ᐅ wärmepumpe in Themen
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 43]
... bestätigen. Jedoch handelt es sich hier um einen TEST. Für die Zukunft werde ich mich mit Feuchte und Taupunkt beschäftigen. Jedoch hat die Wärmepumpe wohl eine integrierte Taupunktüberwachung. Aber mir fehlen Kenntnisse zu den technischen Grenzen einer Taupunktüberwachung durch die ...
[Seite 166]
COP-Berechnung Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass bei der Vaillant-Wärmepumpe gilt: COP = (Elektrische Leistung + Kälteleistung) / Elektrische Leistung Ich habe das nun mehrfach kontrolliert, und das Ergebnis ist relativ klar. Die Wärmepumpe hat heute Morgen folgende Kenndaten gegeben ...
[Seite 685]
... wünschen wie z. B. Einstellungen des Flüstermodus, Ablesen von Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur, Ablesen von Starts und Laufzeit der Wärmepumpe wünschen und das Abspeichern verschiedener Zeitmodus zur Steuerung z. B. im Winter / Übergang. Es wurden ja Veränderungen angekündigt, aber ich ...
[Seite 400]
... geschuldet. Wir haben mind. 22 Grad, eher 23 Grad im Haus, viele Türen stehen offen. Ich denke wir könnten da noch einiges optimieren. Da die Wärmepumpe aber recht effizient läuft sehe ich da momentan noch nicht so den dringenden Bedarf zumal bei uns wie gesagt Kleinkinder durchs Haus ...
[Seite 575]
Mal was ganz Anderes unter dem Motto „Denkste“. Ich hatte ja geschrieben, dass ich mit meiner Brennwertherme eine Wärmepumpe simuliert hatte, um Schwachpunkte herauszufinden. So weit war auch alles klar und die Schwachstellen wurde im Sommer verbessert. In den ersten Wochen mit neuer Wärmepumpe ...
[Seite 709]
Das max Thermometer habe ich auch nicht, da ich Heizkörper habe und so hoch kommt die Wärmepumpe nicht. Bei Fußbodenheizung macht das schon Sinn. Man stellt dort mechanisch eine maximale Temperatur ein, die dann über ein Bimetall einen Kontakt an der Wärmepumpe öffnet (oder schließt, da müsste ich ...
[Seite 581]
... ltaikanlage? Bei solchen Verbrauchen würde ich sehr ins Detail gehen und Einsparpotenzial suchen. Oftmals kann man durch bessere Einstellungen der Wärmepumpe einiges erreichen. Ich werde im Neubau auf etwa 1400 kWh Strom je Jahr kommen und davon über 60% Photovoltaik
[Seite 712]
Hallo Immer noch mache ich mir Gedanken um eine Wärmepumpe (Angebot ist immer noch keines da) Gestern sah ich mir wieder ein Youtube Video (Kanal Energie&Hobby) an, da geht es um: Ist dein Heizkreis für eine Wärmepumpe geeignet? Da wird auch über den Durchfluss durch den Heizkreis gesprochen ...
[Seite 303]
... Warmwasser bei mir: Ich habe keine Frischwasserstation, und einen netto 360l grossen bivalenten Trinkwasserspeicher, unten Solarthermie, oben Wärmepumpe. Im Winter werden nur die oberen ca 180-200l durch die Wärmepumpe erwärmt. Es hängt eine recht kurze Zirkulationsleitung dran, mit ...
[Seite 601]
Hab ihr eure Wärmepumpe in der Nachtabsenkung? Ich fahre sie mit 17 Grad. Von 22-5 Uhr. Wie Hochburg euer Stromverbrauch?
[Seite 429]
Ja, habe die Obergrenze auf den Photovoltaik Überschuss "geregelt". Ca. 9kW kamen vom Dach, 2,4kW zog die Wärmepumpe, bisschen was im Haus verbraucht, blieben max 6 für den Stab. Leider doof, dass der Heizstab weiter runter (bis auf 0) geht und nicht die Luft-Wasser-Wärmepumpe, weil die ...
[Seite 256]
Guten Morgen, meine Wärmepumpe läuft jetzt seit 24 Stunden durch: Vorlauf: 29 Grad (Mindestvorlauftemperatur) Außen: 4-6 Grad Innen: 22 Grad Modulation: 24,9% Kälteleistung: 1,2-1,3 kW Leistungsaufnahme: 0,5 kW Erzeugte Wärmeenergie: 33 kW Sie braucht also ca. 12kW für 33 kW Die AZ liegt dann ...
