Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 970]
@RotorMotor: aktuell 41,4 zu 40,3, ich meinte auch nicht die Abweichung, sondern den gemessenen Unterschied zwischen Vorlauf Wärmepumpe und Vorlauf im Heizkreis
[Seite 511]
... EI und Platinentausch hatte ichc ja nie das Propblem des Taktens. durch die falsch gemessene Vorlauf-T hatte ich ja eine quasi Wochen durchlaufende Wärmepumpe. Ich denke wenn man nicht takten will liegt da auch irgendwie das Geheimnis der Steuerung. Die soll VT darf gerade nicht erreicht werden ...
[Seite 406]
... Rücklauf und Vorlauf Temp auf gleiche Werte ein. Wie man im Bild auch sieht, der Durchfluss verringert sich wie schon erwähnt bei nicht aktiver Wärmepumpe auf 516, das macht auch Sinn. 78034
[Seite 780]
Ich gehe davon aus, dass bei Fußbodenheizung in Verbindung mit dem Pufferspeicher nach einer gewissen Zeit das System "satt" ist, die Wärmepumpe über eine längere Zeit dadurch nicht anspringt und eine Zeit für die Heizkreispumpe dann abläuft. Nachtrag: Die Pumpe sollte schon laufen ohne ...
[Seite 407]
Ich habe noch eine Statistik von November gefunden. Dort war die Wärmepumpe für Heizen über 9h nicht aktiv (Zeitfenster mit niedriger WT), aber die HK Pumpe (15:40 bis 17:40 war Warmwasser). Ich hatte damals schon vermutet, dass die Vaillant Sensoren nicht genau sind. Da meine Sensoren am HKV ...
[Seite 711]
... wie wird also hier eine potentielle Abschaltung sichergestellt, wenn doch jedermann die Möglichkeit hat ein Drähtchen vom RSE zur Wärmepumpe innerhalb dieser abzuklemmen
[Seite 559]
... und 200 Liter Puffer) Wenn die Warmwasser Erzeugung beendet ist geht es bei mir relativ schnell mit den Temperaturen abwärts ( Vorlauf von der Wärmepumpe zur Hydraulik Station und folgend der Puffer) In der Nachlaufzeit wird anscheinend nur die überschüssige Energie ins Wasser gedrückt. Wenn ...
[Seite 598]
... Zeit und Geduld für die Planung gehabt oder ich wäre arm geworden bei den Planungskosten. Planung also selbst machen und optimieren! Wenn Wärmepumpe, E-Auto vorhanden ist, dann wirklich soviel wie möglich verlegen. Viele schmunzeln über mein Norddach. Tatsächlich bringt es nur 660 kWh/kWp laut ...
[Seite 694]
Die Info zum Verbrauch der Wärmepumpe (oder andere Verbraucher) habe ich in meiner letzten Nachricht als Datei beigefügt. Hier sende ich dir noch mal den Ausschnitt vergrößert. Vielleicht kannst du doch noch auf deine Bemerkung zu den falschen Berechnungen von SMA eingehen ...
[Seite 727]
... die aufsummierte Differenz zwischen Vorlauftemperatur IST und Vorlauftemperatur SOLL pro Minute. Bei einem bestimmten Wärmedefizit startet die Wärmepumpe. [*]Für einen wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb einer Wärmepumpe ist es wichtig, den Start des Kompressors zu reglementieren ...
[Seite 976]
... Heizkörper. Mal abgesehen davon, dass der Trennspeicher als Reihenspeicher sinnvoller gewesen wäre, habe ich große Probleme mit der Wärmepumpe. Von Anfang an wurde ein sehr störendes Dröhnen von der Außeneinheit in das Haus übertragen. Nach 4 Nachbesserungsversuchen durch den Heizungsbauer und ...
[Seite 502]
Letztens sprang die Wärmepumpe kurz morgens für wenige Minuten an und ging dann wieder aus (Raumtemperatur war 2-3 Grad über Soll, außen war es aber kühler als die AT-Einstellung der Wärmepumpe). Daraufhin habe ich den Heizkreis auf inaktiv gestellt (= Wärmepumpe aus, so mein Verständnis), um ...
[Seite 545]
Ich habe die 35/6 welche baugleich mit der 55/6 ist. Jedoch ist die kleine Wärmepumpe softwaremäßig bei 85 rps nach oben begrenzt ist (sonst 120 rps). Je nach AT kann die Wärmepumpe bis 360 W runter regeln. Bei Fragen zum Takten immer die Softwareversion der Platine der Außeneinheit beachen, da es ...
