Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR

  • Erstellt am 23.06.2020 11:34:16

StevoBrun

23.06.2020 13:59:29
  • #1
¿Qué se debe lograr exactamente? ¿Que los niños no la manipulen más o por qué motivo?

En principio, en una bomba de calor no debería haber ningún ERR que pueda reducir el caudal volumétrico posible. Si la calefacción está ajustada solo a 21 grados, pero los termostatos están a 25 grados, entonces no tiene sentido de todas formas.
 

micric3

23.06.2020 14:33:03
  • #2


Construimos según KfW55 y además usamos una ventilación controlada de viviendas.

Según la ordenanza de ahorro de energía (Energieeinsparverordnung) debe instalarse un ERR.

Como usamos una bomba de calor aire-agua, que reacciona muy lentamente a las diferencias de temperatura, me basta con usar programas automáticos (reducción nocturna) o configurarlo “fijo”.

Así no necesito reguladores en cada habitación que ni son estéticamente agradables ni ofrecen la opción de manipularlos.
 

T_im_Norden

23.06.2020 15:10:54
  • #3
No es tu bomba de calor aire-agua la que reacciona lentamente, sino la calefacción por suelo radiante.

Fuera de servicio Err significa que solo hay un lugar donde ajustas la temperatura y esa es tu bomba de calor.

Los termostatos están fuera de servicio.

Durante los dos primeros inviernos ajustas la temperatura para las habitaciones individuales a través de los reguladores de volumen en el distribuidor y después no lo tocas más.

Busca en internet "equilibrio térmico", allí se explica.
 

micric3

08.07.2020 12:35:18
  • #4


¡Ese es exactamente el punto! Sin embargo, no sé si quiero ajustar yo mismo las válvulas o simplemente controlar un regulador de habitación por radio.

Actualmente, para mí el valor estético es lo más importante, no tener un termostato visible sobre el interruptor de luz en cada habitación, pero en caso de duda tener la posibilidad de usar ERR.

Una solución podría ser, por ejemplo, similar a la caja de control "eQ-3 Homematic IP".

Lo que espero:
1.) Quitar el regulador de habitación como interruptor/termostato de la habitación o colocar un componente inalámbrico en algún lugar de la habitación que solo envíe la temperatura ambiente a la caja de control por radio.

edit1: También hay detectores de movimiento, contactos de ventanas, interruptores de pared y enchufes con sensor que ya tienen un sensor de temperatura integrado y se pueden usar para el control de calefacción por suelo radiante.

2.) Ajustar la temperatura de forma centralizada, similar a , de modo que el ajuste de las válvulas se realice manualmente a través de la caja de control estableciendo manualmente la temperatura deseada.


¿Tengo algún error de pensamiento aquí? ¿Alguien usa una caja de control para la calefacción por suelo radiante?

Buena suerte
M
 

T_im_Norden

08.07.2020 13:26:04
  • #5
Sí, tienes un error de razonamiento.

Todavía crees que podrías controlar una calefacción por suelo radiante a través de los termostatos/ERR.

Los termostatos solo detienen el flujo, en el mejor de los casos esto no afecta a tu bomba de calor, pero obtendrás costos de electricidad mucho más altos; en el peor de los casos, se produce una avería y se desgasta antes.

El único lugar donde la temperatura, después de un balance térmico exitoso, debería regularse es la curva de calefacción de la bomba de calor.
 

Alessandro

08.07.2020 14:14:53
  • #6
No lo entiendo del todo.
Si el valor base objetivo de la bomba de calor y de los termostatos es igual, se puede regular cada circuito de calefacción individualmente desde la habitación, es decir, mi termostato es el regulador que abre o cierra la válvula.
Si no tengo termostatos o sensores de ambiente, entonces se regula exclusivamente según la curva de calefacción o la temperatura exterior. Lo que, por ejemplo, a una temperatura exterior de 15°C significa una válvula totalmente abierta, aunque la habitación ya se haya calentado a 21°C por las ganancias solares (por supuesto, es un poco exagerado).
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
27.11.2015¿Controlar el clima con calefacción por suelo radiante o a través del sistema de ventilación?66
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
21.01.2016Calentar una habitación del sótano poco usada - calefacción por suelo radiante? ¿Error?10
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
10.08.2020Cómo saber si la calefacción por suelo radiante está funcionando - ERR aún sin cubierta del termostato50
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12
26.07.2023Bomba de calor aire-aire vs aire-agua casa KFW55 - función de refrigeración importante48

Oben