单户住宅中的通风系统无效 = 设计错误?

  • Erstellt am 2021-02-01 19:35:25

jeti79

2021-02-03 07:09:07
  • #1

这是关于管道里的灰尘——他说可能(当然不一定)过滤器不够有效,不能把所有灰尘都过滤出来。再加上气流的影响,灰尘可能就会产生/积聚。

是的,我几乎每个月都换,因为在这个新建小区里,过滤器用了一个月后颜色就变得很暗。我当时从安装工那里拿了一卷无纺布。
 

T_im_Norden

2021-02-03 07:16:25
  • #2
管道内应该一点灰尘都没有,或者只有极少量。在施工期间,所有的开口都封闭了吗?机械通风系统是什么时候安装的?是什么时候投入使用的?
 

jeti79

2021-02-03 08:07:42
  • #3
是的,2017/2018年建造阶段时这些开口是封住的。受控住宅通风系统于2018年底安装,2019年初投入使用,因为我们还有一些会产生灰尘的工作要做。
 

Snowy36

2021-02-04 19:11:27
  • #4
那里绝对不应该有脏东西!我们家的开了两年:一点都没有。
 

jeti79

2021-02-05 08:20:16
  • #5

是的,我本来也这么预期的——但遗憾的是,在排气阀周围可以看到明显的灰尘沉积。

我们在2月18日约了Wolf公司的外勤工作人员,他初步通过远程查看设备,没有发现明显的问题。对此我很期待。

昨天收到了Netatmo的空气质量检测仪,我必须说,我有点惊讶:
根据设备显示,我们家的夜间空气质量好到非常好(夜晚和早晨通风设备运行时,二氧化碳浓度为1100-900ppm,运行时为600-700ppm)。现在房间里没人,但通风系统明显可听(风量为190立方米/小时)运行,当前读数约为450立方米/小时,这本来应该是非常好的。设备放在我床头柜上,远离门口。(基线值是一次短暂的断电)



我现在不会说空气很闷,但也不敢说特别好。当然,这完全是主观感受……
我们是不是对设备期望太高了!?我感觉夏天的空气比冬天差很多。不过现在我确实没法真正测试。
 

BBaumeister

2021-02-05 09:01:34
  • #6
你们家里还有可能散发气味的东西吗?比如新的家具?有些东西确实会散发出一定的自身气味。你们量过房间里的湿度吗?比如浴室里,我们在洗澡或泡澡后,仍然会手动强力通风,否则所有的蒸气都会跑到卧室,并且在那里明显滞留。做饭时的气味怎么样?

我们有一台类似的设备(Wolf CWL 400),使用起来很满意。你们那里一定有一个问题是二楼的通风阀门没有放在房间的角落里,这一点应该改进。
 

类似主题
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
14.05.2017建筑干燥:夏季关闭受控住宅通风系统更好吗?12
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
07.06.2018受控住宅通风单户住宅 - 规划与设计 Helios Easyplan34
28.07.2018太阳能热能和颗粒加热,供暖支持/热水16
18.12.2018受控住宅通风系统的规划/设计 - 最大管道长度12
13.02.2019受控住宅通风系统 - 最大管道长度 - 后果?14
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
28.07.2020空气-水热泵新建 - 带地下室的单户住宅 - 型号?16
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
10.02.2021受控住宅通风制造商——哪些值得推荐,在哪里进行规划?17
01.12.2020KfW 40-Plus 单户住宅的供暖与通风技术规划65
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
22.04.2021供暖与卫生工种的费用86
03.10.2024Wolf 通风系统 cwl-2 325 缺失的空气量11

Oben