[Seite 604]
... die Genbäudepumpe Heizen auf z.B. 60 oder 66% fix einstellen und dann nochmal beobachten. Ansonsten fällt mir nur ein, dass die Wärmepumpe außen vielleicht nicht genug Luft kriegt oder so...denn auch dass sie laut wird wundert mich. Unsere steht direkt unter dem Wohnzimmer Fenster ...
[Seite 260]
... habe mir mal ein Excelsheet daraus gebaut. Momentan fahre ich eine Heizkurve von 0,3, da es bei kälteren Temperaturen nicht warm genug wurde. Die Wärmepumpe läuft nachts mit einer Solltemperatur (Wunschtemperatur) von 19,5 Grad und tagsüber mit 20,5 Grad. Das hat heute auch gepasst. So, jetzt ...
[Seite 718]
Soweit ich das aus den Foren mitbekommen habe, gehen die meisten direkt mit der Wärmepumpe in den Heizkreis. Wo Vaillant ein Pufferspeicher vorschreibt, ist wohl bei der Kühlfunktion. Damit habe ich mich aber nicht weiter auseinander gesetzt, da mit Heizkörper eine Kühlung sowieso nicht ...
[Seite 740]
Du hast nur bei Stillstand der Wärmepumpe - über einen längeren Zeitraum - die Möglichkeit, durch Ablesung der Daten den Brüdern von Vaillant klar zu machen, dass die Sensoren Mist messen. Denn eine Angleichung der Temperaturen findet nur über einen längeren Stillstand hinweg statt. Ansonsten hast ...
[Seite 389]
Von Vaillant die Fühler dürften in der Wärmepumpe sein, also draußen. Ich würde sie am auseinander platzieren, ist einfacher. Wenn die Rohre nicht allzu lang sind. Ich sehe bei mir kaum einen temp Unterschied zwischen Fühler an der Außeneinheit zum hkv im ...
[Seite 565]
... 22°, AT 0° ergibt Soll-VLT 30,0° Angaben gelten für 24 Stunden Dauerbetrieb. Irgendwo steht hier im Forum, das die Wärmepumpe in unterster Modulationsbereich 28° erzeugt. Meine MindestVLT ist 29°. Ich betreibe meine Wärmepumpe nicht im 24 Stundenbetrieb
[Seite 700]
... kein Zugang zu unserem Unitower (Heizstab) - der Vaillant-Techniker hatte mir seinerzeit die Kontakte auf der Platine gezeigt. Allerdings: unsere Wärmepumpe kam natürlich auch schon 2023
[Seite 701]
... Übergangszeit und Laufzeiten bei 9-12 Stunden am Tag. Damit kann ich trotz der Überdimensionierung sehr gut leben (zugegebenermaßen ist die Wärmepumpe im Flüstermodus weiterhin auf 40% begrenzt und nur im wirklichen Winter freigegeben. Da gab es aber auch keine Taktungsprobleme). Jedoch muss ich ...
[Seite 516]
Vielen Dank. Wollte eigentlich den ersten Winter noch abwarten, aber dann kommt Unkrautvlies + n bisschen Rundkies unter/neben die Wärmepumpe und gut ist, da alles passen sollte.
[Seite 724]
... ist es eine 75/6 geworden. Habe bei Außentemperaturen von >6°C ca. 1 Takt pro Stunde. Darüber mache ich mir kein Kopf, dass sollte die Wärmepumpe nicht zerstören
[Seite 622]
... mit Eigenfrequenzen gibt. Bei mir zwischen 57% und 61% und bei ca 28%. Da brummt auch die Außeneinheit recht stark und die Rückwand der Wärmepumpe vibriert. Hilft hier evtl. das Dämmkit? Und zweitens höre ich beim Betrieb ein sehr hochfrequentes Pfeifen. Es ist nicht sehr laut aber schon ...
[Seite 272]
Die eigentliche Idee dahinter ist, über und unterschuss zu erfassen. Ansonsten müsste die Wärmepumpe ja alle paar Sekunden an und aus gehen um die gewünschte Vorlauftemperatur möglichst exakt zu erreichen. Also wenn der Kompressor bereits auf niedrigster Stufe läuft und trotzdem mehr Wärme erzeugt ...
