单户住宅中的通风系统无效 = 设计错误?

  • Erstellt am 2021-02-01 19:35:25

jeti79

2021-02-10 10:01:16
  • #1

是的,很遗憾我在建筑前期并没有太多了解这个问题。我也是在施工阶段才了解到“空气井”。如果我之前知道,一定会把它整合进去!
 

T_im_Norden

2021-02-10 15:25:31
  • #2
如果你把锅炉里的泵调到自动运行模式,通常当天气变冷时,泵的性能也会提高。这时需要更多的电力。
 

jeti79

2021-02-10 15:48:14
  • #3
这当然可能是这样——但我对此完全不了解,按照我对安装工的判断,他也不懂。所以我希望2月18日Wolf售后服务能帮忙,我会把这事写进“清单”里。
 

jeti79

2021-02-11 08:43:52
  • #4
好的,正如我早已怀疑的那样,我在电流测量插座的接线中犯了错误——通风系统被接到了暖气的后面——这当然是(没有)道理的 o_O
所以暖气并不消耗过多电力。根据应用程序显示,可能比平时多消耗15-20%,这完全可以接受。(每天约0.8千瓦时)

我更为恼火的是通风系统的电力消耗。:mad: 本来只需要使用一个空气井或类似装置,这个问题或多或少就能解决了。现在,受控住宅通风系统在运行时消耗大约800-1000瓦特(外部温度为-12°C)。我已将正常运行的风量重新调整至(出厂预设的)150立方米/小时,希望空气质量不会因此受到太大影响,但空气质量测量仪会告诉我……而且自己的鼻子也会“提醒”我。

附上自外界温度低于0°C以来显著上升的电力消耗数据
 

Mycraft

2021-02-11 08:47:01
  • #5

那你就有一个夏季项目了。
 

jeti79

2021-02-11 08:54:13
  • #6

可惜对我来说没那么简单:受控住宅通风系统安装在阁楼上,我们家到处都是地暖。要穿过房子会很难。所以必须 somehow 通过车库从外墙进入,我认为连接的长度使得“空气净化-调温效果”可能会被大大削弱,效果也不佳。这根本没有被规划进去,水暖安装工甚至根本不懂这种情况。
 