Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 625]
Richtig. Wenn die Wärmepumpe längere Zeit aus war, zum Beispiel über Nacht, dann startet die Wärmepumpe früh mit EI -100 und innerhalb kurzer Zeit geht das EI auf maximal bis zu -180. Dann ist Schluss. Somit erreicht man einen sehr langen Takt. Am 25.08.23 wurden meine Platinen getauscht und seit ...
... Pluspunkt! Bin wahrscheinlich ein kleiner Exot mit der 35/6 für unseren Bungalow ca 90 m² als Effizienzshaus 55 EE. Zur Kommunikation mit der Wärmepumpe: Mein Funkregler SensoComfort 720f kommuniziert mit der Vaillant Base Station D, welche über ein eeBus-Kabel an der Wärmepumpe angeschlossen ...
[Seite 6]
... Haus kann es also eigentlich auch nicht große geben, da ja die produzierte Wärmemenge an sich schon gering ist. Also irgendwas läuft in der Wärmepumpe selbst schief. Wie geht man denn jetzt an das Thema ran? Was für Werte kann ich jetzt kontrollieren
[Seite 12]
... gibt es im Menü diese Raumaufschaltung. Bei dieser Aktivierung und bei Überschreitung der tatsächlichen RT gegenüber der Solltemperatur wird die Wärmepumpe abgeschaltet. Das EI scheint außer Funktion zu sein? Durch diese Abschaltung wird das Takten deutlich reduziert. Wir haben Außen- und ...
[Seite 13]
... graue Gerät (VR921) mittels der grünen EEBUS-Stecker verbinden. Somit hat das erste graue Gerät sowohl eine EEBUS-Verbindung zur Wärmepumpe als auch zum SensoComfort VR921 (in Reihe geschaltet). Das kann man selbst. Die Einbindung des SensoComfort erfolgt über die App und bei mir über die ...
[Seite 14]
... D". Ich vermute stark, dass dieses Gerät nur notwendig ist beim Funkregler SensoComfort 720f. Die Hochzeit zwischen Photovoltaikanlage und der Wärmepumpe wird erreicht über die SensoApp. Dort findet du unter Einstellungen des Thema EEBUS. Mein Wechselrichter von SMA in Verbindung mit dem ...
[Seite 18]
... in der Zeit von etwa 11 Uhr bis 14.30 Uhr in die 70% Abregelung gekommen. Jedoch läuft bei mir ab 10 Uhr (bis 16.00 Uhr programmiert) die Wärmepumpe. Dadurch hatte ich genügend Verbraucher zur Spitzenzeit und damit Vermeidung der Kappung 70%. Bei einer Ausrichtung Photovoltaik deutlich nach ...
[Seite 19]
... natürlich übel. Gestern hatten die "Takte" immer eine maximale Höhe von 500W. Heute wo es kälter war. eher so 800W. Daher könnte die Wärmepumpe bei vernünftiger Regelung ja einfach permanent mit 500W laufen anstatt immer 800W, 0W, 800W
[Seite 40]
... 20°, Vorlauftemperatur 16,5, EI 170. Leistung 2,4 kW, Strom 360 W. Beim Flüstermodus wird nicht die volle mögliche/notwendige Leistung der Wärmepumpe gefahren, damit dauert Heizung/ Kühlung etwas länger. Durch Reduzierung Leistung erfolgt auch Reduzierung Strombedarf. Gerade in der ...
[Seite 45]
Habt ihr auch das Verhalten, dass die Wärmepumpe im Warmwasser-Vorlauf "überheizt"? Was ich meine: Warmwasser 47° C Hysterese 5 ° C Offset Speicherladung 5 ° C Demnach müsste eigentlich Vorlauf = 52 ° C sein. Und auch genau das wird im "Live-Monitor" angezeigt als ...
[Seite 53]
... oder vielleicht geht es auch statt 62° nur mit 55° (Beispiel), 5 K Differenz. Natürlich dauert die Erzeugung etwas länger. Was ist für die Wärmepumpe die effizienzteste Variante
[Seite 55]
... bei den Internethändlern. Schade! Soviel soweit zur Wärmethematik. Dann unser bislang ärgerlichster Planungsfehler. Wir haben wie Wärmepumpe ja in die Einfahrt gebaut. Unser Nachbar ist davon einerseits nicht begeistert. Dass ich mir die Geräuschentwicklung geringer vorgestellt habe, hatte ich ...
