los 22 grados, sino de los 30 grados en el termostato en las diferentes habitaciones. Mi idea era que el compresor intenta permanentemente alcanzar los 30 grados, lo cual no es posible con esta curva de calefacción. ¿O es la "temperatura optimizada" que se puede ajustar en el aparato la indicación o el máximo hasta el que la máquina calienta? Si es así, ¿dónde se mide la temperatura? ¿En el propio aparato? ¿Es decir, en la sala técnica, donde normalmente hace más frío? La bomba de calor se llama Compress 6800i AW de Bosch. Es solo un estándar Kfw 55 con 36 ladrillos macizos sin aislamiento adicional. Así que no es un invernadero. El calentador adicional está apagado permanentemente. Curva de calefacción con punto de pie 28 y punto final 35. Máximo 45 grados en la ida. El ruido viene definitivamente del Hkv y suena como un radiador en la casa de mis padres cuando el agua fluye por él.
 

Temas similares
18.04.2015Construcción de casa, KFW70, aproximadamente 150 m², ¿qué calefacción? ¿Gas/bomba de calor aire-agua?36
09.06.2015¿Gas, bomba de calor y solar para una casa unifamiliar?36
27.03.2016¿Bomba de calor aire-agua, gas, casa prefabricada solar térmica, ventajas y desventajas?18
19.05.2016Gas o bomba de calor en una casa KfW5531
15.01.2018¿Es conveniente la reducción nocturna de la bomba de calor?13
10.04.2018Caldera de condensación de gas, bomba de calor aire-agua, pilas de combustible - por favor, consejo29
29.05.2019¿Gas o bomba de calor? Experiencias / Comentarios115
13.12.2019¿Gas con energía solar térmica o bomba de calor? ¿Y posiblemente fotovoltaica?13
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
20.12.2019Diferencia en el costo de adquisición entre bomba de gas o bomba de calor74
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
05.01.2020Gas vs. Bomba de calor aire-agua34
05.12.2020¿Gas con termosolar? ¿O bomba de calor con fotovoltaica? Asesoramiento149
22.05.2021Kfw55 elección de calefacción Gas vs Bomba de calor aire-agua17
25.11.2021Bomba de calor Roth casa unifamiliar configuración / optimización23
26.03.2022¿Qué es más sensato: bomba de calor o aislamiento?33
15.02.2022¿Está justificado el recargo por una bomba de calor aire-agua en comparación con el gas?32
25.03.2022Cambio de gas a solar / fotovoltaica con / sin bomba de calor31
12.02.2023Calefacción híbrida: ¿es sensato utilizar una bomba de calor con un dispositivo de gas de condensación en edificios antiguos?26

Oben