Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR

  • Erstellt am 23.06.2020 11:34:16

T_im_Norden

09.07.2020 10:04:04
  • #1
La bomba de calor solo puede reaccionar en función de la temperatura de ida o de retorno así como de la temperatura exterior, no tiene ni idea de qué temperatura hay en las habitaciones o si las válvulas están abiertas o cerradas.

Esto significa que mientras solo una habitación disminuya su temperatura y con ello la temperatura de ida caiga por debajo del valor requerido, la bomba de calor seguirá funcionando.

Cuanto menos agua de calefacción esté en circulación, más rápido alcanzará la temperatura de ida el valor deseado y la bomba de calor se apagará.

Pero como el poco agua también se enfría más rápido, la bomba de calor tendrá que arrancar más rápido otra vez.

El resultado son entonces muchos arranques por día.

Dado que los sistemas modernos de calefacción controlan las bombas independientemente de la calefacción, una mayor cantidad de agua también significa que la bomba de calor puede funcionar más tiempo con baja potencia y los periodos en los que no tiene que calentar también son más largos.

En un sistema bien ajustado esto lleva a un número de arranques por día de un solo dígito.

Por eso también es mejor usar sistemas de calefacción modulantes con la menor potencia mínima posible.

Al apagarse, los termostatos evitan al mismo tiempo que el calor que ya está de más en la habitación pueda ser absorbido y liberado nuevamente en otras habitaciones.

La mayoría de los sistemas hoy en día están controlados por la temperatura exterior con regulación de ida.

La bomba de calor comienza a calentar cuando la temperatura de ida cae por debajo de la temperatura ajustada (con una cierta tolerancia de algunos grados).

Si ahora en algunas habitaciones los termostatos cierran el flujo, el caudal y la masa disminuyen.

Si con ello el caudal cae por debajo de la cantidad mínima, puede suceder que la bomba de calor no pueda liberar su calor lo suficientemente rápido y reporte una avería.

En una bomba de calor aire-agua esto puede llevar a que falle el proceso de desescarcha.

Para evitar esto, a menudo se instalan acumuladores, que sin embargo son un factor que reduce la eficiencia.
 

face26

09.07.2020 10:04:33
  • #2


...exactamente...



...¿y cuánta electricidad consume tu ERR?
 

T_im_Norden

09.07.2020 10:07:41
  • #3

Sí, una caldera de condensación también desea funcionar mucho tiempo a baja temperatura.
 

T_im_Norden

09.07.2020 10:24:45
  • #4

El efecto de autorregulación se previene porque al cerrar las habitaciones no hay movimiento en el circuito.

El efecto de autorregulación significa que la calefacción por suelo radiante siempre emite calor en proporción al calor ambiental.

Habitación/solado 15 grados calefacción por suelo radiante 25 grados = Gran emisión de calor debido a la gran diferencia.

Habitación/solado 22 grados calefacción por suelo radiante 25 grados = Emisión de calor baja debido a la pequeña diferencia.

Habitación/solado 28 grados calefacción por suelo radiante 25 grados = El agua caliente comienza a absorber calor de la habitación/solado y a transportarlo.


Si hubieras apagado la ERR y solo la bomba estuviera funcionando, la bomba de calor ni siquiera tendría que calentar porque la temperatura de impulsión no caería por debajo de la temperatura establecida debido al solado calentado.

Considero que 18 AT como límite de calefacción es demasiado alto para una construcción nueva, debería estar alrededor de 10 grados.

Aquí en una casa antigua de 1996 solo tengo 13 grados como límite de calefacción.
 

Mycraft

09.07.2020 10:30:33
  • #5

Sí, absolutamente, porque son las mismas leyes y procesos termodinámicos. Siempre que se trate de los mismos sistemas de calefacción (calefacción por suelo radiante de baja temperatura).


Al contrario, porque la ERR actúa en contra del efecto de autorregulación. La forma de actuar de los termostatos en cada habitación intenta regular todo hasta apagarlo.


Como no hay entrega de calor a las habitaciones, ya que como tú mismo describes los muros se calentaron. En este caso, una ERR es tan necesaria como una nuez. Con o sin ERR no hay entrega de energía a las habitaciones y por tanto se puede prescindir tranquilamente de la ERR también en este caso.
 

Alessandro

09.07.2020 11:34:40
  • #6
todo lo que decís suena lógico. Yo solo estaba escéptico porque suponía que una distribución de calor constante en todas las habitaciones, aunque solo una habitación requiera calefacción, necesita un funcionamiento innecesario de la bomba y un tiempo de calentamiento más largo de la habitación --> es decir, un desperdicio de energía. ¿Entonces ustedes creen que debo poner todos los termostatos permanentemente a la temperatura máxima y ajustar el valor deseado para las habitaciones individualmente directamente en la bomba de calor?
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
09.06.2015¿Gas, bomba de calor y solar para una casa unifamiliar?36
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
17.10.2022Calentamiento de solera con dispositivo vs. con bomba de calor: ¿costos?19
25.11.2022¿Fresar la calefacción por suelo radiante o aplicar un nuevo mortero de nivelación?17
16.03.2023¿Reducir la temperatura de suministro en la calefacción por suelo radiante es más complejo de lo esperado?70
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46

Oben