[Seite 790]
... brauch, aber viel weniger Wärme-Ertrag als du. Irgendetwas scheint bei mir nicht zu stimmen: vielleicht der Fühler oder der Kompressor? Taut deine Wärmepumpe auch so oft ab? Meine manchmal zweimal die Stunde
[Seite 817]
Es liegt ja auch nicht an der Wärmepumpe, wenn es bei dir im oberen Stockwerk nur 21 Grad wird. Die könnte doch wahrscheinlich locker mehr Wärme produzieren. Liegt am hydraulischen Abgleich oder das Heizkurve oder Zieltemperatur höher gestellt werden muss und dann im EG irgendwie gedrosselt werden ...
[Seite 827]
Ohne ebusd gibt es keine Möglichkeit zu sehen wann bzw. wie oft die Wärmepumpe abtaut oder? Führt das Abtauen zu einem surrenden Geräusch? Unsere Wärmepumpe steht an der Außenwand an der sich auch unser Schlafzimmer befindet. Das Schlafzimmer ist im OG, die Wärmepumpe ist an der Bodenplatte ...
[Seite 846]
... Rücklauf-Abweichung sollten rund 10% AZ-Verbesserung bedeuten. Habe heute mal einen Test gemacht, aus dem ich allerdings nicht ganz schlau werde: - Wärmepumpe nachts komplett aus: Vorlauf 11,9 Rücklauf 13,2 - dann 15 Minuten nur Pumpe an: Vorlauf 21,5 Rücklauf 21,8 - weitere 20 Minuten nur Pumpe ...
[Seite 848]
... um 0,3 Grad abkühlen könnte, ist logisch und nachvollziehbar aber meinen Messungen nach nicht der Fall. Bei anderen hier im Thread, deren Wärmepumpe normale AZ liefern 0,0 bis 0,1 Grad, wenn Heizkreislaufpumpe an und Kompressor aus, der Wärmeverlust also zu vernachlässigen, warum sollte das ...
[Seite 850]
... anzuschalten, kann man im Grunde die Raumsolltemperatur so weit runtersetzen, dass sich das Energieintergal zügig auf 0 geht und die Wärmepumpe "taktet" und der Kompressor ausschaultet. Ob die Heizkreispumpe tatsächlich läuft sieht man ja als 2. Punkt im Menü "Live ...
[Seite 43]
... bestätigen. Jedoch handelt es sich hier um einen TEST. Für die Zukunft werde ich mich mit Feuchte und Taupunkt beschäftigen. Jedoch hat die Wärmepumpe wohl eine integrierte Taupunktüberwachung. Aber mir fehlen Kenntnisse zu den technischen Grenzen einer Taupunktüberwachung durch die ...
[Seite 166]
COP-Berechnung Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass bei der Vaillant-Wärmepumpe gilt: COP = (Elektrische Leistung + Kälteleistung) / Elektrische Leistung Ich habe das nun mehrfach kontrolliert, und das Ergebnis ist relativ klar. Die Wärmepumpe hat heute Morgen folgende Kenndaten gegeben ...
[Seite 685]
... wünschen wie z. B. Einstellungen des Flüstermodus, Ablesen von Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur, Ablesen von Starts und Laufzeit der Wärmepumpe wünschen und das Abspeichern verschiedener Zeitmodus zur Steuerung z. B. im Winter / Übergang. Es wurden ja Veränderungen angekündigt, aber ich ...
[Seite 400]
... geschuldet. Wir haben mind. 22 Grad, eher 23 Grad im Haus, viele Türen stehen offen. Ich denke wir könnten da noch einiges optimieren. Da die Wärmepumpe aber recht effizient läuft sehe ich da momentan noch nicht so den dringenden Bedarf zumal bei uns wie gesagt Kleinkinder durchs Haus ...
[Seite 575]
Mal was ganz Anderes unter dem Motto „Denkste“. Ich hatte ja geschrieben, dass ich mit meiner Brennwertherme eine Wärmepumpe simuliert hatte, um Schwachpunkte herauszufinden. So weit war auch alles klar und die Schwachstellen wurde im Sommer verbessert. In den ersten Wochen mit neuer Wärmepumpe ...
[Seite 709]
Das max Thermometer habe ich auch nicht, da ich Heizkörper habe und so hoch kommt die Wärmepumpe nicht. Bei Fußbodenheizung macht das schon Sinn. Man stellt dort mechanisch eine maximale Temperatur ein, die dann über ein Bimetall einen Kontakt an der Wärmepumpe öffnet (oder schließt, da müsste ich ...