[Seite 972]
... sind die im Vergleich zu deiner Arotherm schlechteren Arbeitszahlen auf eine ungünstige Aufstellung bei uns zurückzuführen. Die Wärmepumpe steht mit 60 cm Abstand zur Nordseite des Hauses ca. 35 cm über Grund und bläst auf einen dort verlaufenden Fußweg. Vielleicht strömt ein Teil der kalten ...
[Seite 583]
... sowie die Heizkörper durch eine Fußbodenheizung ersetzt. Monat November: knapp 600 kwh Strom, vor allem jetzt bei 5 bis -5 Grad zieht die Wärmepumpe ordentlich. Heizkurve 0,4, 21-21,5 Grad. Wir sind mit dem Ertrag soweit zufrieden und die AZ liegt lt. Hydraulikstation für die zwei ...
[Seite 674]
... ausgedrückt oder verstehe es evtl. auch falsch: Die Fernbedienung soll direkt den Mischer steuern. der Mischer regelt also unabhängig von der Wärmepumpe, wenn ich das richtig vom HB verstanden habe. Ursprünglich war mein Verständnis, dass die Wärmepumpe mit Heizkurve, AT und aufgeschalteter ...
[Seite 763]
Hallo zu deiner Frage der Zuverlässigkeit, meine Zahlen: Ich habe einen extra Shelly pro 3EM für dien Wärmepumpe-Verteiler eingebaut 88519 Wie sind deine weiteren Einstellungen? nur Heizkörper Heizen ist rund um die Uhr eingeschaltet WW von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr Heizkurve 0,4 Energieintegral ...
[Seite 842]
... Grenzwerte. Das ist doch nachweisbar und gehört beseitigt. Wir haben heute hier wieder um die 5°C AT und ich höre im Haus absolut nichts von der Wärmepumpe. Wenn ich am Unitower im Keller stehe kann ich schon was wahrnehmen, mehr aber auch nicht. Es gibt spezielle Schallabsorber Gehäuse für ...
[Seite 937]
Auf die Gefahr hin, dass es bereits beantwortet wurde: Wenn aus dem Heizbetrieb die Wärmepumpe auf WW-Bereitung umschaltet, ist das dann der laufende Takt oder zählt die Wärmepumpe dann einen zweiten Extratakt hinzu? Viele Grüße!
[Seite 729]
Vielen Dank. Nein, gänzlich wollte ich die Wärmepumpe selbstverständlich nicht ausstellen und AT Abschaltgrenze erscheint mir ebenfalls unnötig. Ich werde die Daten sichern und über den VRC-Regler, die App oder die Fernbedienung die Heizfunktion für die Sommerzeit wie im vergangenen Jahr ...
[Seite 537]
... Steuerungsdetails einklinke. Wie in einem anderen Thread beschrieben betreiben wir gerade Überlegungen unsere Gasheizung rauszuschmeißen und auf Wärmepumpe umzurüsten. Nach so einigen enttäuschenden, bis absurden Angeboten warte ich nun gerade auf das Angebot eines Vaillant Menschen. Er rechnet ...
[Seite 756]
... Zahlen (Anzahl Start und Betriebsstunden einer Heizsaison) noch nicht hast. Bei dir stellst sich m Einschätzung die Frage, warum jetzt noch Wärmepumpe mit alter Software eingebaut werden. Grundsätzlich gibt es auch Nutzer, die mit alter Software und dadurch höheren Anzahl von Starts wenig ...
[Seite 810]
... also sollte ich doch eher an deinen Angaben zweifeln oder? Tatsächlich Duschen wir nicht übermäßig lang und die Badewanne wurde seit Einbau der Wärmepumpe im Juli noch nicht wieder benutzt
[Seite 956]
Das kann ich toppen. Zu dem von Vaillant installierten in der Hydraulikstation kommen bei mir eines im Gebäudekreis zur Wärmepumpe, eines am Pufferspeicher( jeweils im Rücklauf) und eines am Warmwasserspeicher. Das zur Wärmepumpe habe ich deaktiviert weil ich eine Zeitlang vermutet hatte das ...