[Seite 57]
Naja, die Wärmepumpe kann Kühlen. Ob das vor Ort so ohne weiteres Möglich ist, muss der Heizungsbauer ja prüfen. Stichwort ERR, Heizkörper und Taupunkt. Das sind natürlich alles Dienstleistungen, die für Umsatz und eine angenehme Geschäftsbeziehung Vaillant-Heizungsbauer ermöglichen. 30€ Stecker ...
[Seite 63]
Habe ich gerade mal bei mir überprüft. Scheint bei mir genau so zu sein! Habe meine Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung jweils an einer messbaren Steckdose. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe zieht permanent 11W(obwohl heizen aktuell dauerhaft auf aus) und die Lüftung 80-90W. Beides ...
[Seite 64]
Der Werkskundendienst war heute da. Mega netter und hilfsbereiter Typ. Wärmepumpe ist wohl "normal Laut", soll alles dem Stand der Technik entsprechen. Nichts auffälliges zu sehen. Die Erkenntnis bzw. Bestätigung ist mir auch was wert. Er hat mir noch den Tipp gegeben, dass ich mal den ...
[Seite 68]
OK, danke. Habe auch entsprechende Ansichten meiner Photovoltaik, doch leider ist die Wärmepumpe mit dem Wechselrichter noch nicht entsprechend verheiratet worden Muss ich auch noch schauen wie das gehen soll...
[Seite 69]
... dass SMA offensichtlich mit AVM zu verheiraten sind ... Ist schon praktisch deine "Spielerei", ich wäre schon super zufrieden wenn die Wärmepumpe mit dem Wechselrichter zu verheiraten wäre ... Muss mich noch mit beschäftigen, da ich an meinen eigentlich recht fähigen Solatuer, der ...
[Seite 72]
Wärmepumpe startet normal beim eingestellten Wert, z.B. -140 (°min) und stellt den Dienst erst bei 0 (°min) wieder ein. Erkann natürlich auch bei -irgendwo“ rumdümpeln, wenn er von 0 kommt. Spätestens beim Nächsten Warmwasser-Takt wird das Integral im Anschluss aber ...
[Seite 73]
Aktuell nur den Stromverbrauch von Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Luft-Wasser-Wärmepumpe, extern gemessen. Denn das ISE Vaillant KNX Interface funktioniert nicht mit dem VRC720/2 was ich habe. Das Firmware update lässt schon seit Monaten auf sich warten. Und mein ebus Adapter wurde noch nicht ...
[Seite 75]
Naja, ich bekomme kein Warmwasser zusammen... das Umschaltventil in der Hydraulikstation schaltet richtig, die Wärmepumpe geht auf die zB 50+5°C, aber die Pumpe des Zwischenwärmetauscher bleibt aus... hab schon alles probiert... Schema sollte auchn passen. Für die Fußbodenheizung: Habe nun den ...
[Seite 78]
ganz ehrlich, soviel "spiele" ich an meiner Wärmepumpe nicht rum. Ich lass das Ding jetzt laufen und gut ist es. Ich schaue mir auch nicht jede einzelne Einstellung so genau an. Ich beobachte auf meiner Photovoltaik App den Stromverbrauch und gut ist es. Hält sich ja im Moment alles gut ...
[Seite 81]
... heute hier angehängt. Ich habe die Min Vorlauftemperatur auf 29 gestellt. Wie man auf der Grafik sieht, ist das auch nicht super optimal, da die Wärmepumpe dann in den Morgenstunden wenn es noch kalt draußen ist (obwohl ich erst 8h anfange) mit höherer Leistung (hier 0,4kW) fährt als ...
[Seite 926]
... kann man das "Vaillant Feature" (Höchstwert Vorlauf Temperatur Korrektur ) auf 0K setzen. Bisher wurde die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe nach Neustart, Taktpause oder Enteisung wenn die Solltemp. nicht schnell genug erreicht war, nach und nach erhöht (. Die Wärmepumpe kam der ...
[Seite 823]
... wieder startet, 0,6 Grad zu viel. Ich finde man kann die aktuelle Arbeitszahl oder COP sehr wohl miteinander vergleichen, wenn. Wenn deine Wärmepumpe z. B. einen Durchlauf von 1200 Liter hat und bei 5 Grad Außentemperatur 600 Watt verbraucht um das Wasser von 30 auf 32 Grad zu erwärmen und ...
