T_im_Norden
09.07.2020 10:04:04
- #1
La bomba de calor solo puede reaccionar en función de la temperatura de ida o de retorno así como de la temperatura exterior, no tiene ni idea de qué temperatura hay en las habitaciones o si las válvulas están abiertas o cerradas.
Esto significa que mientras solo una habitación disminuya su temperatura y con ello la temperatura de ida caiga por debajo del valor requerido, la bomba de calor seguirá funcionando.
Cuanto menos agua de calefacción esté en circulación, más rápido alcanzará la temperatura de ida el valor deseado y la bomba de calor se apagará.
Pero como el poco agua también se enfría más rápido, la bomba de calor tendrá que arrancar más rápido otra vez.
El resultado son entonces muchos arranques por día.
Dado que los sistemas modernos de calefacción controlan las bombas independientemente de la calefacción, una mayor cantidad de agua también significa que la bomba de calor puede funcionar más tiempo con baja potencia y los periodos en los que no tiene que calentar también son más largos.
En un sistema bien ajustado esto lleva a un número de arranques por día de un solo dígito.
Por eso también es mejor usar sistemas de calefacción modulantes con la menor potencia mínima posible.
Al apagarse, los termostatos evitan al mismo tiempo que el calor que ya está de más en la habitación pueda ser absorbido y liberado nuevamente en otras habitaciones.
La mayoría de los sistemas hoy en día están controlados por la temperatura exterior con regulación de ida.
La bomba de calor comienza a calentar cuando la temperatura de ida cae por debajo de la temperatura ajustada (con una cierta tolerancia de algunos grados).
Si ahora en algunas habitaciones los termostatos cierran el flujo, el caudal y la masa disminuyen.
Si con ello el caudal cae por debajo de la cantidad mínima, puede suceder que la bomba de calor no pueda liberar su calor lo suficientemente rápido y reporte una avería.
En una bomba de calor aire-agua esto puede llevar a que falle el proceso de desescarcha.
Para evitar esto, a menudo se instalan acumuladores, que sin embargo son un factor que reduce la eficiencia.
Esto significa que mientras solo una habitación disminuya su temperatura y con ello la temperatura de ida caiga por debajo del valor requerido, la bomba de calor seguirá funcionando.
Cuanto menos agua de calefacción esté en circulación, más rápido alcanzará la temperatura de ida el valor deseado y la bomba de calor se apagará.
Pero como el poco agua también se enfría más rápido, la bomba de calor tendrá que arrancar más rápido otra vez.
El resultado son entonces muchos arranques por día.
Dado que los sistemas modernos de calefacción controlan las bombas independientemente de la calefacción, una mayor cantidad de agua también significa que la bomba de calor puede funcionar más tiempo con baja potencia y los periodos en los que no tiene que calentar también son más largos.
En un sistema bien ajustado esto lleva a un número de arranques por día de un solo dígito.
Por eso también es mejor usar sistemas de calefacción modulantes con la menor potencia mínima posible.
Al apagarse, los termostatos evitan al mismo tiempo que el calor que ya está de más en la habitación pueda ser absorbido y liberado nuevamente en otras habitaciones.
La mayoría de los sistemas hoy en día están controlados por la temperatura exterior con regulación de ida.
La bomba de calor comienza a calentar cuando la temperatura de ida cae por debajo de la temperatura ajustada (con una cierta tolerancia de algunos grados).
Si ahora en algunas habitaciones los termostatos cierran el flujo, el caudal y la masa disminuyen.
Si con ello el caudal cae por debajo de la cantidad mínima, puede suceder que la bomba de calor no pueda liberar su calor lo suficientemente rápido y reporte una avería.
En una bomba de calor aire-agua esto puede llevar a que falle el proceso de desescarcha.
Para evitar esto, a menudo se instalan acumuladores, que sin embargo son un factor que reduce la eficiencia.