单户住宅中的通风系统无效 = 设计错误?

  • Erstellt am 2021-02-01 19:35:25

matte

2021-02-05 11:34:23
  • #1
谢谢,但我是指你用来测量和记录空气质量和湿度的设备…… ;)
 

jeti79

2021-02-05 12:13:24
  • #2
哦,抱歉。我大概理解错了 :p 我用的是这个:Netatmo 空气质量检测仪
 

jeti79

2021-02-10 06:28:35
  • #3
我想再给出一个小小的中间反馈:从测量设备上空气质量的升降来看,我认为设备在发挥它应有的作用:当设备在夜间关闭时,二氧化碳浓度上升到1500 ppm以上。最高值约为1800 ppm。
现在设备以大约190立方米每小时的速度运行,浓度大约在一小时内降到650 ppm ->趋势是继续下降。所以这应该不是问题所在,对吧?

这里有点让人忍俊不禁的事情:我从邻居那里借了一台烟雾机,放在浴室里,给整个房间弄了烟雾:烟雾在一小时内完全消散了。对我来说这听起来也还算合理。但我不太想在卧室里重复这个实验 ;-)

和一位Wolf公司的外勤人员的约会定在了2月18日。对此我很期待,因为灰尘和噪音的问题仍然存在。
我的工地负责人还请来了一个他的安装工程师朋友,他表示等这个地区的“雪灾”消除后,也会再来看一遍这个问题。

不过让我有点担心的是,无论是我们的(燃气冷凝式)供暖系统,还是通风设备,在目前约-8°C的低温下,电力消耗大约在600到800瓦之间。购买前当然没人告诉我这些。 :(
 

OWLer

2021-02-10 06:49:52
  • #4
你的[Wolf-Kontrollierte-Wohnraumlüftung]通常配备一个预热器,将非常冷的室外空气加热到足够的温度,防止热交换器结冰。
 

knalltüte

2021-02-10 07:27:09
  • #5
燃气冷凝式暖气消耗的电量也只是比平时多一点,因为泵要做更多工作(循环,地暖)。你有没有关于燃气锅炉和控制式室内通风系统的电耗的单独数值?我觉得 说关于预热元件的观点是对的……
 

Mycraft

2021-02-10 08:09:50
  • #6
燃气锅炉实际上不应消耗超过正常水平,最多增加几个百分点。在受控住宅通风系统中,预热器肯定是原因。
 

类似主题
24.12.2012在这种情况下,受控居住通风是否明智?10
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
09.05.2016遵守2016年节能条例及以下供暖设施14
22.09.2016KfW70 房屋报价 - KfW55 房屋已配备额外的受控住宅通风系统 - KfW70 是否过于密封?12
19.08.2017旧楼改装新燃气供暖的费用18
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
19.11.2018HAR/技术尺寸是否足够?有经验吗?23
01.07.2019200平方米新建筑使用哪种供暖?54
08.10.2019带热水供应的新供暖系统?!20
17.11.2019寻找制造商供暖/受控室内通风10
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
14.02.2024Bafa对热泵的资助将于2020年12月31日停止。508
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44
03.10.2024Wolf 通风系统 cwl-2 325 缺失的空气量11

Oben