[Seite 631]
Hallo, ich lese hier sehr viel, da ich mich jetzt erst mit dem Thema Wärmepumpe beschäftigen muss. Meine Wärmepumpe 75/6 ist am 13.12.2023 in Betrieb gegangen. Bin seid gestern ein wenig erschrocken, wie laut sie wird. Ich habe hier gelesen, dass in der Außeneinheit gerne mal die Dämmung vergessen ...
[Seite 704]
Einen Teil deiner Meinung teile ich. Wir haben selbst im Februar 2022 unsere Wärmepumpe bekommen. Zum Glück, denn daran hing der Termin zum Einzug ins neue Haus. Von erzwungener Abschaltung würde ich nicht reden, Meierchen hat das ja schon richtig dargestellt. Im Herbst hatte ich das Glück im ...
[Seite 896]
... klapprig an. Leichte Schläge hinten im Bereich des Kältemittelsammler helfen von außen - aber nur für ein paar Sekunden. Ich habe dann die Wärmepumpe aufgemacht. Kältemittelsammler ist komplett unauffällig. 90374 Weder Eis noch sonstwas. Ich habe dann überall gegengedrückt und bei dem ...
[Seite 974]
Ich meinte das anders: Bzgl. der Überdimensionierung ist das eigentlich der einzige Nachteil ggü. einer Wärmepumpe mit weniger Leistung. Die Leistungsbegrenzung über den Flüsterbetrieb wird nicht so viel bringen (wenn überhaupt), da sich die Wärmepumpe in ihrem Arbeitsbereich (25-100 ...
[Seite 668]
Ich sag mal so, wenn der Raum, bei offenen Fenster, im Winter bei -10°C auf 13°C abfällt, dann bekommt man es mit einer Wärmepumpe nicht mehr warm. Zumindest nicht innerhalb eines Tages und dann machst du ja die Fenster wieder auf. Oder lässt die Wärmepumpe auf Vollgas laufen. Das ist aber wieder ...
[Seite 678]
... bei mir geht es leider nicht so. Im August 2023 wurden beide Platinen getauscht. Die bisherigen periodischen Verbräuche seit der Inbetriebnahme der Wärmepumpe in 02/2022 konnten nicht mehr fortgeschrieben werden. Nach der Rückmeldung des Werkskundendienst habe ich diesen "alten" ...
[Seite 625]
Richtig. Wenn die Wärmepumpe längere Zeit aus war, zum Beispiel über Nacht, dann startet die Wärmepumpe früh mit EI -100 und innerhalb kurzer Zeit geht das EI auf maximal bis zu -180. Dann ist Schluss. Somit erreicht man einen sehr langen Takt. Am 25.08.23 wurden meine Platinen getauscht und seit ...
... Pluspunkt! Bin wahrscheinlich ein kleiner Exot mit der 35/6 für unseren Bungalow ca 90 m² als Effizienzshaus 55 EE. Zur Kommunikation mit der Wärmepumpe: Mein Funkregler SensoComfort 720f kommuniziert mit der Vaillant Base Station D, welche über ein eeBus-Kabel an der Wärmepumpe angeschlossen ...
[Seite 6]
... Haus kann es also eigentlich auch nicht große geben, da ja die produzierte Wärmemenge an sich schon gering ist. Also irgendwas läuft in der Wärmepumpe selbst schief. Wie geht man denn jetzt an das Thema ran? Was für Werte kann ich jetzt kontrollieren
[Seite 12]
... gibt es im Menü diese Raumaufschaltung. Bei dieser Aktivierung und bei Überschreitung der tatsächlichen RT gegenüber der Solltemperatur wird die Wärmepumpe abgeschaltet. Das EI scheint außer Funktion zu sein? Durch diese Abschaltung wird das Takten deutlich reduziert. Wir haben Außen- und ...
[Seite 13]
... graue Gerät (VR921) mittels der grünen EEBUS-Stecker verbinden. Somit hat das erste graue Gerät sowohl eine EEBUS-Verbindung zur Wärmepumpe als auch zum SensoComfort VR921 (in Reihe geschaltet). Das kann man selbst. Die Einbindung des SensoComfort erfolgt über die App und bei mir über die ...
[Seite 14]
... D". Ich vermute stark, dass dieses Gerät nur notwendig ist beim Funkregler SensoComfort 720f. Die Hochzeit zwischen Photovoltaikanlage und der Wärmepumpe wird erreicht über die SensoApp. Dort findet du unter Einstellungen des Thema EEBUS. Mein Wechselrichter von SMA in Verbindung mit dem ...