[Seite 581]
... ltaikanlage? Bei solchen Verbrauchen würde ich sehr ins Detail gehen und Einsparpotenzial suchen. Oftmals kann man durch bessere Einstellungen der Wärmepumpe einiges erreichen. Ich werde im Neubau auf etwa 1400 kWh Strom je Jahr kommen und davon über 60% Photovoltaik
[Seite 712]
Hallo Immer noch mache ich mir Gedanken um eine Wärmepumpe (Angebot ist immer noch keines da) Gestern sah ich mir wieder ein Youtube Video (Kanal Energie&Hobby) an, da geht es um: Ist dein Heizkreis für eine Wärmepumpe geeignet? Da wird auch über den Durchfluss durch den Heizkreis gesprochen ...
[Seite 303]
... Warmwasser bei mir: Ich habe keine Frischwasserstation, und einen netto 360l grossen bivalenten Trinkwasserspeicher, unten Solarthermie, oben Wärmepumpe. Im Winter werden nur die oberen ca 180-200l durch die Wärmepumpe erwärmt. Es hängt eine recht kurze Zirkulationsleitung dran, mit ...
[Seite 601]
Hab ihr eure Wärmepumpe in der Nachtabsenkung? Ich fahre sie mit 17 Grad. Von 22-5 Uhr. Wie Hochburg euer Stromverbrauch?
[Seite 429]
Ja, habe die Obergrenze auf den Photovoltaik Überschuss "geregelt". Ca. 9kW kamen vom Dach, 2,4kW zog die Wärmepumpe, bisschen was im Haus verbraucht, blieben max 6 für den Stab. Leider doof, dass der Heizstab weiter runter (bis auf 0) geht und nicht die Luft-Wasser-Wärmepumpe, weil die ...
[Seite 256]
Guten Morgen, meine Wärmepumpe läuft jetzt seit 24 Stunden durch: Vorlauf: 29 Grad (Mindestvorlauftemperatur) Außen: 4-6 Grad Innen: 22 Grad Modulation: 24,9% Kälteleistung: 1,2-1,3 kW Leistungsaufnahme: 0,5 kW Erzeugte Wärmeenergie: 33 kW Sie braucht also ca. 12kW für 33 kW Die AZ liegt dann ...
[Seite 604]
... die Genbäudepumpe Heizen auf z.B. 60 oder 66% fix einstellen und dann nochmal beobachten. Ansonsten fällt mir nur ein, dass die Wärmepumpe außen vielleicht nicht genug Luft kriegt oder so...denn auch dass sie laut wird wundert mich. Unsere steht direkt unter dem Wohnzimmer Fenster ...
[Seite 260]
... habe mir mal ein Excelsheet daraus gebaut. Momentan fahre ich eine Heizkurve von 0,3, da es bei kälteren Temperaturen nicht warm genug wurde. Die Wärmepumpe läuft nachts mit einer Solltemperatur (Wunschtemperatur) von 19,5 Grad und tagsüber mit 20,5 Grad. Das hat heute auch gepasst. So, jetzt ...
[Seite 718]
Soweit ich das aus den Foren mitbekommen habe, gehen die meisten direkt mit der Wärmepumpe in den Heizkreis. Wo Vaillant ein Pufferspeicher vorschreibt, ist wohl bei der Kühlfunktion. Damit habe ich mich aber nicht weiter auseinander gesetzt, da mit Heizkörper eine Kühlung sowieso nicht ...
[Seite 740]
Du hast nur bei Stillstand der Wärmepumpe - über einen längeren Zeitraum - die Möglichkeit, durch Ablesung der Daten den Brüdern von Vaillant klar zu machen, dass die Sensoren Mist messen. Denn eine Angleichung der Temperaturen findet nur über einen längeren Stillstand hinweg statt. Ansonsten hast ...
[Seite 389]
Von Vaillant die Fühler dürften in der Wärmepumpe sein, also draußen. Ich würde sie am auseinander platzieren, ist einfacher. Wenn die Rohre nicht allzu lang sind. Ich sehe bei mir kaum einen temp Unterschied zwischen Fühler an der Außeneinheit zum hkv im ...