[Seite 562]
... deren Bedeutung erschließt sich mir nicht: "S.132 Warmwasser: Kompres- Der Kompressor ist für den Warmwasserbetrieb gesperrt, weil sich die Wärmepumpe außerhalb der sor gesperrt Einsatzgrenzen befindet." Zum letzten: Da bin ich bei dir. Eigentlich. Aber die alten Platine + zu große ...
[Seite 602]
Absolut richtig. Ich schalte aber nicht manuell ab, sondern lasse die Wärmepumpe mal testweise mit einem "Versuchsaufbau" laufen der eben derzeit dazu führt, dass sie eher Nachts einschaltet. Grundsätzlich halte ich nichts davon eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung mit Absenkung oder ...
[Seite 305]
... unabhängig von der verbauten Hydraulik, Hausdämmung und Rohrdämmung. Wir (das heißt hauptsächlich Apolyxo) haben bisher nur die Daten einer Wärmepumpe analysiert. Ich lade dazu noch ein neues CSV für den gesamten Dezember hoch. Ist ja auch interessant ob die Werte auch bei den höheren ...
[Seite 450]
Deine Aussage ist nicht korrekt. Ich stecke keine Zeit in die Steuerung und arbeite auch nicht mit ebus usw. Meine Wärmepumpe wird konsequent am Tage betreiben. Bei sehr kalten Temperaturen eben mal 12 Stunden oder 10 oder nur 6...
[Seite 764]
Hallo also nochmal Flüsterbetrieb bei dir von 0:00 Uhr bis 24:00 auf 60% >> d.h. Wärmepumpe läuft nur mit 40% Leistung Bei uns Läuft im Normalfall die Wärmepumpe durch, ich habe jetzt auch mal von 50% auf 60% Flüsterbetrieb eingestellt und werde ebenfalls mal den Flüsterbetrieb auf 24 ...
[Seite 539]
... Pool Geld gespart und haben nach dem Einmarsch des wahnsinnigen Despoten den Poolbau sein lassen und 12kWp aufs Dach geknallt und eben die Wärmepumpe verbaut. Bezüglich Wärmeerzeugung kann ich noch nicht viel sagen weil ich ja das Luftproblem hatte. Heute waren's 13,9kWh bei 3kWh ...
[Seite 970]
@RotorMotor: aktuell 41,4 zu 40,3, ich meinte auch nicht die Abweichung, sondern den gemessenen Unterschied zwischen Vorlauf Wärmepumpe und Vorlauf im Heizkreis
[Seite 511]
... EI und Platinentausch hatte ichc ja nie das Propblem des Taktens. durch die falsch gemessene Vorlauf-T hatte ich ja eine quasi Wochen durchlaufende Wärmepumpe. Ich denke wenn man nicht takten will liegt da auch irgendwie das Geheimnis der Steuerung. Die soll VT darf gerade nicht erreicht werden ...
[Seite 406]
... Rücklauf und Vorlauf Temp auf gleiche Werte ein. Wie man im Bild auch sieht, der Durchfluss verringert sich wie schon erwähnt bei nicht aktiver Wärmepumpe auf 516, das macht auch Sinn. 78034
[Seite 780]
Ich gehe davon aus, dass bei Fußbodenheizung in Verbindung mit dem Pufferspeicher nach einer gewissen Zeit das System "satt" ist, die Wärmepumpe über eine längere Zeit dadurch nicht anspringt und eine Zeit für die Heizkreispumpe dann abläuft. Nachtrag: Die Pumpe sollte schon laufen ohne ...
[Seite 407]
Ich habe noch eine Statistik von November gefunden. Dort war die Wärmepumpe für Heizen über 9h nicht aktiv (Zeitfenster mit niedriger WT), aber die HK Pumpe (15:40 bis 17:40 war Warmwasser). Ich hatte damals schon vermutet, dass die Vaillant Sensoren nicht genau sind. Da meine Sensoren am HKV ...
[Seite 711]
... wie wird also hier eine potentielle Abschaltung sichergestellt, wenn doch jedermann die Möglichkeit hat ein Drähtchen vom RSE zur Wärmepumpe innerhalb dieser abzuklemmen
[Seite 559]
... und 200 Liter Puffer) Wenn die Warmwasser Erzeugung beendet ist geht es bei mir relativ schnell mit den Temperaturen abwärts ( Vorlauf von der Wärmepumpe zur Hydraulik Station und folgend der Puffer) In der Nachlaufzeit wird anscheinend nur die überschüssige Energie ins Wasser gedrückt. Wenn ...
