Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt
[Seite 6]
Danke dir. Wir haben uns an das Heizkurven-Menü bisher nicht rangetraut. Donnerstag kommt noch mal ein Techniker von Stiebel Eltron, da wir eine Fehlermeldung und Schraubenschlüssel wieder hatten. Den frage ich mal danach. Ich muss mich da doch einlesen und lernen was diese ganzen Begriffe ...
... Wärmepumpe. Die lief zunächst nach der ersten Installation ohne Probleme. In der Woche vor unserem Umzug gab es dann aber einen Defekt. Der Techniker von Stiebel Eltron vermutete, dass aufgrund eines Kurzschlusses was kaputt gegangen ist. Bei der Installation unserer Photovoltaikanlage hat ...
[Seite 7]
Moin, gestern war der Techniker von Stiebel Eltron da und hat den Fortlüfter getauscht. Er hat uns vieles erklärt war dir nicht wussten. Zum Beispiel, dass wir nur einen Heizkreis haben und es egal ist was wir an "HK2" einstellen. Außerdem, dass die Maschine sich nicht die vergangenen ...
[Seite 6]
Danke dir. Wir haben uns an das Heizkurven-Menü bisher nicht rangetraut. Donnerstag kommt noch mal ein Techniker von Stiebel Eltron, da wir eine Fehlermeldung und Schraubenschlüssel wieder hatten. Den frage ich mal danach. Ich muss mich da doch einlesen und lernen was diese ganzen Begriffe ...
... Wärmepumpe. Die lief zunächst nach der ersten Installation ohne Probleme. In der Woche vor unserem Umzug gab es dann aber einen Defekt. Der Techniker von Stiebel Eltron vermutete, dass aufgrund eines Kurzschlusses was kaputt gegangen ist. Bei der Installation unserer Photovoltaikanlage hat ...
[Seite 7]
Moin, gestern war der Techniker von Stiebel Eltron da und hat den Fortlüfter getauscht. Er hat uns vieles erklärt war dir nicht wussten. Zum Beispiel, dass wir nur einen Heizkreis haben und es egal ist was wir an "HK2" einstellen. Außerdem, dass die Maschine sich nicht die vergangenen ...
Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen?
[Seite 5]
Das war bei uns schon auch. Der Techniker war vor ein paar Wochen da weil ich mit der Heizleistung nicht zufrieden war. Er hat dann festgestellt, dass die Programme vertauscht wurde. Bei Lüftungsstufe 3 lief das ganze nur auf 2 und wenn 2 eingestellt war eben auf 3 . Das läuft jetzt soweit außer ...
... Ruft man deren Kundenserivce, wartet man Monate auf einen Termin. Probleme werden nicht ernst genommen, trotz Video und Bildmaterial und Techniker vor Ort sagen sie „kann nicht sein dass die Heizung tropft“ - dabei haben wir 5 Gefäße untergestellt wo wir ständig leeren müssen. Für eine Wartung ...
[Seite 3]
... Das Zimmermann sich Monate Zeit lässt wenn man ein Problem hat können wir so nicht bestätigen. Bei uns kam bisher immer ein Techniker innerhalb 14 Tage. Vielleicht liegt es aber auch an unserer Baufirma. Kann sein, dass die entsprechend Druck macht. Wir sind noch in der Gewährleistungszeit ...
[Seite 5]
Das war bei uns schon auch. Der Techniker war vor ein paar Wochen da weil ich mit der Heizleistung nicht zufrieden war. Er hat dann festgestellt, dass die Programme vertauscht wurde. Bei Lüftungsstufe 3 lief das ganze nur auf 2 und wenn 2 eingestellt war eben auf 3 . Das läuft jetzt soweit außer ...
... Ruft man deren Kundenserivce, wartet man Monate auf einen Termin. Probleme werden nicht ernst genommen, trotz Video und Bildmaterial und Techniker vor Ort sagen sie „kann nicht sein dass die Heizung tropft“ - dabei haben wir 5 Gefäße untergestellt wo wir ständig leeren müssen. Für eine Wartung ...