[Seite 565]
... 22°, AT 0° ergibt Soll-VLT 30,0° Angaben gelten für 24 Stunden Dauerbetrieb. Irgendwo steht hier im Forum, das die Wärmepumpe in unterster Modulationsbereich 28° erzeugt. Meine MindestVLT ist 29°. Ich betreibe meine Wärmepumpe nicht im 24 Stundenbetrieb
[Seite 700]
... kein Zugang zu unserem Unitower (Heizstab) - der Vaillant-Techniker hatte mir seinerzeit die Kontakte auf der Platine gezeigt. Allerdings: unsere Wärmepumpe kam natürlich auch schon 2023
[Seite 701]
... Übergangszeit und Laufzeiten bei 9-12 Stunden am Tag. Damit kann ich trotz der Überdimensionierung sehr gut leben (zugegebenermaßen ist die Wärmepumpe im Flüstermodus weiterhin auf 40% begrenzt und nur im wirklichen Winter freigegeben. Da gab es aber auch keine Taktungsprobleme). Jedoch muss ich ...
[Seite 516]
Vielen Dank. Wollte eigentlich den ersten Winter noch abwarten, aber dann kommt Unkrautvlies + n bisschen Rundkies unter/neben die Wärmepumpe und gut ist, da alles passen sollte.
[Seite 724]
... ist es eine 75/6 geworden. Habe bei Außentemperaturen von >6°C ca. 1 Takt pro Stunde. Darüber mache ich mir kein Kopf, dass sollte die Wärmepumpe nicht zerstören
[Seite 622]
... mit Eigenfrequenzen gibt. Bei mir zwischen 57% und 61% und bei ca 28%. Da brummt auch die Außeneinheit recht stark und die Rückwand der Wärmepumpe vibriert. Hilft hier evtl. das Dämmkit? Und zweitens höre ich beim Betrieb ein sehr hochfrequentes Pfeifen. Es ist nicht sehr laut aber schon ...
[Seite 272]
Die eigentliche Idee dahinter ist, über und unterschuss zu erfassen. Ansonsten müsste die Wärmepumpe ja alle paar Sekunden an und aus gehen um die gewünschte Vorlauftemperatur möglichst exakt zu erreichen. Also wenn der Kompressor bereits auf niedrigster Stufe läuft und trotzdem mehr Wärme erzeugt ...
[Seite 790]
... brauch, aber viel weniger Wärme-Ertrag als du. Irgendetwas scheint bei mir nicht zu stimmen: vielleicht der Fühler oder der Kompressor? Taut deine Wärmepumpe auch so oft ab? Meine manchmal zweimal die Stunde
[Seite 817]
Es liegt ja auch nicht an der Wärmepumpe, wenn es bei dir im oberen Stockwerk nur 21 Grad wird. Die könnte doch wahrscheinlich locker mehr Wärme produzieren. Liegt am hydraulischen Abgleich oder das Heizkurve oder Zieltemperatur höher gestellt werden muss und dann im EG irgendwie gedrosselt werden ...
[Seite 827]
Ohne ebusd gibt es keine Möglichkeit zu sehen wann bzw. wie oft die Wärmepumpe abtaut oder? Führt das Abtauen zu einem surrenden Geräusch? Unsere Wärmepumpe steht an der Außenwand an der sich auch unser Schlafzimmer befindet. Das Schlafzimmer ist im OG, die Wärmepumpe ist an der Bodenplatte ...
[Seite 846]
... Rücklauf-Abweichung sollten rund 10% AZ-Verbesserung bedeuten. Habe heute mal einen Test gemacht, aus dem ich allerdings nicht ganz schlau werde: - Wärmepumpe nachts komplett aus: Vorlauf 11,9 Rücklauf 13,2 - dann 15 Minuten nur Pumpe an: Vorlauf 21,5 Rücklauf 21,8 - weitere 20 Minuten nur Pumpe ...
[Seite 848]
... um 0,3 Grad abkühlen könnte, ist logisch und nachvollziehbar aber meinen Messungen nach nicht der Fall. Bei anderen hier im Thread, deren Wärmepumpe normale AZ liefern 0,0 bis 0,1 Grad, wenn Heizkreislaufpumpe an und Kompressor aus, der Wärmeverlust also zu vernachlässigen, warum sollte das ...
[Seite 850]
... anzuschalten, kann man im Grunde die Raumsolltemperatur so weit runtersetzen, dass sich das Energieintergal zügig auf 0 geht und die Wärmepumpe "taktet" und der Kompressor ausschaultet. Ob die Heizkreispumpe tatsächlich läuft sieht man ja als 2. Punkt im Menü "Live ...