¿Sistema de ventilación en casa unifamiliar sin efecto = error de planificación?

  • Erstellt am 01.02.2021 19:35:25

matte

05.02.2021 11:34:23
  • #1
Gracias, pero me refiero al dispositivo con el que mides y registras la calidad del aire y la humedad... ;)
 

jeti79

05.02.2021 12:13:24
  • #2
Oh, lo siento. Creo que lo entendí mal :p
Estoy usando esto aquí: Netatmo medidor de calidad del aire

 

jeti79

10.02.2021 06:28:35
  • #3
Quería dar una pequeña retroalimentación intermedia: Por las subidas y bajadas de la calidad del aire en el medidor, diría que el sistema hace lo que debe:
Cuando el sistema está apagado durante la noche, el valor de CO2 sube a más de 1500 ppm. El valor máximo fue alrededor de 1800 ppm.
Ahora, cuando el sistema funciona a aproximadamente 190 m³/h, el valor ha caído a 650 en aproximadamente una hora -> con una tendencia a seguir bajando. Así que en realidad no puede deberse a eso, ¿verdad?

Aquí algo para sonreír: Pedí prestada una máquina de humo del vecino, la coloqué en el baño y simplemente llené todo el cuarto de humo: el humo desapareció completamente en una hora. Me parece bastante aceptable. Pero en dormitorios no me gustaría repetirlo ahora ;-)

Se ha acordado una cita con un representante de campo de Wolf para el 18.2. Estoy curioso, ya que los temas de suciedad y ruido todavía están presentes.
Mi jefe de obra también ha llamado a un instalador amigo suyo y quiere revisar el asunto nuevamente cuando el "caos de nieve" en esta zona haya sido eliminado.

Lo que me preocupa un poco es que tanto nuestra calefacción (de gas con condensación) como el sistema de ventilación consumen entre 600 y 800 W de electricidad con las bajas temperaturas (-8°C) en este momento. Por supuesto, nadie te dice eso antes de comprar. :(
 

OWLer

10.02.2021 06:49:52
  • #4
Tu ventilación controlada por [Wolf] normalmente tiene un precalentador que calienta el aire exterior muy frío lo suficiente para que el intercambiador de calor no se congele.
 

knalltüte

10.02.2021 07:27:09
  • #5

La calefacción de condensación de gas también requiere un poco más de electricidad de lo habitual porque la bomba trabaja más (circulación, calefacción por suelo radiante). ¿Tienes valores separados para la caldera de gas y la ventilación controlada del espacio habitable en cuanto al consumo eléctrico? Creo que tiene razón con el registro de precalentamiento ...
 

Mycraft

10.02.2021 08:09:50
  • #6
La caldera de gas no debería consumir más de lo habitual, como máximo un par de por ciento. En la [Kontrollierte-Wohnraumlüftung] seguramente es culpa del [Vorheizregister].
 

Temas similares
24.12.2012¿Es sensato o no un sistema de ventilación residencial controlada en este caso?10
27.02.2013¿Ventilación residencial controlada o aire regulado - experiencias?14
09.05.2016Cumplimiento con la Ordenanza de Ahorro de Energía de 2016 con la siguiente calefacción14
22.09.2016Oferta casa KfW70 - casa KfW55 ya con ventilación residencial controlada adicional - ¿Es la casa KfW70 demasiado hermética?12
19.08.2017Costo de adaptar un edificio antiguo con nueva calefacción a gas18
19.01.2018Sistema de ventilación residencial controlada - ayuda para la toma de decisiones31
06.02.2018¿Solar para agua caliente/calefacción o mejor fotovoltaica para electricidad?21
19.11.2018¿Está HAR/técnica dimensionada adecuadamente? ¿Experiencias?23
01.07.2019¿Qué calefacción para la nueva construcción de 200 m²?54
08.10.2019¿Nueva calefacción con preparación de agua caliente?!20
17.11.2019Se busca fabricante de calefacción / ventilación controlada para viviendas10
18.04.2021KfW 55 - ¿Sistema de ventilación sí/no? - Experiencias222
14.02.2024La financiación de Bafa para bombas de calor se suspenderá a partir del 31.12.2020.508
05.09.2024Aire acondicionado split y ventilación residencial controlada con recuperación de calor44
03.10.2024Sistema de ventilación Wolf cwl-2 325 cantidad de aire faltante11

Oben