[Seite 3]
... Das Zimmermann sich Monate Zeit lässt wenn man ein Problem hat können wir so nicht bestätigen. Bei uns kam bisher immer ein Techniker innerhalb 14 Tage. Vielleicht liegt es aber auch an unserer Baufirma. Kann sein, dass die entsprechend Druck macht. Wir sind noch in der Gewährleistungszeit ...
Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
[Seite 80]
... Wärmepumpe über 35° aufgeheizt war, sie steht nämlich Südseite in der prallen Sonne. Das war also kein Problem und okay. Dazu kam ein Techniker des Herstellers Novelan. dieser hat dann grundsätzlich alle meine Einstellungen angeschaut und hat das Überströmventil von fast ganz zu auf fast ...
[Seite 81]
... Warmwasser machen wollte und jetzt als ich wieder in den Heizbetrieb geschaltet hab, hat das Ding plötzlich getaktet ohne Ende. Da hatte auch der Techniker den Überströmer ganz aufgedreht.. Dabei hab ich sogar noch gesagt, dass ich die ERR deaktiviert hab und alle Kreise immer auf sind ...
[Seite 80]
... Wärmepumpe über 35° aufgeheizt war, sie steht nämlich Südseite in der prallen Sonne. Das war also kein Problem und okay. Dazu kam ein Techniker des Herstellers Novelan. dieser hat dann grundsätzlich alle meine Einstellungen angeschaut und hat das Überströmventil von fast ganz zu auf fast ...
[Seite 81]
... Warmwasser machen wollte und jetzt als ich wieder in den Heizbetrieb geschaltet hab, hat das Ding plötzlich getaktet ohne Ende. Da hatte auch der Techniker den Überströmer ganz aufgedreht.. Dabei hab ich sogar noch gesagt, dass ich die ERR deaktiviert hab und alle Kreise immer auf sind ...
Fernwärmeverbrauch bei KW 55 Haus zu hoch?
[Seite 3]
Du: Hier guck mal, Management Summary, Tabelle, Grafik, Hochrechnung. Techniker: Hier guck mal, Komma. haha Kopfkino
[Seite 2]
... hat keinen automatischen Einlass zum Nachbefüllen- dein Nachbar wird deswegen keinen Geysir auf seinem Rasen vorfinden Ich würde den Techniker morgen abwarten
[Seite 3]
Du: Hier guck mal, Management Summary, Tabelle, Grafik, Hochrechnung. Techniker: Hier guck mal, Komma. haha Kopfkino
[Seite 2]
... hat keinen automatischen Einlass zum Nachbefüllen- dein Nachbar wird deswegen keinen Geysir auf seinem Rasen vorfinden Ich würde den Techniker morgen abwarten
IKEA Enastaende Geschirrspüler Enttäuschung
[Seite 2]
... Gläser haben Wasserflecken. Obwohl die Multitab-Anzeige ausgeschaltet ist und Salz sowie Klarspühler verwendet wird. Hochwertiger. Der Techniker muss ich sagen war super nett und meinte u.a. das viele Geräte eine gute Energieeffizienz haben wollen und somit die Energieleistung ...
[Seite 3]
... Zeitpunkt eingespült werden., heißt es in der Beschreibung von IKEA. Das scheint ja auch nicht richtig zu funktionieren. Wie hat der Techniker denn deine Vermutung, es werde ständig Wasser gezogen überprüft? Wie viel Liter verbraucht die Maschine denn in einem Spülgang? Das Gerät erfüllt ...
[Seite 2]
... Gläser haben Wasserflecken. Obwohl die Multitab-Anzeige ausgeschaltet ist und Salz sowie Klarspühler verwendet wird. Hochwertiger. Der Techniker muss ich sagen war super nett und meinte u.a. das viele Geräte eine gute Energieeffizienz haben wollen und somit die Energieleistung ...