[Seite 18]
... in der Zeit von etwa 11 Uhr bis 14.30 Uhr in die 70% Abregelung gekommen. Jedoch läuft bei mir ab 10 Uhr (bis 16.00 Uhr programmiert) die Wärmepumpe. Dadurch hatte ich genügend Verbraucher zur Spitzenzeit und damit Vermeidung der Kappung 70%. Bei einer Ausrichtung Photovoltaik deutlich nach ...
[Seite 19]
... natürlich übel. Gestern hatten die "Takte" immer eine maximale Höhe von 500W. Heute wo es kälter war. eher so 800W. Daher könnte die Wärmepumpe bei vernünftiger Regelung ja einfach permanent mit 500W laufen anstatt immer 800W, 0W, 800W
[Seite 40]
... 20°, Vorlauftemperatur 16,5, EI 170. Leistung 2,4 kW, Strom 360 W. Beim Flüstermodus wird nicht die volle mögliche/notwendige Leistung der Wärmepumpe gefahren, damit dauert Heizung/ Kühlung etwas länger. Durch Reduzierung Leistung erfolgt auch Reduzierung Strombedarf. Gerade in der ...
[Seite 45]
Habt ihr auch das Verhalten, dass die Wärmepumpe im Warmwasser-Vorlauf "überheizt"? Was ich meine: Warmwasser 47° C Hysterese 5 ° C Offset Speicherladung 5 ° C Demnach müsste eigentlich Vorlauf = 52 ° C sein. Und auch genau das wird im "Live-Monitor" angezeigt als ...
[Seite 53]
... oder vielleicht geht es auch statt 62° nur mit 55° (Beispiel), 5 K Differenz. Natürlich dauert die Erzeugung etwas länger. Was ist für die Wärmepumpe die effizienzteste Variante
[Seite 55]
... bei den Internethändlern. Schade! Soviel soweit zur Wärmethematik. Dann unser bislang ärgerlichster Planungsfehler. Wir haben wie Wärmepumpe ja in die Einfahrt gebaut. Unser Nachbar ist davon einerseits nicht begeistert. Dass ich mir die Geräuschentwicklung geringer vorgestellt habe, hatte ich ...
[Seite 57]
Naja, die Wärmepumpe kann Kühlen. Ob das vor Ort so ohne weiteres Möglich ist, muss der Heizungsbauer ja prüfen. Stichwort ERR, Heizkörper und Taupunkt. Das sind natürlich alles Dienstleistungen, die für Umsatz und eine angenehme Geschäftsbeziehung Vaillant-Heizungsbauer ermöglichen. 30€ Stecker ...
[Seite 63]
Habe ich gerade mal bei mir überprüft. Scheint bei mir genau so zu sein! Habe meine Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung jweils an einer messbaren Steckdose. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe zieht permanent 11W(obwohl heizen aktuell dauerhaft auf aus) und die Lüftung 80-90W. Beides ...
[Seite 64]
Der Werkskundendienst war heute da. Mega netter und hilfsbereiter Typ. Wärmepumpe ist wohl "normal Laut", soll alles dem Stand der Technik entsprechen. Nichts auffälliges zu sehen. Die Erkenntnis bzw. Bestätigung ist mir auch was wert. Er hat mir noch den Tipp gegeben, dass ich mal den ...
[Seite 68]
OK, danke. Habe auch entsprechende Ansichten meiner Photovoltaik, doch leider ist die Wärmepumpe mit dem Wechselrichter noch nicht entsprechend verheiratet worden Muss ich auch noch schauen wie das gehen soll...
[Seite 69]
... dass SMA offensichtlich mit AVM zu verheiraten sind ... Ist schon praktisch deine "Spielerei", ich wäre schon super zufrieden wenn die Wärmepumpe mit dem Wechselrichter zu verheiraten wäre ... Muss mich noch mit beschäftigen, da ich an meinen eigentlich recht fähigen Solatuer, der ...
[Seite 72]
Wärmepumpe startet normal beim eingestellten Wert, z.B. -140 (°min) und stellt den Dienst erst bei 0 (°min) wieder ein. Erkann natürlich auch bei -irgendwo“ rumdümpeln, wenn er von 0 kommt. Spätestens beim Nächsten Warmwasser-Takt wird das Integral im Anschluss aber ...
