Jjeti79 2021-02-02 09:50:53#2 谁破坏了设备真的应该感到羞愧。我肯定会像这里已经建议的那样做一些改变。比如移动阀门等等。 你还看到其他可能还没有提到的错误原因吗?阀门的位置可能确实需要更改,这我能理解。不太好,但也没办法,怎么办呢……
谁破坏了设备真的应该感到羞愧。我肯定会像这里已经建议的那样做一些改变。比如移动阀门等等。 你还看到其他可能还没有提到的错误原因吗?阀门的位置可能确实需要更改,这我能理解。不太好,但也没办法,怎么办呢……
Ddab_dab 2021-02-02 09:54:35#3尽管需要优化,底楼早晨的空气不应该已经“用尽”,对吧? 我也会测量一下CO2。客厅可能有些其他因素,比如地板材料? 你能拍张“烟囱符合>2.5米要求”的照片吗?担心那里可能会发生进气和排气之间的短路。
MMycraft 2021-02-02 09:58:45#4 阀门的位置可能需要更改 不仅如此。由于管道长度会发生变化,系统需要重新计算(Wolf在网站上提供了免费的工具)。因此,系统之后也需要重新测量,并且可能需要调整阀门的尺寸。也可以考虑使用更智能的控制系统,并在卧室和/或多功能室安装VOC传感器。
阀门的位置可能需要更改 不仅如此。由于管道长度会发生变化,系统需要重新计算(Wolf在网站上提供了免费的工具)。因此,系统之后也需要重新测量,并且可能需要调整阀门的尺寸。也可以考虑使用更智能的控制系统,并在卧室和/或多功能室安装VOC传感器。
Jjeti79 2021-02-02 10:01:14#5 尽管需要优化,楼下早晨的空气应该还没有“用尽”,对吧? 是的,我本来也这么认为——所以才有这个问题,是否还有其他可能的位置。还有,才用了两年进气口就有灰尘,这让我有点“怀疑”。我几乎每个月都会更换设备中的滤网。 也会测一下二氧化碳。气体可能有点不同,比如地板材料? 我订了二氧化碳检测仪(Netatmo,因为要连接到 iobroker/KNX)。地面释放气体我当然排除不了。楼下全是瓷砖铺地。楼上除了卫生间(也是瓷砖)全铺了复合地板。 你能拍张“烟囱高于要求的 >2.5米”的照片吗?免得那里发生短路。 我附上照片。但我在考虑把烟囱移到建筑物北侧,一方面为了给光伏模块腾地方,另一方面可以“避开阳光”。我希望这样夏天可以带来更凉爽的空气。 目前进气口就在烟囱旁边——没有安装壁炉/火炉。因此应该不会有干扰因素。 排气口在烟囱旁边的燃气冷凝锅炉处。
尽管需要优化,楼下早晨的空气应该还没有“用尽”,对吧? 是的,我本来也这么认为——所以才有这个问题,是否还有其他可能的位置。Jjeti79 2021-02-02 10:03:14#6 不仅如此。系统需要重新计算(Wolf 在网站上提供了一个免费工具),因为管道长度会发生变化。因此,系统后续也必须重新测量,并且可能需要调整阀门的尺寸。还可以考虑更智能的控制方式,并且在卧室和/或多功能房间安装VOC传感器。 我实际上正在这样做,当前正在搭建VOC/CO2测量系统,并计划通过KNX来控制通风系统/将来还可能控制空调。 我会看看那个工具。希望下周Wolf的一个外勤人员也能过来看看。
不仅如此。