[Seite 3]
... Zeitpunkt eingespült werden., heißt es in der Beschreibung von IKEA. Das scheint ja auch nicht richtig zu funktionieren. Wie hat der Techniker denn deine Vermutung, es werde ständig Wasser gezogen überprüft? Wie viel Liter verbraucht die Maschine denn in einem Spülgang? Das Gerät erfüllt ...
Lindura Boden von Meister - Erfahrungen
[Seite 8]
Hallo Zusammen, ein Techniker von Meister hat sich für August angemeldet und versucht, entweder die Stellen auszubessern bzw. die Dielen mit den Mängeln auszutauschen. Wir lassen uns überraschen und werde berichten ...
[Seite 10]
... sieht es bei Dir aus? Ich bleibe hartnäckig. Über meinen Händler/Verleger habe ich Post bekommen: Fa. Meister will wohl noch mal einen Techniker vorbeischicken zum Prüfen und ggf. betroffene Dielen "fachgerecht bearbeiten". Wann das sein wird...keine Auskünfte. Ich gebe jetzt ...
[Seite 8]
Hallo Zusammen, ein Techniker von Meister hat sich für August angemeldet und versucht, entweder die Stellen auszubessern bzw. die Dielen mit den Mängeln auszutauschen. Wir lassen uns überraschen und werde berichten ...
[Seite 10]
... sieht es bei Dir aus? Ich bleibe hartnäckig. Über meinen Händler/Verleger habe ich Post bekommen: Fa. Meister will wohl noch mal einen Techniker vorbeischicken zum Prüfen und ggf. betroffene Dielen "fachgerecht bearbeiten". Wann das sein wird...keine Auskünfte. Ich gebe jetzt ...
Planung des Wunschhauses nach Kalkulation geschockt
[Seite 4]
... für Waschmaschine und Trockner. Ich persönlich finde es praktischer, wenn Technik und Waschmaschine getrennt sind, dann steht der Techniker (Stromableser, Wasserableser etc.pp) nicht immer gleich vor der (Schmutz)wäsche und ihr spart euch das Treppen laufen
[Seite 5]
... Hauswirtschaftsraum getrennt. Mich stört das nicht wenn da Wäsche hängt oder liegt. I.d.R. liegt die Wäsche in Körben vorsortiert und der Techniker wühlt da ja nicht drin rum Wenn's geht ok, wenn nicht dann eben nicht. Trotzdem würde ich nicht mehr in den Keller laufen wollen um Wäsche zu ...
[Seite 4]
... für Waschmaschine und Trockner. Ich persönlich finde es praktischer, wenn Technik und Waschmaschine getrennt sind, dann steht der Techniker (Stromableser, Wasserableser etc.pp) nicht immer gleich vor der (Schmutz)wäsche und ihr spart euch das Treppen laufen
[Seite 5]
... Hauswirtschaftsraum getrennt. Mich stört das nicht wenn da Wäsche hängt oder liegt. I.d.R. liegt die Wäsche in Körben vorsortiert und der Techniker wühlt da ja nicht drin rum Wenn's geht ok, wenn nicht dann eben nicht. Trotzdem würde ich nicht mehr in den Keller laufen wollen um Wäsche zu ...
ENPAL Lüge Erfahrungen? Kosten? Preise?
[Seite 4]
Heute war der Techniker von Enpal da. Nahezu auf die Minute pünktlich. Der junge Mann war sehr freundlich und hat sehr gute Umgangsformen. Damit meine ich, das er ordentlich grüsst und sich auch mit Name und Firmenname vorstellt. Immer ordentlich "bitte" und "danke" kam sehr ...
[Seite 7]
... Kollege für die Einsicht ins Grundbuchamt usw eine Unterschrift und hat uns versichert dass der eigentliche Vertrag erst zustande kommt wenn der Techniker da war und wir da die Finale Unterschrift tätigen. Am Forumlar hängt der 14 tägige Wiederruf....da ich den ganzen nicht ganz traue wollte ...