[Seite 73]
Aktuell nur den Stromverbrauch von Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Luft-Wasser-Wärmepumpe, extern gemessen. Denn das ISE Vaillant KNX Interface funktioniert nicht mit dem VRC720/2 was ich habe. Das Firmware update lässt schon seit Monaten auf sich warten. Und mein ebus Adapter wurde noch nicht ...
[Seite 75]
Naja, ich bekomme kein Warmwasser zusammen... das Umschaltventil in der Hydraulikstation schaltet richtig, die Wärmepumpe geht auf die zB 50+5°C, aber die Pumpe des Zwischenwärmetauscher bleibt aus... hab schon alles probiert... Schema sollte auchn passen. Für die Fußbodenheizung: Habe nun den ...
[Seite 78]
ganz ehrlich, soviel "spiele" ich an meiner Wärmepumpe nicht rum. Ich lass das Ding jetzt laufen und gut ist es. Ich schaue mir auch nicht jede einzelne Einstellung so genau an. Ich beobachte auf meiner Photovoltaik App den Stromverbrauch und gut ist es. Hält sich ja im Moment alles gut ...
[Seite 81]
... heute hier angehängt. Ich habe die Min Vorlauftemperatur auf 29 gestellt. Wie man auf der Grafik sieht, ist das auch nicht super optimal, da die Wärmepumpe dann in den Morgenstunden wenn es noch kalt draußen ist (obwohl ich erst 8h anfange) mit höherer Leistung (hier 0,4kW) fährt als ...
[Seite 926]
... kann man das "Vaillant Feature" (Höchstwert Vorlauf Temperatur Korrektur ) auf 0K setzen. Bisher wurde die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe nach Neustart, Taktpause oder Enteisung wenn die Solltemp. nicht schnell genug erreicht war, nach und nach erhöht (. Die Wärmepumpe kam der ...
[Seite 823]
... wieder startet, 0,6 Grad zu viel. Ich finde man kann die aktuelle Arbeitszahl oder COP sehr wohl miteinander vergleichen, wenn. Wenn deine Wärmepumpe z. B. einen Durchlauf von 1200 Liter hat und bei 5 Grad Außentemperatur 600 Watt verbraucht um das Wasser von 30 auf 32 Grad zu erwärmen und ...
[Seite 631]
Hallo, ich lese hier sehr viel, da ich mich jetzt erst mit dem Thema Wärmepumpe beschäftigen muss. Meine Wärmepumpe 75/6 ist am 13.12.2023 in Betrieb gegangen. Bin seid gestern ein wenig erschrocken, wie laut sie wird. Ich habe hier gelesen, dass in der Außeneinheit gerne mal die Dämmung vergessen ...
[Seite 704]
Einen Teil deiner Meinung teile ich. Wir haben selbst im Februar 2022 unsere Wärmepumpe bekommen. Zum Glück, denn daran hing der Termin zum Einzug ins neue Haus. Von erzwungener Abschaltung würde ich nicht reden, Meierchen hat das ja schon richtig dargestellt. Im Herbst hatte ich das Glück im ...
[Seite 896]
... klapprig an. Leichte Schläge hinten im Bereich des Kältemittelsammler helfen von außen - aber nur für ein paar Sekunden. Ich habe dann die Wärmepumpe aufgemacht. Kältemittelsammler ist komplett unauffällig. 90374 Weder Eis noch sonstwas. Ich habe dann überall gegengedrückt und bei dem ...
[Seite 974]
Ich meinte das anders: Bzgl. der Überdimensionierung ist das eigentlich der einzige Nachteil ggü. einer Wärmepumpe mit weniger Leistung. Die Leistungsbegrenzung über den Flüsterbetrieb wird nicht so viel bringen (wenn überhaupt), da sich die Wärmepumpe in ihrem Arbeitsbereich (25-100 ...
[Seite 668]
Ich sag mal so, wenn der Raum, bei offenen Fenster, im Winter bei -10°C auf 13°C abfällt, dann bekommt man es mit einer Wärmepumpe nicht mehr warm. Zumindest nicht innerhalb eines Tages und dann machst du ja die Fenster wieder auf. Oder lässt die Wärmepumpe auf Vollgas laufen. Das ist aber wieder ...
[Seite 678]
... bei mir geht es leider nicht so. Im August 2023 wurden beide Platinen getauscht. Die bisherigen periodischen Verbräuche seit der Inbetriebnahme der Wärmepumpe in 02/2022 konnten nicht mehr fortgeschrieben werden. Nach der Rückmeldung des Werkskundendienst habe ich diesen "alten" ...