[Seite 598]
... Zeit und Geduld für die Planung gehabt oder ich wäre arm geworden bei den Planungskosten. Planung also selbst machen und optimieren! Wenn Wärmepumpe, E-Auto vorhanden ist, dann wirklich soviel wie möglich verlegen. Viele schmunzeln über mein Norddach. Tatsächlich bringt es nur 660 kWh/kWp laut ...
[Seite 694]
Die Info zum Verbrauch der Wärmepumpe (oder andere Verbraucher) habe ich in meiner letzten Nachricht als Datei beigefügt. Hier sende ich dir noch mal den Ausschnitt vergrößert. Vielleicht kannst du doch noch auf deine Bemerkung zu den falschen Berechnungen von SMA eingehen ...
[Seite 727]
... die aufsummierte Differenz zwischen Vorlauftemperatur IST und Vorlauftemperatur SOLL pro Minute. Bei einem bestimmten Wärmedefizit startet die Wärmepumpe. [*]Für einen wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb einer Wärmepumpe ist es wichtig, den Start des Kompressors zu reglementieren ...
[Seite 976]
... Heizkörper. Mal abgesehen davon, dass der Trennspeicher als Reihenspeicher sinnvoller gewesen wäre, habe ich große Probleme mit der Wärmepumpe. Von Anfang an wurde ein sehr störendes Dröhnen von der Außeneinheit in das Haus übertragen. Nach 4 Nachbesserungsversuchen durch den Heizungsbauer und ...
[Seite 502]
Letztens sprang die Wärmepumpe kurz morgens für wenige Minuten an und ging dann wieder aus (Raumtemperatur war 2-3 Grad über Soll, außen war es aber kühler als die AT-Einstellung der Wärmepumpe). Daraufhin habe ich den Heizkreis auf inaktiv gestellt (= Wärmepumpe aus, so mein Verständnis), um ...
[Seite 545]
Ich habe die 35/6 welche baugleich mit der 55/6 ist. Jedoch ist die kleine Wärmepumpe softwaremäßig bei 85 rps nach oben begrenzt ist (sonst 120 rps). Je nach AT kann die Wärmepumpe bis 360 W runter regeln. Bei Fragen zum Takten immer die Softwareversion der Platine der Außeneinheit beachen, da es ...
[Seite 972]
... sind die im Vergleich zu deiner Arotherm schlechteren Arbeitszahlen auf eine ungünstige Aufstellung bei uns zurückzuführen. Die Wärmepumpe steht mit 60 cm Abstand zur Nordseite des Hauses ca. 35 cm über Grund und bläst auf einen dort verlaufenden Fußweg. Vielleicht strömt ein Teil der kalten ...
[Seite 583]
... sowie die Heizkörper durch eine Fußbodenheizung ersetzt. Monat November: knapp 600 kwh Strom, vor allem jetzt bei 5 bis -5 Grad zieht die Wärmepumpe ordentlich. Heizkurve 0,4, 21-21,5 Grad. Wir sind mit dem Ertrag soweit zufrieden und die AZ liegt lt. Hydraulikstation für die zwei ...
[Seite 674]
... ausgedrückt oder verstehe es evtl. auch falsch: Die Fernbedienung soll direkt den Mischer steuern. der Mischer regelt also unabhängig von der Wärmepumpe, wenn ich das richtig vom HB verstanden habe. Ursprünglich war mein Verständnis, dass die Wärmepumpe mit Heizkurve, AT und aufgeschalteter ...
[Seite 763]
Hallo zu deiner Frage der Zuverlässigkeit, meine Zahlen: Ich habe einen extra Shelly pro 3EM für dien Wärmepumpe-Verteiler eingebaut 88519 Wie sind deine weiteren Einstellungen? nur Heizkörper Heizen ist rund um die Uhr eingeschaltet WW von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr Heizkurve 0,4 Energieintegral ...
[Seite 842]
... Grenzwerte. Das ist doch nachweisbar und gehört beseitigt. Wir haben heute hier wieder um die 5°C AT und ich höre im Haus absolut nichts von der Wärmepumpe. Wenn ich am Unitower im Keller stehe kann ich schon was wahrnehmen, mehr aber auch nicht. Es gibt spezielle Schallabsorber Gehäuse für ...