[Seite 4]
Heute war der Techniker von Enpal da. Nahezu auf die Minute pünktlich. Der junge Mann war sehr freundlich und hat sehr gute Umgangsformen. Damit meine ich, das er ordentlich grüsst und sich auch mit Name und Firmenname vorstellt. Immer ordentlich "bitte" und "danke" kam sehr ...
[Seite 7]
... Kollege für die Einsicht ins Grundbuchamt usw eine Unterschrift und hat uns versichert dass der eigentliche Vertrag erst zustande kommt wenn der Techniker da war und wir da die Finale Unterschrift tätigen. Am Forumlar hängt der 14 tägige Wiederruf....da ich den ganzen nicht ganz traue wollte ...
Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6
[Seite 2]
... Service von Viessmann Schweiz mehr als nur zu wünschen übrig. Nachdem mich die Dame vom 24 Std. Service verströsten wollte, dass der Service Techniker (November) erst in 3 Wochen kommen könne, wurde ich etwas laut (sehr). Danach ging es in drei Tagen. Der neue Mann schaute kurz nach ...
... Unsummen an Strom. Mein Rat: Finger weg. Die Vitcall 200-A ist vollgestopft mit sensibler Elektronik, die, wie es scheinbar keiner der Techniker wirklich beherrscht. Was mich dabei sehr stört, ist nicht, dass die Wärmepumpe defekt geliefert wurde. So etwas kann passieren. Das dann aber die ...
[Seite 2]
... Service von Viessmann Schweiz mehr als nur zu wünschen übrig. Nachdem mich die Dame vom 24 Std. Service verströsten wollte, dass der Service Techniker (November) erst in 3 Wochen kommen könne, wurde ich etwas laut (sehr). Danach ging es in drei Tagen. Der neue Mann schaute kurz nach ...
... Unsummen an Strom. Mein Rat: Finger weg. Die Vitcall 200-A ist vollgestopft mit sensibler Elektronik, die, wie es scheinbar keiner der Techniker wirklich beherrscht. Was mich dabei sehr stört, ist nicht, dass die Wärmepumpe defekt geliefert wurde. So etwas kann passieren. Das dann aber die ...
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 433]
war der Techniker mittlerweile bei dir?
[Seite 575]
Soeben war der Techniker zum 3..mal wegen Fehler 820 da. Diesmal mit Platinen, aber leider mit den falschen? Die eine passte irgendwie nicht und die andere hatte eine noch ältere Software drauf. Er kommt nochmal wieder in ein paar ...
[Seite 757]
... nicht getauscht (dann wäre ich ja auch zufrieden). Nach gemeinsamen Anschauen in der Anlage, ah, ja, doch 6.07. Nach weiteren Recherchen auf dem Techniker-Laptop und den Vaillant Servern: Softwarestand wird nicht aktualisiert. Eine neuere Software gibt es nur gegen kostenpflichtigen Tausch ...
[Seite 469]
Vielen Dank für deine Info. Was haben die drei Bilder mit der Software-Version zu sagen. Alt/Neu/??? Hat der Techniker etwas erzählt zu den neuen Platinen? Geht es nur um den Fehler Energieintegral oder gibt es weitere Neuerungen? Jetzt wäre noch in Testlauf ...
[Seite 331]
... jetzt passiert. Seiner Meinung nach hätte bei mir wahrscheinlich auch die 55er gereicht, aber die Heizungsbauer haben halt keine Ahnung. Der Techniker war wirklich sehr kompetent
[Seite 497]
So, heute war der Vaillant-Techniker da, um mir "persönlich" zu sagen, dass es für die Split (75/5) noch keinen neueren Software-Stand gäbe ... ich hatte per Email meine aktuellen Software-Stände vorab durchgegeben. Zum Trost schaute er sich dann noch meine Einstellungen an und änderte ...
[Seite 850]
Mir dünkte, dass schon ein Techniker kommen sollte?