[Seite 937]
Auf die Gefahr hin, dass es bereits beantwortet wurde: Wenn aus dem Heizbetrieb die Wärmepumpe auf WW-Bereitung umschaltet, ist das dann der laufende Takt oder zählt die Wärmepumpe dann einen zweiten Extratakt hinzu? Viele Grüße!
[Seite 729]
Vielen Dank. Nein, gänzlich wollte ich die Wärmepumpe selbstverständlich nicht ausstellen und AT Abschaltgrenze erscheint mir ebenfalls unnötig. Ich werde die Daten sichern und über den VRC-Regler, die App oder die Fernbedienung die Heizfunktion für die Sommerzeit wie im vergangenen Jahr ...
[Seite 537]
... Steuerungsdetails einklinke. Wie in einem anderen Thread beschrieben betreiben wir gerade Überlegungen unsere Gasheizung rauszuschmeißen und auf Wärmepumpe umzurüsten. Nach so einigen enttäuschenden, bis absurden Angeboten warte ich nun gerade auf das Angebot eines Vaillant Menschen. Er rechnet ...
[Seite 756]
... Zahlen (Anzahl Start und Betriebsstunden einer Heizsaison) noch nicht hast. Bei dir stellst sich m Einschätzung die Frage, warum jetzt noch Wärmepumpe mit alter Software eingebaut werden. Grundsätzlich gibt es auch Nutzer, die mit alter Software und dadurch höheren Anzahl von Starts wenig ...
[Seite 810]
... also sollte ich doch eher an deinen Angaben zweifeln oder? Tatsächlich Duschen wir nicht übermäßig lang und die Badewanne wurde seit Einbau der Wärmepumpe im Juli noch nicht wieder benutzt
[Seite 956]
Das kann ich toppen. Zu dem von Vaillant installierten in der Hydraulikstation kommen bei mir eines im Gebäudekreis zur Wärmepumpe, eines am Pufferspeicher( jeweils im Rücklauf) und eines am Warmwasserspeicher. Das zur Wärmepumpe habe ich deaktiviert weil ich eine Zeitlang vermutet hatte das ...
[Seite 562]
... deren Bedeutung erschließt sich mir nicht: "S.132 Warmwasser: Kompres- Der Kompressor ist für den Warmwasserbetrieb gesperrt, weil sich die Wärmepumpe außerhalb der sor gesperrt Einsatzgrenzen befindet." Zum letzten: Da bin ich bei dir. Eigentlich. Aber die alten Platine + zu große ...
[Seite 602]
Absolut richtig. Ich schalte aber nicht manuell ab, sondern lasse die Wärmepumpe mal testweise mit einem "Versuchsaufbau" laufen der eben derzeit dazu führt, dass sie eher Nachts einschaltet. Grundsätzlich halte ich nichts davon eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung mit Absenkung oder ...
[Seite 305]
... unabhängig von der verbauten Hydraulik, Hausdämmung und Rohrdämmung. Wir (das heißt hauptsächlich Apolyxo) haben bisher nur die Daten einer Wärmepumpe analysiert. Ich lade dazu noch ein neues CSV für den gesamten Dezember hoch. Ist ja auch interessant ob die Werte auch bei den höheren ...
[Seite 450]
Deine Aussage ist nicht korrekt. Ich stecke keine Zeit in die Steuerung und arbeite auch nicht mit ebus usw. Meine Wärmepumpe wird konsequent am Tage betreiben. Bei sehr kalten Temperaturen eben mal 12 Stunden oder 10 oder nur 6...
[Seite 764]
Hallo also nochmal Flüsterbetrieb bei dir von 0:00 Uhr bis 24:00 auf 60% >> d.h. Wärmepumpe läuft nur mit 40% Leistung Bei uns Läuft im Normalfall die Wärmepumpe durch, ich habe jetzt auch mal von 50% auf 60% Flüsterbetrieb eingestellt und werde ebenfalls mal den Flüsterbetrieb auf 24 ...
[Seite 539]
... Pool Geld gespart und haben nach dem Einmarsch des wahnsinnigen Despoten den Poolbau sein lassen und 12kWp aufs Dach geknallt und eben die Wärmepumpe verbaut. Bezüglich Wärmeerzeugung kann ich noch nicht viel sagen weil ich ja das Luftproblem hatte. Heute waren's 13,9kWh bei 3kWh ...