[Seite 840]
... deutlich - Die Rohre zwischen Monoblock und Hydraulikstation vibrieren merkbar Wir hatten bereits vier mal! einen Vaillant-Techniker zu Besuch, ohne dass das Problem behoben werden konnte. Insgesamt fühle ich mich von den Vaillant-Technikern kaum ernst genommen. Folgende Maßnahmen wurden ...
[Seite 547]
... zu vereinbaren und die erforderlichen Arbeiten durchführen zu lassen..“ Diese Mail ist vom 18.10.2023 - der Vaillant Techniker kam mit seinen 4 Platinen (Kaskade) am 25.10.2023 Wie unschwer erkennbar ist, habe ich nur darum gebeten die Platinen auszuwechseln - warum tauscht der Techniker die ...
[Seite 896]
... im Kältemittelkreis ist zu niedrig." auf a) zu wenig Kältemittel oder b) ein defektes Expansionsventil hin. Ich lassen den Techniker nicht weg, bis er mir die Kältemittelmenge nachgewogen hat. Mein Heizi hat ja bereits mit seinem Schnüffler eine ganz geringe Menge am Schrader-Ventil ...
[Seite 433]
war der Techniker mittlerweile bei dir?
[Seite 575]
Soeben war der Techniker zum 3..mal wegen Fehler 820 da. Diesmal mit Platinen, aber leider mit den falschen? Die eine passte irgendwie nicht und die andere hatte eine noch ältere Software drauf. Er kommt nochmal wieder in ein paar ...
[Seite 757]
... nicht getauscht (dann wäre ich ja auch zufrieden). Nach gemeinsamen Anschauen in der Anlage, ah, ja, doch 6.07. Nach weiteren Recherchen auf dem Techniker-Laptop und den Vaillant Servern: Softwarestand wird nicht aktualisiert. Eine neuere Software gibt es nur gegen kostenpflichtigen Tausch ...
[Seite 469]
Vielen Dank für deine Info. Was haben die drei Bilder mit der Software-Version zu sagen. Alt/Neu/??? Hat der Techniker etwas erzählt zu den neuen Platinen? Geht es nur um den Fehler Energieintegral oder gibt es weitere Neuerungen? Jetzt wäre noch in Testlauf ...
[Seite 331]
... jetzt passiert. Seiner Meinung nach hätte bei mir wahrscheinlich auch die 55er gereicht, aber die Heizungsbauer haben halt keine Ahnung. Der Techniker war wirklich sehr kompetent
[Seite 497]
So, heute war der Vaillant-Techniker da, um mir "persönlich" zu sagen, dass es für die Split (75/5) noch keinen neueren Software-Stand gäbe ... ich hatte per Email meine aktuellen Software-Stände vorab durchgegeben. Zum Trost schaute er sich dann noch meine Einstellungen an und änderte ...
[Seite 850]
Mir dünkte, dass schon ein Techniker kommen sollte?
[Seite 840]
... deutlich - Die Rohre zwischen Monoblock und Hydraulikstation vibrieren merkbar Wir hatten bereits vier mal! einen Vaillant-Techniker zu Besuch, ohne dass das Problem behoben werden konnte. Insgesamt fühle ich mich von den Vaillant-Technikern kaum ernst genommen. Folgende Maßnahmen wurden ...
[Seite 547]
... zu vereinbaren und die erforderlichen Arbeiten durchführen zu lassen..“ Diese Mail ist vom 18.10.2023 - der Vaillant Techniker kam mit seinen 4 Platinen (Kaskade) am 25.10.2023 Wie unschwer erkennbar ist, habe ich nur darum gebeten die Platinen auszuwechseln - warum tauscht der Techniker die ...
[Seite 896]
... im Kältemittelkreis ist zu niedrig." auf a) zu wenig Kältemittel oder b) ein defektes Expansionsventil hin. Ich lassen den Techniker nicht weg, bis er mir die Kältemittelmenge nachgewogen hat. Mein Heizi hat ja bereits mit seinem Schnüffler eine ganz geringe Menge am Schrader-Ventil ...